本工程為2層地下室,,地下一層還好,,地下二層外墻滲水嚴重,大面積滲水,,外墻采用的是自防水混凝土,,但是沒有做其它的防水,現在外面回填土已經做完,,只能從內墻進行處理了,,想知道大家有什么處理辦法。
最近有個工程,,是一個六米高的擋土墻,,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,,現在采用以下處理方法,,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),,降低擋土墻背后填土壓力;在擋土墻頂,,重新鋪筑混凝土地面,,設置防水層及設置排水溝,迅速排走地面雨水,,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,,在擋土墻底部打入抗滑樁?!按蠹艺J(rèn)為這種方法可行不,?”
我家房子外面做了一面擋土墻(擋土墻高6.3米,長25米,,寬20厘米縮至12厘米,,擋土墻基礎50厘米X80厘米。墻體用14厘米的鋼筋結成網,。向內傾斜呈15度,。八月動工十一月下了二十多天雨,擋土墻大約有15米出現向外翻,,墻面呈斜線裂縫,?;靥钔链蠹s6米,,擋土墻和房子中間有兩2米左 右寬。)出現傾斜向外翻,,現想實施人工挖孔樁來補救,,請問樁要挖多少米深才合適?樁離擋土墻多少米才合適,?至少要打多少個樁才合適,?(擋土墻排水孔是用竹子做成估計太小已不起作用,回填土時沒有一層層澆水夯實,。 ) 還有一個問題是現在可以做些什么措施在春雨來之前防止擋土墻崩塌,??,?
本項目道路中間為25m寬的橋,,兩側為4.5m的輔導,,與橋相接道路比兩側輔路高好幾米,故設計了擋土墻,。由于橫斷面限制本工程只設計了一排雨污水管道,,此時就出現了一個問題,設計雨污水接戶支管和設計兩側雨水口連接管時,,這類橫穿管均橫穿擋土墻,。1)請問管道可以橫穿擋土墻嗎?2)請問這種情況下,,雨污水支管和雨水口連接管橫穿擋土墻時,,管道埋設或者擋土墻需要做什么處理嗎?
重車左幅已經是快到養護期的鋼筋混凝土路面板,,結構層:4%水泥穩定石屑墊層10cm,;6%水泥穩定碎石基層20cm;12mm雙向鋼筋砼板,!首先需要補充說明的是,,設計單位一開始沒有考慮到重車右側擋土墻處理問題,反正糾糾纏纏的,,一直到左幅道路施工完畢了并快完成養護準備通車,,在破除右幅原路面施工時,才說舊的擋墻(約50米)可能破壞了,,需要考慮重新砌筑,!一、監理單位一開始提議在50米舊擋土墻外側加設拋石混凝土擋土墻,!然后設計單位也出了圖紙,,但是因為右幅擋土墻出去之后就是私人的地方,他們明確的說NO,!二,、施工單位提議,拆除舊擋土墻,,大概需要開挖約2-2.5m基槽,,但是因為左幅鋼筋砼道路仍然要保持通車,且多為重車并通車頻繁,,所以在開挖基槽后,,需要對左幅道路加設防護,施工單位提議在基槽左側打槽鋼@500mm,,中間用木板擋土,!但是甲方覺得造價高了,同時又擔心左幅通車道路的安全!
