請教大家,,這樣配筋是否正確!兩圖,,一圖是計算結果,,一圖是配筋。
請問一下各位大手,。小弟今天遇到這么個情況,。像圖上這種剪力墻,我按圖3布置結果偏心影響太大,,兩樁承臺最大單樁凈反力超限,,反而是按圖1布置更合理。百思不得其解,。不是應該圖三的布置方式型心和合力作用點更接近嗎,。pkpm為什么會正好相反?
如題,;L形剪力墻,,長方向滿足一般墻的要求,短方向墻肢長度為500,,查看PKPM關于邊緣構件配筋的時候,,發現,,對于高厚比小于4的短肢墻(不論是不是獨立墻肢),,PKPM的計算合力點都取的40,那么問題來了,,對于一些高厚比小于4的墻肢,,有的時候配筋會出現6、10等情況,,這個時候的配筋形式有兩種,;第一就是配置在該邊緣構件的范圍內,第二就是按PKPM計算的按合力點的要求來配置,,即放在墻肢的端部,,(對于10可能要放兩排鋼筋)。我想知道各位是處理這種情況的,,希望各位多多指教,。
我們在進行剪力墻構件布置時,,為了避免一字墻的出現,經??ㄖ?倍墻厚布置翼墻,,也就是短墻肢,而配筋也是按照剪力墻暗柱的相關構造進行配筋,,但審圖卻提出這個小墻肢應按框架柱進行配筋構造(如箍筋全高加密,,無論是約束邊緣構件還是構造邊緣構件,或單側豎向配筋率大于0.2%),,依據為抗規6.4.6條規定,,我個人認為這條規范主要是判斷豎向構件是墻還是柱的問題,是一個考慮整體的問題,,而不是一個單獨墻肢的問題,。所以把這個問題寫出來,看看大家是如何考慮的,。
由于建筑開窗要求,,導致兩端L型及T型剪力墻翼緣很短(500左右),,到10至15層時角柱配筋達25以上,該怎么處理這種情況,?
請問下,,當L短肢剪力墻的翼墻長度小于3倍墻厚時,按無翼墻的一字剪力墻考慮軸壓比限值,,但在計算軸壓比時候,,計算面積時還需要考慮翼墻的實際面積嗎?我個人認為應該是要考慮的,,畢竟是實際存在的東西,,大家認為呢?
如圖,;因為建帜?,這片L型剪力墻翼墻只能往外延伸300mm和200mm??戳烁咭?guī)7.2.15和朱總的書,,并沒有找到明確的答案這兩種情況是否要按一字墻計算。 我認為往外延伸300mm的翼墻,滿足約束邊緣構件的構造時,,可以對豎向墻體有有效的約束作用,,所以不用按一字考慮。而往外延伸200mm的需要按一字考慮,。希望大家給點自己的看發,,最好有書籍中有比較明確的說法。這兩種情況是否都需要按一字考慮,,還是和我看法一樣,?因為一字墻底部加強區要做220mm厚,建筑沒法同意,。
求助各位大俠?。?!急急急?。≈x啦?。,?!
如題,,新規范L型邊緣構件長度為200,舊規范為300,,想請問大家是否規范印刷錯誤?。窟€是真的是這個長度,?這樣改變有什么意義或是出于什么考慮,?
我工作中遇到一個工程,18層剪力墻結構住宅,剪力墻直接落地,,無地下室,,采用預應力管樁-承臺基礎。問題是:剪力墻直接落在承臺上,,因為剪力多?L 形,,承臺是否可以按照柱下獨立承臺設計?承臺上部有沒必要配筋呢,?
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,,這既增加成本費用,,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。,。?/p>
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻,。請教下,,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用,?
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
T型短肢剪力墻彈塑性分析
圖紙上有個L(非框架梁)一共三跨,,兩端支座為剪力墻,,中間兩個支座為KL,這個L在剪力墻內的是怎樣錨固的,?PS:兩端為剪力墻的支座,,也各自接著一道LL。今天在工地看到工人直接把L鋼筋直接錨入LL內,,導致LL頂部鋼筋局部過密,,根本就放不下。[ 本帖最后由 yuweiweide08 于 2012-10-8 12:35 編輯 ]
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋,?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
剪力墻厚200,,兩段墻垂直,,一邊長1700,一邊長1500,,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,,1500的部分考慮為短肢剪力墻,,轉角延伸300來做呢,?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為偄闳烁杏X在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”,。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?