現在這邊一個工程,,因走道比較狹窄,各種管路交錯施工,,留給橋架施工的空間不足,,我想把強電和弱電的橋架在同一個支架上上下排列,不過不知道規范是否允許及可以如此施工的話,,強弱電橋架的間距要多少,?可有規范可依。
1,、強弱電橋架可以安裝在噴淋管道的下方嗎,?安裝在排煙管道的下方呢?在那本規范上可以查到2,、強電橋架和弱電橋架可以在電氣豎井內并排豎向敷設嗎,?它們之間的安裝距離是多少?參照那本規范,?
自己常用的橋架計算軟件
請教,橋架多層安裝時,,是弱電橋架在上還是強電橋架在上?。靠吹胶芏鄰S家的安裝說明都是弱電在上,,說是有利于屏蔽干擾,、電力電纜冷卻,??蓻]找到相關規范標準
今天上午施工人員問我電纜橋架選熱鍍鋅還是冷鍍鋅。我回答熱鍍鋅,,因為我覺得熱鍍鋅抗腐蝕強一些,,可是造價可能貴一些,。不知朋友們在設計過程中是怎么處理的。
簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜,、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路,、綜合布線系統線路、通訊網絡系統線路,、信息網絡系統線路,、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路,、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板,。為了較好地解決強、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,,真正達到使用安全,、操作方便、易于維護的目的,,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的,、使用面積較為合理的電氣間。電氣間是配電間及弱電間的總稱,。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道,、煙道,、煤氣管道以及潮濕(如衛生間、淋浴間)場所,。電梯井及管道井不得穿越電氣間,,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出
吵的人家的啊
強弱電標準和規范說明都是要隔開的,,是300MM,。 ① 強弱電穿一個管后如果你想換線,真的真的很難,。 ② 強電線路是發熱的,,會導致電力線路的絕緣和弱電線路的絕緣破損,絕緣破損后,,所有的導線都可能和電力
1.1 電纜線槽、橋架宜高出地面2.2m以上,。線槽和橋架頂部距頂棚或其它障礙物不宜小于0.3m,; 1.2 電纜橋架應敷設在易燃易爆氣體管和熱力管道的下方,當設計無要求時,,與管道的最小凈距,,符合以下要求: 1.3 在吊頂內設置時,槽蓋開啟面應保持80mm的垂直凈空,,與其他專業之間的距離最好保持在≥100mm,; 1.4 電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m,; 1.5 兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,,其間距不小于0.6m;當電纜橋架邊沿距離墻,、風管等水平物體側凈距不小于0.6m時(局部1米以下的柱子可不受影響),,該兩組電纜橋架的平行間距可按照不小于0.2m處理。橋架距墻壁或柱邊凈距≥100mm,;
我們施工的高層住宅樓,,甲方要求強弱電插座統一間距3公分,我覺得不合理但又沒有依據,,請各位給指點一下,,這樣做合理嗎?最好能告訴我依據在哪里,,謝謝,![ 本帖最后由 liu.si.jie123 于 2008-8-21 13:18 編輯 ]
這是弱電橋架嗎,?為什么要分成3個橋架?合并成一個不行嗎,?
在一個機房項目中,比起造價昂貴,、高科技的硬件和軟件,,橋架顯的很不起眼,,也很少為人關注,,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適的橋架呢,?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型、數量
設計時手頭上沒有資料,,無法確定箱體大小尺寸,,讓我很苦惱!??!很多時候不標,也沒辦法,。但不標是不是不負責任,?很多設備我不標型號,是不是也不對,?
圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27
圖紙簡介: 圖紙包括插座,,照明,,應急,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:
住宅戶內的強,,弱電箱一般安裝在戶內的,,現有開發商安裝在戶外公共走道,這樣誰想斷家里的電就能斷,,沒安全感,。有沒有相關的規范規定安裝位置的?
二層辦公樓弱電橋架設計問題:分兩種情況:1.每層各設置一個橋架,,弱電線路從橋架出來后穿管暗敷設至各層對應的插座,;2.只在一層設置一個橋架,弱電線路出橋架后,,一部分向下沿墻暗敷設至一層插座,,一部分向上沿墻暗敷設至二層插座;PS :一個橋架容量足夠敷設所有的弱電電纜現在:不知道到底現實中,,兩種情況哪個比較合理,,求解答。謝謝!
在一個機房項目中,,比起造價昂貴,、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,,也很少為人關注,,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適的橋架呢,?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型、數量,合理選定適
強弱電橋架距離
強弱電橋架距離專題,,為您提供強弱電橋架距離相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與強弱電橋架距離 相關的專業交流討論,更多強弱電橋架距離相關內容請訪問