圖紙簡介: 含:典型斷面圖(土工格柵技術參數表,、加筋格賓尺寸表及延米工程量統計),、細部構件圖加筋擋土墻(面板加強筋操作示意圖,、絞邊示意圖,、機械翻邊示意圖等),,填方邊坡,,10米高的填方邊坡,。 投稿網友: ljfydcg0 上傳時間:
大家的擋土墻用什么軟件計算?
上傳一些擋土墻案例,供大家探討,!
土木再線的個位朋友,,新年好啊,!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
我這里有個山區路改線加寬的問題,,由于道路中線改變,,既有道路一側拓寬20~25米,位于曲線段上,,所以是變寬度的,,該側已有一段漿砌塊石擋土墻。現在拓寬段,,地面與既有路面相差10米,,場地地面下有5米左右雜填土,其下是全風化花崗巖,。由于離民房不遠,,不能放坡。現在有兩種方案,,一種是換填雜填土,,砌大約15米高以上的鋼筋混凝土扶壁式擋墻,不過擔心會影響原有擋墻的穩定,,而且新擋墻?,安全性不好,,之前沒有做過高擋墻的經驗,。一種是做一個新橋與舊路拼接,可能要做一個變寬度的橋,,而且橋與路縱橫向銜接也是個問題,,橋與路橫向連接是用伸縮縫還是一起澆筑路面,用伸縮縫的話,,會斜跨整個路面長度有個60,70米,,要是一起澆筑的話,可能橋整體變形受到影響,,求高手指點
小弟現在做了一個河堤,,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了,。,。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施,。,。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題,。,。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,,比較會犯和全面的哦,,歡迎大家下載,希望對大家有幫助,。,。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
我在使用緯地擋土塺老是出現 “超高計算錯誤”,,單獨用緯地道路時沒有這個問題,,這是咋回事啊,?緯地道路為5.83破解版 緯地擋土?.82破解版
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,,還算全面。
一,、前言 公路擋土墻是用來支承路基填土或山坡土體,,防止填土或土體變形失穩的一種構造物。在路基工程中,,擋土墻可用以穩定路堤和路塹邊坡,,減少土石方工程量和占地面積,防止水流沖刷路基,,并經常用于整治坍方,、滑坡等路基病害。 二,、擋土墻設計的基礎資料及設計參數 (一)基礎資料 擋土墻設計時,,必須具備以下資料:路線平面圖、縱
最近有個工程,,是一個六米高的擋土墻,,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,,現在采用以下處理方法,,“擋土墻后采用靜壓注漿法,,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),,降低擋土墻背后填土壓力;在擋土墻頂,,重新鋪筑混凝土地面,,設置防水層及設置排水溝,迅速排走地面雨水,,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,,在擋土墻底部打入抗滑樁?!按蠹艺J(rèn)為這種方法可行不,?”
剛入讀土木專業的我,,希望各位大俠能幫一下
一框架側面有4米高左右土,,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,,現在框架主體已經施工完,甲方要求擋土墻嵌在框架里,,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊。 各位大神這怎么做???
如圖所示
對于懸臂式擋土墻,,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,,提到”當用墻擋土時,,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”,。而很多軟件,,計算懸臂式的擋土墻,,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,,為何,?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,,因為土本身存在殖聚力?。不知道大家還有什么看法,不妨說說,,謝謝,!
我正在設計排水混凝土箱涵,,在河道里,沿邊沿布走向,。想隔一定距離設置一道錨桿,,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結,??,?,?請高手指教,并懇請?zhí)岢鼋ㄗh,。謝謝?。。,。,。?/p>
現有有電纜溝,原來無覆蓋?,F(xiàn)在因為環境改造要在上面覆土綠化,,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,,高1.3米,。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,,主要是抗側壓力,。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力,。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算,。想請教高手一下,,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖,。
填方擋土墻
填方擋土墻專題,,為您提供填方擋土墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與填方擋土墻 相關的專業交流討論,,更多填方擋土墻相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量