關于擋土墻設置防滑凸椎的問題1.防滑凸椎設計要求或者有什么經驗,?2.防滑凸椎使用材料怎么選擇,。如果墻身是漿砌體,防滑凸椎用什么也是漿砌還是用混凝土什么的,?求高人指導啊啊
大家的擋土墻用什么軟件計算,?
上傳一些擋土墻案例,,供大家探討,!
土木再線的個位朋友,新年好??!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
漿砌石擋墻如果用凸榫就一定底部要弄成混凝土墊層形式?,?還是說只有混凝土擋墻才能弄凸榫,??但是如此的話又有下面的問題: 我在理正中把基礎選“鋼筋混凝土基礎”卻發現它的凸榫是在鋼筋砼基礎與上部砌石擋墻交界處,!而不是鋼筋基礎和地基交界處?。。,???,?基礎與地基就不能設置防滑凸榫了,?,?
圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會犯和全面的哦,,歡迎大家下載,,希望對大家有幫助。,。,。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25
我在使用緯地擋土墻時老是出現 “超高計算錯誤”,單獨用緯地道路時沒有這個問題,,這是咋回事?。烤暤氐缆窞?.83破解版 緯地擋土墻為2.82破解版
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,,都是用什么軟件計算擋土墻,,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
剛入讀土木專業的我,希望各位大俠能幫一下
一框架側面有4米高左右土,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,,現在框架主體已經施工完,,甲方要求擋土墻嵌在框架里,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊,。 各位大神這怎么做?。?/p>
最近有個工程,,是一個六米高的擋土墻,,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,,現在采用以下處理方法,,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的,;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),降低擋土墻背后填土壓力;在擋土墻頂,,重新鋪筑混凝土地面,,設置防水層及設置排水溝,迅速排走地面雨水,,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,,在擋土墻底部打入抗滑樁?!按蠹艺J為這種方法可行不,?”
如圖所示
本帖最后由 蠟筆小陳 于 2015-2-3 15:10 編輯 關于擋土墻設計的內容,,還算全面。
現有有電纜溝,原來無覆蓋?,F(xiàn)在因為環境改造要在上面覆土綠化,,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,,高1.3米,。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,,主要是抗側壓力,。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力,。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算,。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進,。附件里有草圖,。
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
一、前言 公路擋土墻是用來支承路基填土或山坡土體,,防止填土或土體變形失穩的一種構造物,。在路基工程中,擋土墻可用以穩定路堤和路塹邊坡,減少土石方工程量和占地面積,,防止水流沖刷路基,,并經常用于整治坍方、滑坡等路基病害,。 二,、擋土墻設計的基礎資料及設計參數 (一)基礎資料 擋土墻設計時,必須具備以下資料:路線平面圖,、縱
對于懸臂式擋土墻,,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,,提到”當用墻擋土時,,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”,。而很多軟件,,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,,為何?個人認為,,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,,不妨說說,,謝謝!
抗滑擋土墻的設計與施工