亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎么確定強弱電箱體的大小

    設計時手頭上沒有資料,,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱?。,。『芏鄷r候不標,,也沒辦法,。但不標是不是不負責任?很多設備我不標型號,,是不是也不對,?

  • ZJD175Z是什么意思?

    小弟選的金屬鹵化物燈具鎮流器型號為ZJD175Z,,請問上述型號中各個字母及數字是什么意思,?另外小弟今天把一250W鹵物燈泡裝在此燈具上,莫名其妙的冒煙了,,檢查發現是鎮流器燒壞了,,請問是什么原因?謝謝各位了,!~

  • 某烤肉餐廳強弱電施工圖

    圖紙簡介: 圖紙包括插座,,照明,應急,,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:

  • 某花園洋房強弱電施工圖

    圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27

  • 強弱電間的距離到底是多少?

    簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少,?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜,、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路,、通訊網絡系統線路,、信息網絡系統線路、建筑設備監控系統線路,、有線電視系統線路,、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。為了較好地解決強,、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,,真正達到使用安全、操作方便,、易于維護的目的,,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的、使用面積較為合理的電氣間,。電氣間是配電間及弱電間的總稱,。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,應盡量減少干線電纜長度,,并應避免臨近熱力管道,、煙道、煤氣管道以及潮濕(如衛生間,、淋浴間)場所,。電梯井及管道井不得穿越電氣間,,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出

  • 強弱電箱安裝位置的疑惑

    住宅戶內的強,,弱電箱一般安裝在戶內的,,現有開發商安裝在戶外公共走道,這樣誰想斷家里的電就能斷,,沒安全感,。有沒有相關的規范規定安裝位置的?

  • 強弱電如何進行隔離處理

    規范中指出若強,、弱電共用一個電氣豎井,,強、弱電線路應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施,,但隔離措施到底怎么來做沒有明確說明,請各位高手賜教,?

  • 強弱電插座間距多少為宜?

    一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,,還是否符合施工規范要求呢?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室,、客廳等),,500距離可能是有點大了。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢,?

  • 強弱電共井時,接地干線問題

    強弱電共井時,,設置井內接地干線,,應分別設強弱電接地干線,還是可只設一根,?從《電子信息系統防雷規范》看,,僅設一根即可,但也有很多資料強調分開,。

  • 強弱電共井時接地干線如何設置?

    強制性條文及應用示例》04DX002P53頁:專為計算機網絡從上至下放了一根SE線(電子信息系統工作接地線),,強弱電共井時,,里面是否單獨應放一根SE線呢?從《電子信息系統防雷設計規范》5,。2,。1條看電子信息系統機房各種接地均應與機房等電位連接網絡(S或M型)連接,,04DX002為何要設單獨SE線呢?撇開04DX002不談,,圖集02D501-2 P21頁方式一,、二均強調IT設備的電源線路和PE線以及等電位網格宜與其他供電回路(包括PE線)及裝置外可導電部分絕緣。如果強弱電共井時,,里面僅設一根接地干線是實現不了上述的絕緣的,。如果分別設置接地干線,按規范兩干線均應與樓層主鋼筋做等電位,,那不是又把兩干線連在一起了嗎,?

  • 請問兩個關于強弱電及消火栓的問題

    一是強弱電能否走路下面走呢?對這方面我不太清楚,因為走路下走的主管上接出支管好像要加個分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地帶的道路,左面是護坡右面也是護坡的話室外消火栓該怎么布置呢?不能把消火栓放到護坡上吧?!

  • 建筑強弱電一層進線選擇

    建筑強弱電一層進線選擇

    1、請問6層的住宅,,在一樓設總配電箱,,總配電箱到各個單元配電箱電線選擇大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,這里的4X25和1X16,,是怎么選擇出來來的,,還是根據什么算出來的嗎?2,、一層弱電的線纜選擇如圖怎么確定該選多大

  • 別墅小區強弱電管網設計圖

    圖紙簡介: 別墅 小區 強電 弱電 外線 管網 設計圖 投稿網友: liuleigang123321 上傳時間: 2013-08-20

  • 某大型醫院強弱電設計圖

    圖紙簡介: 電氣設計說明、圖例,、低壓配電系統,、低壓配電干線系統圖、配電箱系統圖(一),、配電箱系統圖(二),、配電箱系統圖(三)、配電室平面布置,、,、基礎電氣接地平面圖、地下室照明平面圖,、,、地下室電力平面圖、地下室火災報警平面圖,、一層照明平面圖,、、電鈴控制箱接線圖,、二層照明平面圖,、三層照明平面圖,、四層照明平面圖、五層照明平面圖,、局部六層照明平面圖,、屋頂層弱電.火災報警平面圖、屋頂防雷平面圖,、綜合布線系統圖,、閉路電視系統圖、火災報警控制系統圖,、監控系統圖,、一層電力.弱電平面圖、強電豎井大樣圖,、弱電豎井大樣圖,、二層電力.弱電平面圖、三層電力.弱電平面圖,、四層電力.弱電平面圖,、五層電力.弱電平面圖等等,圖紙可供參考,!

  • 某體育館強弱電設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程為綜合性體育館,,局部四層,,集中空調,。含設計說明、高低壓配電系統圖,、配電中心平面布置圖,、配電箱系統圖、標準時鐘系統圖,、火災報警平面圖,、弱電平面圖、照明平面圖,、屋頂防雷平面圖 ,、基礎接地平面圖。 投稿網友: qq961396203 上傳時間:

  • 某酒店全套強弱電圖紙圖紙

    圖紙簡介: 某酒店全套強弱電圖紙圖紙,,配電系統完善,,消防布置細致,學習佳品~包含套件精裝修布置,。 投稿網友: liusarah 上傳時間: 2014-02-22

  • 強弱電管線施工距離有哪些要求?

    1.1 電纜線槽,、橋架宜高出地面2.2m以上,。線槽和橋架頂部距頂棚或其它障礙物不宜小于0.3m,; 1.2 電纜橋架應敷設在易燃易爆氣體管和熱力管道的下方,當設計無要求時,,與管道的最小凈距,,符合以下要求: 1.3 在吊頂內設置時,槽蓋開啟面應保持80mm的垂直凈空,,與其他專業之間的距離最好保持在≥100mm,; 1.4 電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m,; 1.5 兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,,其間距不小于0.6m;當電纜橋架邊沿距離墻,、風管等水平物體側凈距不小于0.6m時(局部1米以下的柱子可不受影響),,該兩組電纜橋架的平行間距可按照不小于0.2m處理。橋架距墻壁或柱邊凈距≥100mm,;

點擊加載更多

強弱電是什么意思

強弱電是什么意思專題,,為您提供強弱電是什么意思相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強弱電是什么意思 相關的專業交流討論,,更多強弱電是什么意思相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度