抗滑樁處理擋土墻失穩的分析.rar
前幾年做過一個工程,,在一個小山包上,,臨近道路一面做擋土墻,很長,,總高度二十多至四十多米,,分為5-7級,類似梯田,,每級平臺寬6米,,不硬化。由于該建筑十分重要,,而且擋土墻要求美觀,,不允許象一般公路擋土墻那樣在墻面上做很多管道伸出來排水,只能在墻內側及平臺地面下設塑料盲溝集水,,排至每級平臺的排水溝再引走,。當時時間很緊,只能按徑流系數保守的估算,,設置盲溝的間距比較密,,經歷了幾年雨季、臺風的考驗,,但是有浪費的嫌疑,。請問有哪位知道如何準確計算雨水滲透至每級平臺地表下的單位面積流量?已知條件有暴雨強度公式,、設計重現期,、擋土墻土建圖紙、地質詳勘報告等等,,總之常規的數據資料都齊備,。
在我們小區設計中場遇到地形地勢高低變化較大的情況。在考慮總圖布局是因應結合交通運輸功能,,環境與美化等功能,,結合地形因勢制地。 在場地工程設計中如果對邊坡防護中選型不對會造成工程造價提高或護坡工程占地面積增加,,甚至昹生設計質量事故,。 擋土墻的種類很多一般以結構形式分類:分為重力式,、懸臂式,、扶壁式、錨桿式,、加筋式,、板樁等形式。(相應形式擋土墻的特點請參照擋土墻設計大樣圖) (注冊建筑師關于擋土墻的考點)高度大于2m的擋土墻(或者護坡)的上緣與建筑物間的水平距離不應小于3m,其下緣與建筑物間的水平距離不應小于2m,。 護坡可以分為土質護坡,、石質護坡、植物護坡和砌筑護坡等,。一般來說,,土質護坡的坡度應小于或等于1:2;砌筑性護坡的坡度值宜為1:2—1:1,。護坡邊坡大小的計算確定應根據土質,、填挖方的高度、開挖方式,、留置時間的長短,、排水情況等綜合考慮。1.挖方邊坡: 時間較長的臨時性挖方應根據工程性質和邊坡高度,,結合當?shù)赝愅馏w的穩定邊坡值確定,。臨時性挖方邊坡的坡度 1).砂土(不包括細砂) 1:1.25-1:1.
現有一懸臂7米擋土墻,,懸臂擋土墻上部已經擾動,,傾斜,最大達到50CM,,現要加固,,怎么處理,大家出出意見和建議》》》
現在我已經把扶壁式擋土墻算好了,,但是因為場地是個正方形,,不知道這個轉角的地方如何處理,還有在轉角的地方扶壁是有交叉情況的,,不知道怎么做,,在這里請教大俠了
重力式擋土墻了在處理防凍問題上的迎土面回填防凍脹土,的填充形式及計算方法參照什么規范,,本人手里的《渠系工程抗凍脹設計規范》SL23-91中是懸臂式擋土墻,,條形基礎與墻體是有加頁的,跟我設計的重力式有區別,,我想知道重力式的擋土墻迎土面回填防凍脹土,,的填充形式及計算方法
現有一個9米高的衡重式擋土墻(材料:素混凝土澆灌的 ),建在一個山區路的下擋?,山體很陡,,坡度大概60度左右,,而其靠近河邊。在施工驗槽的時候,,發現墻趾處的基底承載力嚴重不滿足設計要求的400KPA,,(大概只有200kpa左右為覆蓋土,而且土層深度較大),。用什么處理方式既能節約造價又不會耽誤工期呢,?
大家的擋土墻用什么軟件計算,?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-13 19:22 編輯 第一,,下圖那個底部白色是返潮嗎,?墻的背面衛生間。白色那個是什么,?如何處理,? 第二,飄窗頂部或者外窗底部(都是在室內),;同樣有類似于這個白色東西,,是返潮或者滲漏嗎?該如何處理,? 謝謝,!
上傳一些擋土墻案例,,供大家探討!
因為這個老小區要改造,,所以想在擋土墻上砌圍墻,方法是直接在擋土墻上澆注圈梁,。這個圈梁結構是不是要跟擋土墻植鋼筋連接?。??在線等,。
某路下穿鐵路,,由于快慢車道橋下限高不一,則快慢車道地面不等高,,如果慢車道上不鋪設雨水管,,則慢車道上雨水口將接入快車道雨水口,此時,,雨水口連接管須穿過快慢車道之間的擋土墻,,請問各位大蝦,這種方案是否可行,?為防止擋墻的不均勻沉降,,在結構上有什么好的處理方法?謝謝
土木再線的個位朋友,,新年好?。∥业挠幸粨跬翂θ绺綀D條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!