土木再線的個位朋友,,新年好??!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
半地下室車庫,開間3.5米,。層高2.7米,,上有0.7米覆土,車庫邊為小區主路,。室內外高差1.7米,,用370墻能做下來嗎?如不能加圈梁行嗎
大家的擋土墻用什么軟件計算?
上傳一些擋土墻案例,供大家探討,!
現有有電纜溝,原來無覆蓋?,F(xiàn)在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層,。電纜溝寬1.6米,,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,,墻厚250,,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,,以抵抗上面的土壓力,。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,,我應該如何進行設計改進,。附件里有草圖。
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,,因為我輸入的嘶不管有沒有水位差,,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),,衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教,!
各位兄弟姐妹,,做設計沒多久,,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,,場地比旁邊的路面高出3~4米,,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,,基底與道路縱坡相近,,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致,。各位好心人,,希望你們能幫幫我,詳細的說下,。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些,!
抗滑擋土墻的設計與施工
我正在設計排水混凝土箱涵,,在河道里,沿邊沿布走向,。想隔一定距離設置一道錨桿,,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結,??,?,?請高手指教,并懇請?zhí)岢鼋ㄗh,。謝謝?。。,。,。?/p>
由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,,現用長板頂回去,,現有角鋼部分或鋼筋,,求加固辦法
小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,,這樣的話基礎的埋深就不夠了,。。這樣可以嗎,? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施,。。,。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題,。。,。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了
對于懸臂式擋土墻,應如何計算,?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,,提到”當用墻擋土時,,土對墻產生水平壓力,;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,,該液體具體假設的重量,,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,,計算懸臂式的擋土墻,,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,,為何,?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,,因為土本身存在殖聚力?。不知道大家還有什么看法,不妨說說,,謝謝,!
剛入讀土木專業的我,,希望各位大俠能幫一下
一框架側面有4米高左右土,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,,現在框架主體已經施工完,,甲方要求擋土墻嵌在框架里,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊,。 各位大神這怎么做?。?/p>
最近有個工程,,是一個六米高的擋土墻,,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,,現在采用以下處理方法,,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的,;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),降低擋土墻背后填土壓力,;在擋土墻頂,,重新鋪筑混凝土地面,設置防水層及設置排水溝,,迅速排走地面雨水,,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,在擋土墻底部打入抗滑樁,?!按蠹艺J(rèn)為這種方法可行不?”
我在使用緯地擋土塺老是出現 “超高計算錯誤”,,單獨用緯地道路時沒有這個問題,,這是咋回事啊,?緯地道路為5.83破解版 緯地擋土?.82破解版
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,,還算全面,。
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,,希望對大家有幫助,。。,。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
一,、前言 公路擋土墻是用來支承路基填土或山坡土體,防止填土或土體變形失穩的一種構造物,。在路基工程中,,擋土墻可用以穩定路堤和路塹邊坡,減少土石方工程量和占地面積,,防止水流沖刷路基,,并經常用于整治坍方、滑坡等路基病害,。 二,、擋土墻設計的基礎資料及設計參數 (一)基礎資料 擋土墻設計時,必須具備以下資料:路線平面圖,、縱