亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 剪力墻按照深梁考慮,懸挑于樁外面

    剪力墻按照深梁考慮,懸挑于樁外面

    各位老師好,,最近做的一個工程在基礎方面有一些疑惑,請指教。工程為30層剪力墻結構,下部二層商鋪帶兩層層地下室(地下室層高均為2.7m)上部為住宅,擬建物所處位置持力層較深,,最終采用樁基礎加防水板做法,。對于結構中剪力墻部分的基礎(如樓梯間處),采用墻下設置承臺的群樁基礎,對承臺進行墻下剪切和樁沖切驗算,。但是有一個位置,,墻下做樁基礎有疑慮,如下圖所示,。左側墻是外墻,也是擋土墻,,如此布置樁基礎,,也就是說,這一段外墻算是懸挑了,,我們老板說,,這個可以

  • 剪力墻下的承臺樁計算問題,?

    PKPM V2.1版,,JCCAD(基礎軟件),,一般剪力墻(非短肢墻)下用《圍樁承臺》生成的【樁】和【樁承臺】,不能用《樁基承臺及獨基沉降計算》必須《用樁筏,、筏板有限元計算》嗎,?為什么呀?

  • 剪力墻結構,樁沖切底板過不了,,求助

    剪力墻結構,,樁沖切底板過不了,,求助

    18層地下2層,人工挖孔樁,,單樁5500KN,,底板做的1000厚,JCCAD里面布置的樁和底板,,現在樁沖切底板過不了,,都是0.74,樁布置如圖,,都是布置在墻下的,,有的朋友說在墻下的樁不用管,但是這個”不用管“感覺太模糊了,,一般有什么界定方法,,或者計算方法嗎? 而且不管的話計算書到時候打出來都紅的,,審圖也過不了?。≌埥谈魑挥薪?jīng)驗的朋友,,你們是怎么做的,?

  • 那么求問剪力墻與樁接觸界面防水如何處理,?

    我接收這個工地時,,場地全部施工到負1層(共六層地下室)、我現在在做的是原來遺留下來的地下室負六層有6跨剪力墻,、墻下地框架梁、地梁及底板未做,。且原基礎樁是人工挖孔樁,,以前甲方將這段樁頂伸到負五層底板高度,,現在甲方要求樁放置不管,[size=14.399999618530273px]設計不問此事,![size=14.399999618530273px]那么求問剪力墻與樁接觸界面防水如何處理,?

  • 關于剪力墻建模的小問題

    關于剪力墻建模的小問題

    之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥,?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱?

    剪力墻為什么要設置暗柱,?最進在學習預制結構設計,,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么,?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點,。

  • 關于剪力墻暗柱的一些疑問~~~

    剪力墻厚200,,兩段墻垂直,一邊長1700,,一邊長1500,,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,,還是1700的部分遠端400暗柱,,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢,?

  • 剪力墻下樁筏樁的水平力應如何驗算

    PKPM V 3.1.5版JCCAD 中柱下承臺能驗算樁水平力,,剪力墻下樁筏承臺中樁的水平力應如何驗算。哪位大俠能提供個計算過程,。

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,,請問是不是無所謂啊,?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果,。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,,是不是邊緣構件的結果就看低二個,,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題,!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,,商鋪內沒什么隔墻,。請教下,如果沒有隔墻的話,,是不是地梁可以取消,?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用,?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?

  • JCCAD中剪力墻下布樁問題!

    1,、JCCAD中剪力墻下布樁只能手算嗎,?2、人工插樁M大怎樣考慮,?插樁后怎樣校對,,檢查呢?3,、用樁伐算可以嗎,?要注意什么?非常感謝高手指教,!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,,原有梁可以刪除吧,?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么,?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢,?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢,?請指點一下吧,!謝謝!

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎,?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,,是不是與墻分開算,,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢,?耐心等待中,,謝謝了!

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎,?

    這個剪力墻結構可以優化嗎,?

    拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教!??!

  • 剪力墻下大直徑樁數確定討論

    在地基承載力滿足要求下,一片剪力墻下布一樁還是二樁(墻長3米以內),為了省造價,,滿足要求下樁數越少越好,,我個人拋磚引玉提出以下看法,希望土木朋友們發表自己寶貴的意見:1,、條件:有地下室,, 1、1墻長小于1.7米,,可以布一樁,,承臺之間只做基礎連系梁。 1,、2墻長1.7至2.1米,,可以布一樁,承臺之間設大梁。2,、條件:無地下室,,墻長超過2.1 米,需布二樁,,

  • “人工挖孔樁工程,可否在剪力墻下布置單樁”的討論

    “人工挖孔樁工程,,可否在剪力墻下布置單樁”的討論 ——回復網友“天上飛草” 論壇網友“天上飛草”的疑問:

  • 框架剪力墻結構只在框架柱下布樁行不行

    一個框架剪力墻結構,,原設計只在框架柱下布置承臺和樁,剪力墻按照深梁直接搭在兩個承臺之間是否可行,?,?現在樁已施工完成,有人提出原設計墻下無基礎不合理,。請問在承臺之間做上地基梁(下方不打樁)用于承擔上部剪力墻荷載,,使用地基梁將剪力墻荷載傳到承臺上,是否可行,?在pkpm里面如何計算,?或者有什么其他的好辦法呢?請各位高手指教,!

點擊加載更多

剪力墻樁

剪力墻樁專題,,為您提供剪力墻樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻樁 相關的專業交流討論,,更多剪力墻樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地下剪力墻

縱向剪力墻