各位大神好,,本人是大三學生,,我有些問題不懂,怎么在這個軟件中畫出這張圖片中的設備。,。希望各路大神幫幫忙
(1)熟悉PVC管道掌握有關圖紙,、資料,。在進行設備布置設計前,通過有關圖紙資料(工藝流程圖,、廠房建筑圖,、設備一覽表等),熟悉工藝過程的特點,,設備的種類和數量,、設備的工藝特此那個和主要尺寸、設備安裝高低位置的要求,、廠房建筑的基本結構等情況,,以便著手設計。 (2)確定廠房的整體布置(分離式或集中式),。根據設備的形狀,、大小、數量確定廠房的輪廓,、跨度,、層數、柱間距等,,確定生產用廠房及部位,。 (3)認真考慮設備布置的原則,應滿足各方面的要求,。(4)繪制設備布置草圖,。先從每一層的平面布置入手。首先繪出廠房外形輪廓,,再在輪廓內進行布置,。在設備較多時用硬紙剪成裝置外形,以便隨意移動,,反復布置,,也可采用立體模型布置法。在進行設備布置時,,可搞出幾個方案,,反復評比,選出較理想方案,。繪出設備草圖,。(5)根據設備布置草圖,,考慮以下加以修改。 ①考慮總管排的位置,,做到管路短,; ②檢查各設備基礎大小,設備安裝,、起重,、檢修可能性; ③考慮設備支架的外形,、結構,,
大俠們,小弟想請教一下你們強弱電井內的橋架(或金屬線槽),、箱柜之間的最小間距的問題,。問題如下:1.強電橋架與強電橋架的最小間距 ;2.強電橋架與消防強電橋架的最小間距,,例如住宅住戶橋架與消防電梯橋架,;3.消防弱電橋架與普通弱電橋架的間距;4.箱柜與箱柜之間的間距,;5.箱柜與橋架之間的間距,。幫幫忙啦,謝謝,!
現在天正的設備布置都是要通過下拉菜單來選,非常不好用,,如果改成側邊欄按鈕的形式使用起來會更方便,,如下圖所示
本帖最后由 防凝露裝置 于 2015-5-26 11:17 編輯 變電站中對電纜溝的現場設備和布置形式都與地形有著直接的關聯性,不管是室外的還是室內的電纜溝,,通常都具備以下的特征:室外的配電裝置區通常都會設有一個巡視的通道,,便于技術人員隨時巡視其電氣設備,現在有一些廠站為了節約空間,,把電纜溝的蓋板做成巡視與操作通道,由于維修和敷設電纜的時候要揭開蓋板,,所以這種方法有著相當大的局限性,,不過因為這種設計方法在土建的施工中相對比較簡單,加上優惠的造價,,經常會出現在中小型電廠與變電站,;電纜溝中安裝一個由金屬做成的電纜支架,用螺絲或焊接將支架固定在電纜溝的溝壁上,然后利用支架拖住所有的電纜,,讓溝低與電纜之間存有一個較大的空間,;進入建筑物的時候電纜溝都會設有一個用以封堵和隔離的墻體,是為了防止萬一電纜著火之后,,煙和火會朝著室內方向擴散與蔓延,;電纜在進入電纜溝之前一定要進行適當的防火措输做法主倚封堵隔離和涂刷防火涂料,。其這些方法仍杜絕不了電
在使用正版CAD軟件繪制圖紙的過程中,經常會需要對圖紙中的設備進行布置,,那么接下來的電氣CAD教程就讓小編來給大家介紹一下正版CAD軟件——浩辰CAD電氣軟件中設備布置之行列布置的相關操作技巧吧,! 電氣CAD教程:行列布置 首先打開浩辰CAD電氣軟件,然后找到并依次點擊【強電平面】->【設備布置】->【行列布置】,。如下
廢氣處理設備系統中管道的布置關系到整個系統的整體布局,,合理設計、施工和使用管道系統,,不僅能充分發揮控制系統的作用,,而且直接關系到設計和運轉的經濟合理性。下面跟恒峰藍小編一起來看看廢氣處理設備管道布置原則有哪些,。(1)布置管道時應對所有管線通盤考慮,,統一布置,盡量少占有用空間,,力求簡單,、緊湊、平整,、美觀,,而且安裝、操作和檢修要方便,。(2)劃分系統時,,要考慮排送氣體的性質??梢园褞讉€排氣罩集中成一個系統進行排放,。但是如果污染物混合后可能引起燃燒或爆炸,則不能合并成一個系統,?;蛘卟煌瑴囟群蜐穸鹊暮瑝m氣體,,混合后可能引起管內結露時也不能合成一個系統。對于只含有熱量,、蒸氣,、無爆炸危險的有害物的氣體可合并為一個系統。(3)管道布置力求順直,、減少阻力,。一般圓形風道強度大、耗用材料少,,但占用空問大,。矩形風道管件占用空間小、易布置,。為利用建筑空間,,也可制成其他形狀。管道敷設應盡量明裝,,不宜明裝時采用暗裝,。(4)管道應盡量集中成列,平行敷設,,并盡量沿墻或柱子敷設,,管徑大的和保溫管應設在靠墻側。管道與梁,、柱,、墻、設備及管道
本帖最后由 hjz 于 2013-9-9 14:01 編輯 設備布置時,,如下圖進行傾斜角度的房間的行列布置時,,能否自動識別傾斜角度,以利于設備布置,,這個在理正電氣上做的很好,,也比較實用。另外浩辰CAD如何自定義命令,,AutoCAD上有好多自定義命令,,想轉移,如何放在工具欄上,?
圖紙簡介: 鍋爐房設備布置及基礎布置 找了很久 發現非常不錯 適合新手 投稿網友: klrj123456 上傳時間: 2013-07-18
比如在任意布置安全出口燈的時候,,在布置確定前,有個預演形式,,但是看不見里面那個E,。不知道是哪里設置錯了,包括一些帶字母的圖標,,預演的時候都看不見字母代號,,以前還有的,現在沒了,。怎么修正下啊,,大神。那樣布置起來,,很不習慣,,
1,、有關特殊門診設備布置,,如洗嬰池、暗室……2,、是不是每個洗滌池都得設地漏3,、噴頭主要設在哪 些位置,有的將門診手術室也設……請大家多指教
現有一剛結構車間,,內設換熱間,,輸入為0.4MPa蒸汽,輸出60/90度熱水供采暖用,,輸出兩路,,設備該如何布置,都有哪些設備,,有沒有著方面的圖紙參考,,我頭一次設計這樣的系統,請各位大俠不吝賜教,!
一個變電所有2臺1600KVA的動力變壓器,,30多面的GCS低壓配電柜和20多臺的10KV高壓柜,在布置上這些配電柜是放到1樓然后經電纜溝出線好,,還是把這些配電柜放到2樓,,1樓作為進出線的電纜夾層?這兩種方案那個合理省錢,?
如題,,很實用
變電站中對電纜溝的現場設備和布置形式都與地形有著直接的關聯性,不管是室外的還是室內的電纜溝,,通常都具備以下的特征:室外的配電裝置區通常都會設有一個巡視的通道,,便于技術人員隨時巡視其電氣設備,現在有一些廠站為了節約空間,,把電纜溝的蓋板做成巡視與操作通道,,由于維修和敷設電纜的時候要揭開蓋板,,所以這種方法有著相當大的局限性,不過因為這種設計方法在土建的施工中相對比較簡單,,加上優惠的造價,,經常會出現在中小型電廠與變電站;電纜溝中安裝一個由金屬做成的電纜支架,,用螺絲或焊接將支架固定在電纜溝的溝壁上,,然后利用支架拖住所有的電纜,讓溝低與電纜之間存有一個較大的空間,;進入建筑物的時候電纜溝都會設有一個用以封堵和隔離的墻體,,是為了防止萬一電纜著火之后,煙和火會朝著室內方向擴散與蔓延,;電纜在進入電纜溝之前一定要進行適當的防火措?,其做法主要有封堵隔離和涂刷防火涂料。 其這些方法仍杜絕不了電纜溝潮濕,、積水等問題,,電纜溝設備受潮銹蝕、凝露,、霉變現象仍讓存在,,怎樣才能杜絕此類問題?讓大家相互借鑒一下,!
當無塔供水設備水廠內各構筑物定位后,,應對管、線進行布置,。無塔供水水廠管,、線主要包括;給水管,、排水管,、加藥管、水廠自用傘管及電纜線等,。其布置時應遵循如下要點: 1,、無塔供水管線布置要求簡捷、順宣,,盡量減少交叉,。此外,應設置控制裝置(如阿閥),,以便檢修,。更多閱讀請參考全自動氣壓式無塔供水設備原理 2、凡輸送水體的管道,應滿足重力流的要求,。 3,、埋設管、線地點,,應考慮地面荷載和汽車荷載,。 4、應部防凍設施,,特別是對于謠天或架空管、線,。
在使用浩辰CAD電氣軟件繪制圖紙的過程中,有些時候會需要將設備沿墻布置,,那么具體如何操作呢,?接下來的電氣CAD教程就讓小編來給大家介紹一下國產CAD軟件——浩辰CAD電氣軟件中沿墻布置設備的相關操作技巧吧! 電氣CAD教程:沿墻布置設備
總圖和設備布置(1)是否滿足工藝上的集成和優化要求;(2)道路/鐵路規劃,;(3)大型設備如反應器,,塔,空冷器等吊裝/檢修的可行性,;(4) 公用單元和工藝單元優化布置,;(5) 可能散發可燃氣體的工藝裝置,罐區,,建筑物,,汽車/火車裝卸區,火炬/ 煙囪,,污水處理裝置,,空冷器等布置是否滿足全年最小頻率風向的要求;(6)各工藝單元,,罐區和建筑物的安全距離,;(7) 將來改擴建的預留/界面考慮;(8) 裝置內主要設備,、建筑物的防火間距是否滿足要求,;(9) 進出裝置的主要管道;(10)檢修空間(換熱器管束抽出空間,,加熱爐管抽出空間,,大型壓縮機,,催化劑進料/泄料等);1,、逃生通道是否通暢(不能存在操作逃生屏蔽區,,逃生路線不能朝向裝置),逃生通道的數量是否滿足要求(國外一般要求長度超過12米的平臺需要加設雙通道),;