知識點:家居弱電配線箱
高層強弱電合用的配電間接地端子箱或者接地母線,一直是強弱電系統分別設置,,感覺浪費,不知道有沒有合用的,?既然是綜合接地,分開和合用有什么區別呢,?請指教,。
設計時手頭上沒有資料,,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱?。?!很多時候不標,也沒辦法,。但不標是不是不負責任,?很多設備我不標型號,,是不是也不對?
圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27
圖紙簡介: 圖紙包括插座,,照明,應急,,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:
簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少,?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜,、金屬管道內的電纜,、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路,、綜合布線系統線路、通訊網絡系統線路,、信息網絡系統線路,、建筑設備監控系統線路,、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板,。為了較好地解決強、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,,真正達到使用安全,、操作方便,、易于維護的目的,,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的,、使用面積較為合理的電氣間,。電氣間是配電間及弱電間的總稱。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道,、煙道、煤氣管道以及潮濕(如衛生間,、淋浴間)場所,。電梯井及管道井不得穿越電氣間,,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出
住宅戶內的強,,弱電箱一般安裝在戶內的,現有開發商安裝在戶外公共走道,,這樣誰想斷家里的電就能斷,沒安全感,。有沒有相關的規范規定安裝位置的,?
規范中指出若強,、弱電共用一個電氣豎井,強,、弱電線路應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施,但隔離措施到底怎么來做沒有明確說明,,請各位高手賜教,?
吵的人家的啊
一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,還是否符合施工規范要求呢,?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室,、客廳等),500距離可能是有點大了,。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢,?
強制性條文及應用示例》04DX002P53頁:專為計算機網絡從上至下放了一根SE線(電子信息系統工作接地線),,強弱電共井時,里面是否單獨應放一根SE線呢,?從《電子信息系統防雷設計規范》5,。2。1條看電子信息系統機房各種接地均應與機房等電位連接網絡(S或M型)連接,,04DX002為何要設單獨SE線呢,?撇開04DX002不談,圖集02D501-2 P21頁方式一,、二均強調IT設備的電源線路和PE線以及等電位網格宜與其他供電回路(包括PE線)及裝置外可導電部分絕緣。如果強弱電共井時,里面僅設一根接地干線是實現不了上述的絕緣的,。如果分別設置接地干線,,按規范兩干線均應與樓層主鋼筋做等電位,那不是又把兩干線連在一起了嗎,?
強弱電共井時,,設置井內接地干線,,應分別設強弱電接地干線,還是可只設一根,?從《電子信息系統防雷規范》看,,僅設一根即可,但也有很多資料強調分開,。
一是強弱電能否走路下面走呢?對這方面我不太清楚,因為走路下走的主管上接出支管好像要加個分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地帶的道路,左面是護坡右面也是護坡的話室外消火栓該怎么布置呢?不能把消火栓放到護坡上吧?!
1,、請問6層的住宅,在一樓設總配電箱,,總配電箱到各個單元配電箱電線選擇大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,,這里的4X25和1X16,是怎么選擇出來來的,,還是根據什么算出來的嗎,?2、一層弱電的線纜選擇如圖怎么確定該選多大
本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-3 13:30 編輯 10層住宅,,電梯門旁、縱向的強弱電橋架及配電箱周圍能否不做成電纜井進行封閉,?,???。,。〗袢罩黧w中檢某新建住宅小區,,發現施工圖沒有設計強弱電井,,強弱電橋架就在電梯門旁不到30厘米處,600寬明裝配電箱緊貼強電橋架,,橋架與配電箱間設計有電管,,沒設計電氣豎井,我認為這樣做不規范,、不安全,。請大家討論:1、這樣做安全否,?,???。,。槭裁??,?,?!??!2、能否滿足現行國標住宅設計規范要求,??,??。?!3,、違反了哪一條規范的要求?,?,?!??!4、現場的空間很小,,如何才能在有限空間內做好該電氣豎井,??,??。?!
圖紙簡介: 別墅 小區 強電 弱電 外線 管網 設計圖 投稿網友: liuleigang123321 上傳時間: 2013-08-20
關于別墅的強弱電箱的設置位置,,機電設計人員不但要了解建筑、結構的相關知識,,還需要了解施工的難度,。例舉最近項目發現的一些質量照片,首先設計沒有充分考慮到強弱電配電箱設計位置的施工難度,,其次機電施工單位野蠻施工,,開槽深度遠超國家規范。造成的風險可能是墻體滲漏,,設置是墻體安全性不足,。所以,拋磚引玉,,請我們的設計師看看,,您手頭是不是有類似項目,,有的話能優化的話就優化一下吧。
請做施工或者設計的上來聊聊啊,,多層建筑中不設電井,,強弱電箱布置在樓梯間,又采用底層集中計量,,請問怎么走線,,有沒有這方面的施工設計圖集供參考啊,謝謝,!
圖紙簡介: 電氣設計說明,、圖例、低壓配電系統,、低壓配電干線系統圖,、配電箱系統圖(一)、配電箱系統圖(二),、配電箱系統圖(三),、配電室平面布置、,、基礎電氣接地平面圖,、地下室照明平面圖、,、地下室電力平面圖,、地下室火災報警平面圖、一層照明平面圖,、、電鈴控制箱接線圖,、二層照明平面圖,、三層照明平面圖,、四層照明平面圖、五層照明平面圖,、局部六層照明平面圖,、屋頂層弱電.火災報警平面圖、屋頂防雷平面圖,、綜合布線系統圖,、閉路電視系統圖、火災報警控制系統圖,、監控系統圖,、一層電力.弱電平面圖、強電豎井大樣圖,、弱電豎井大樣圖,、二層電力.弱電平面圖,、三層電力.弱電平面圖,、四層電力.弱電平面圖,、五層電力.弱電平面圖等等,,圖紙可供參考,!
圖紙簡介: 本工程為綜合性體育館,,局部四層,,集中空調。含設計說明,、高低壓配電系統圖,、配電中心平面布置圖、配電箱系統圖,、標準時鐘系統圖、火災報警平面圖,、弱電平面圖、照明平面圖,、屋頂防雷平面圖 、基礎接地平面圖,。 投稿網友: qq961396203 上傳時間: