亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 懸挑梁配筋是否需要增大?

    新人一枚,,單位里前輩都說懸挑梁支座配筋要人為放大,。一直不能理解,,既然計算時荷載都考慮到位了,,為何配筋還需要放大,,而且放大的量還相當大,。真的要排不下了:L

  • 陽臺懸挑梁配筋,希望高手指教

    住宅陽臺外挑1.5米,,跨度3.9米,,本來是200X400梁,上面3根18,,下面2根16,。后來出了變更建筑上限制了高度,做的是200X300的梁,,頂部鋼筋改為3根22,,我知道這樣超筋了,但是正常試用還是可以的吧,,活載為2.5,,基本上達不到這個重量。有人讓我把頂部鋼筋改成3根18加2根16,,說這樣就不超筋了,,這樣可行嗎?第二排2根16就相當于腰筋了吧,,能起到受力筋的作用嗎,?還想問一下,和本工程無關,,懸挑梁400高,,梁端設有300高連系梁,懸挑梁梁頂比連系梁高100,,就是說懸挑梁是上返100的,,兩者粱底標高相同,這樣的可行嗎,?還望各位高手指教,,萬分感謝

  • 梁側再懸挑梁或板,,可以嗎,?

    有一建筑物,砌體結構,,某層外山墻的窗底(比此層樓板高出300~450mm)要作平臺,,懸挑長度2400,怎么辦,?若在山墻加梁并梁側懸挑板(或懸挑梁),,可行嗎?能通過審圖嗎,?

  • 農村磚混懸挑梁配筋樓板配筋求助

    本帖最后由 無名的眷戀 于 2015-7-2 21:58 編輯 陽臺長10米,,寬1.5米,中間配2根懸挑梁,,兩邊在墻上,,兩根懸挑梁相隔4米,懸挑梁外伸1.5米,,梁寬250厘米,,高400厘米,單根配筋面筋2根22加2根20底筋兩根18,,箍筋10@100,,請問這樣超筋嗎?單根梁端部能承受多大重量,,懸挑梁上樓板底筋8@200雙向,,面筋10@150,板厚12厘米,,可以嗎,,每平方能承受多大力?梁的支座250寬的構造柱可以嗎,?4根16,箍筋8@150,,還需要加大嗎?需要梁低加腋嗎,?懸挑梁向里面錨固多少,?混凝土c30,抗震烈度6,,一共兩層,,請問挑梁和板配筋合適嗎?房間樓板厚12厘米,,配筋8@200雙向,,還是8@150雙向,房間

  • 為什么挑梁端的封口梁配筋這么大,?

    為什么挑梁端的封口梁配筋這么大?

    一個簡單的磚混房屋,,我用PKPM的砌體計算荷載圖和縱筋圖見下請問下各位這是怎么一回事,?像框架的封口梁一般都是構造配筋,為什么這個配筋大的驚人,?

  • 關于大截面懸挑梁的擱置

    有一個醫院工程,,為了安裝扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,,框架梁高800m,下掛200m,這樣的構造合理嗎,?有無具體規定,。

  • 雨蓬懸挑梁這樣設計可以嗎

    設置圈梁為200*200,5.5m長,錨在兩側柱子內,,配筋4@12,6@250,。雨蓬錨入梁入,長1900*寬900,,配筋8@180,。這樣設置及配筋可以嗎?

  • 關于懸挑梁的的承重能力,!

    屋面造型圖紙設計懸挑梁長5.1米,總共5根,,截面寬度200*400,,主筋16的,挑出去的長度從墻邊算起1.5米,,在施工過程中,,圖紙沒看清,實際挑出去了1.6米,,挑梁端頭有一道橫梁,,截面寬度為200*400,現在為了造型統一,,將這道橫梁截面寬度改成300,,梁的自重增加了300公斤,請問會不會塌了,?

  • 關于懸挑梁配抗扭鋼筋的問題

    pkpm中計算得到的結果,,很多懸挑梁并不需要配抗扭鋼筋,但校對的人說最好加上,,我想問下這到底有沒必要,?其理由是什么,?謝謝

  • 關于懸挑梁鋼筋的幾個疑問?,?,?

    1、附加箍筋為什么在梁端而不在根部,,它的主要作用不是抗剪嗎,?記得懸挑的剪力是根部最大。2,、為什么要在端部對縱筋進行彎折,???主要作用是什么,?,??3,、為什么當l<4h的時候,,可不將鋼筋在端部彎下?,?,?也就是越長越不不需要彎折,這是與受力有關嗎,?,??求解答,,謝謝,。

  • 請教大家懸挑梁的計算結果?。。,?!

    在satwe中計算240x400的懸挑梁支座配筋接近2000但是在PK中卻顯示該梁超筋,這種情況如何處理????,?,??,?我用手核對了一下 240x400的最大配筋是1900多 難道satwe計算有誤,??,?,??,?,??[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 編輯 ]

  • 請問此挑梁配筋是否合理,?

    請問此挑梁配筋是否合理?

    請問圖上的挑梁,,XL1前面挑1.2米在二層的時候上面配3根20鋼筋下面兩根14鋼筋,,到三層的時候XL5同樣是挑1.2米配鋼筋上面三根18下面2根14,比二層縮小了,,這樣合理嗎,?能承重嗎?,,還有三層Z7柱邊上那個XL7挑1.5米的挑梁施工的時候放鋼筋放錯了,,放的上面3根20的下面兩根14的,請問小了嗎,?二層同位置的Z7柱旁邊的XL4挑梁設計3根22鋼筋,,實際是上面放3根25的,下面放2根14的,,請問這樣施工了挑梁能承的起重嗎,?這些挑梁上面全都是壓磚的。二層3.2米高的磚,,三層3.5米高的磚,,感謝各位前輩賜教,謝謝

  • 關于懸挑梁的問題,請教大神們,!

    圖紙設計是從墻邊懸挑出去3米,,因技術員看錯圖紙,只懸挑出去1米,,并且留了施工縫,,鋼筋也甩了接茬,從結構受力角度考慮怎樣處理比較好,,請大神們獻計,!

  • 懸挑梁箍筋加密規范依據

    規范沒有加密要求。事實上加密是抗震要求,,所以規范只對框架梁和連梁考慮加密,。 但是一般的常規做法,懸挑梁都全長箍筋加密的,。 箍筋加密的原因基本如下: 一,、因為懸挑梁通常會受到端部集中力作用,,這樣全長的剪力都較大。 二,、懸挑梁屬于靜定構件,,只要一個自由度缺失就會造成傾覆,所以為了確保安全多配箍筋,。 三,、懸挑梁是事故多發部位,受施工操作影響較大(例如保護層厚度太厚),,容易出問題,,所以鋼筋多配。

  • 【刀哥論項目69】懸挑梁及內跨梁配筋要保證負彎矩能有效的

    【刀哥論項目69】懸挑梁及內跨梁配筋要保證負彎矩能有效的

    很多人對于懸挑梁及內跨梁配筋的彎矩的有效傳遞不太注意,,造成彎矩傳遞不聯系,,結構不安全。 【刀哥論項目68】下場廣場周圈布置擋土墻的結構設計問題  https://bbs.co188.com/t

  • 請問大家一個問題,,就是懸挑梁的受力

    由于甲方的變更,我把陽臺的懸挑梁的一頭打了30CM進去,,就是把元寶鐵打掉老,,現在我采取用門子窟加在被打的截面上,不知道行不,?謝謝,,不知道我說得清楚不

  • 懸挑梁的底筋的配筋問題,?

    鋼筋混凝土設計規范第11.3.6條規定框架梁梁端截面的底部和頂部縱向受力鋼筋截面面積的比值,除按計算確定外,,一級抗震等級不應小于0.5,;二、三級抗震等級不應小于0.3,。請問前輩如果是懸挑梁底筋要來要按這條規范來配筋,?如果不受這條規范限制,這樣按那條規范來定底筋多少,?,??,?,??,?

  • 請教:陽臺懸挑梁的配筋問題

    說一框架結構,,由框架梁懸挑出來作陽臺,,陽臺地面比室內地面低5公分,那么框架柱和懸挑梁的鋼筋怎么布置,?是在柱內做彎連接,,還是直接錨入柱內?或者還有其他方法,?請求高手指點,,不勝感激!,!

點擊加載更多

懸挑梁配筋

懸挑梁配筋專題,,為您提供懸挑梁配筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與懸挑梁配筋 相關的專業交流討論,,更多懸挑梁配筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配筋圖

樓板配筋