柱間距 8.4*7.8 ,,十字梁梁中大于4*4 ,,噴頭濺水盤為0.15考慮的話。b大于0.45,,a=1.8 ,,我在梁下布置一排噴頭可以不,規范上那個表是 宜
天彩天花
我家正在裝修,,遇到一個問題,,餐廳部位層高很低,梁又高又多,。層高凈高2.67M,、共四道梁,橫向一道,、縱向三道,,最高的一道有370mm,我不想平吊,,怕層高太矮太壓抑,想請教大家有沒什么好辦法,?
9層框架結構,,審圖說我地基梁上沒荷載,,布置為何~~!基礎不就是有覆土和軸力荷載嗎,?還有其他的,?高手解釋下~,!還有,我做的是縣級的交通局辦公樓,,抗震設防應該是丙級吧,?
論壇這方面內容不太多!大家設計時參考參考:handshake
請教:有個地下車庫,,樓板的梁距剛好是4X4噴規里7.1.3.4說4X4米的十字梁可以布置一個噴頭,那如果只在4X4米的十字梁里布置一個噴頭,,噴頭的距離不就有4.2米多了嗎,?就不符合7.1.2的要求了,我自己這樣理解不知道對不對,?請教各位了[ 本帖最后由 word_2019 于 2010-10-13 22:18 編輯 ]
我做的是一個廠房,,3層··首層5.5M``··其余5M```另外軸網跨度是10mx8.1m。,。,。活荷載是6我想問問··用井字梁好還是十字好???我就用了井字梁,那個甲方說十字梁好~~~我無語··:Q 即系準備要重做了···不過為了學習··問問大家意見,!
8.4X8.4的柱距,,十字梁噴頭怎么布置
話不多說先看圖,,300款CAD天花吊頂 分類清晰
地下車庫每跨8米多,十字梁,,那么每個次梁梁格就有4米多邊長,,也超過了噴規7.1.3第四條的做法。 布置噴頭一排太稀兩排太多,。怎么才能不違反規范呢,?很是糾結啊。
一個超市,,不吊頂,主框架梁跨距7.5米,,老師說按跨距不大于8米十字梁設置噴淋,,我的問題是1.如果在每個礦架梁內設置4個噴頭的話,那么可以把噴頭的間距設置成大于4米的樣子嗎,?2.規范上說的,,如果按(....B=0.45米,A=1.5~1.8米....)還不能滿足時,,在梁下加噴頭.我的圖中7.5米梁框中間有空調風管,,確實不能滿足,能把空調風管按梁考慮,,在下面加個噴頭嗎,?
請教 :PKPM中 做PK文件的時候十字梁怎么輸入?我在做一個十字梁 但是實在不知道該怎么做了 看用戶手冊里寫的是在“挑耳定義”中定義梁截面但是我在PK里沒找到 請大俠幫幫忙
本人現在在做畢業設計,,一棟五層樓高的實驗樓,。 現在有兩條十字相交于柱的框架梁,其中一條梁的跨度為7800mm,,其余的為6000mm,,經初步估算,7800的梁的尺寸為750*300mm,,6000跨度的為250*600mm,。 如果這樣的話,在與柱相交的地方,,梁的高低不一樣,。 請問各位高手,按這種尺寸設計的話,,是否合適,?吧梁高調成一樣的,寬度不一樣,,有是否合適,?
噴規7.1.34 凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,,可在梁間布置1只噴頭,但噴水強度仍應符合表5.0.1的規定,。請問間距4×4(m),,間距是指軸線間距離還是兩梁間的凈距離,,剛好有個工程軸線間是4.1M了
本人碰到的工程為:63塔吊,,基礎為五樁,,十字交叉梁,用PKPM安全計算,,不知該套哪項?pkpm上的十字交叉梁是四樁的,,怎么辦?
請教: 圖中所示情況,,兩個方向的次梁,,是按十字梁(等截面)好,還是設主次梁好,? 為什么呢,? 縱向柱距7.8,橫向柱距8.2
沈陽雨潤家和裝飾材料有限公司的天花吊頂圖,,歡迎欣賞~~~詳情請看:現代魯班網
地下室剪力墻與梁之間有20cm寬 50cm深的縫隙需要石膏板吊頂 請問有沒有人做過 如何操作啊 需要畫圖 覺得棘手 一般的輕鋼龍骨吊頂不怎么試用 希望誰能給點寶貴的意見