圖紙簡介: 本圖紙為醫院手術室凈化空調施工設計圖,,圖紙包括手術部風管布置圖、預留孔布置圖,、機組風管布置圖,、風系統圖等,本圖紙僅供參考,。 投稿網友: xinbenziyou 上傳時間: 2014-05-30 <
PCR實驗室相信大家都已經比較熟知了,它同時還可以被叫作基因擴增實驗室,,利用分子生物學技術,, 通過放大DNA片段,也可以看做是生物體外的特殊DNA復制,。利用基因追蹤系統,,掌握人體內部的病毒含量,此種試驗的精確度可達到納米級別,。PCR實驗室對溫度沒有嚴格要求,,從實驗室人性化考慮,人體溫度在環境溫度(18℃~25℃,,相對濕度: 50%),,人體感覺比較舒適。因此,我們認為PCR實驗室凈化系統應通過各種措施,,保證環境溫度,、濕度控制在一定范圍之內。 1. 實驗室凈化系統的平面布置 從現在的情況來看,,國內的二級醫院大部分都正在積極地進行基因擴增檢查實驗室項目,,PCR實驗室的設計與建設越來越受到醫學界的重視。根據實驗流程,,房間功能分別為樣品準備區,、標本制備區、基因增擴區,、物產分析區幾個區域,,規范對此區域沒有潔凈度的要求,如果此區域采用空調凈化,,可以采用十萬級凈化潔凈度,。 2. 實驗室凈化系統的布局 在通常的情況下,標準的實驗室建筑布局需要的是一個公共走廊,,四個相鄰的功能試驗區域,,每個試驗區設置獨立的緩沖區,通過
各位同仁:關于現代化養豬場采暖、通風,、空調設計的問題: 設計空調系統,、采暖系統和排風系統。主要是排風,,因為豬舍內有大量的二氧化碳,、硫化氫、氨氣等有害氣體,,排風應滿足豬舍內的衛生要求,。 夏季排風量應該是送風量的多少?冬季排風應該如何計算,。 夏季空調的制冷量應該是如何計算,?采用濕簾降溫法。
請教各位,,通風,、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,,小弟學暖通出生,,但是由于自己所在新疆,,只注重“暖”,對通風,、空調,、放排煙等知之甚少,一直在從事水,、暖,、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,,不知道從何入手,,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,,大俠高手可否幫忙給與指點,,小弟將不勝感激。
圖紙簡介: 本圖紙為動物房車間的通風、空調及凈化空調設計圖,,根據工藝區劃,,設JK-1凈化空調系統和K-1、K-2,、K-3等三套舒適性空調系統,。圖紙包括設計說明、主要設備表,、風口平面圖,、送風平面圖、排風平面圖,、機房管道平面圖,、空調系統圖。 投稿網友: rabbit0728
在深圳辦公室裝修中,,通風和空氣凈化設計是至關重要的,,特別是考慮到深圳的高溫和高濕氣候條件。以下是一些通風和空氣凈化設計的建議: 自然通風 利用自然通風來提供新鮮空氣,,減少對人工空調的依賴。在設計辦公室布局時,,考慮到通風口的位置和方向,,以最大程度地利用自然氣流。設置可開啟的窗戶或通風口,,允許空氣流通,并在必要時配備防蚊網或過濾裝置,。 空調系統設計 選擇符合節能標準的空調系統,并根據辦公室的大小和使用情況進行合理的容量設計,。確??照{(diào)系統能夠提供適宜的溫度和濕度控制,,同時保持良好的空氣質量。定期維護和清潔空調系統,,以確保其正常運行和有效的空氣循環,。
[local]1[/local][local]1[/local]
叫朋友幫我下載了此圖 看了哈圖紙 ,,分專業整理了下,小弟最近才開始做實驗室凈化,,有些東西不是很懂請各位大神指導我把問題列出來 給個回復:1.走廊上側的房間從準備室到更衣間為什么不做凈化,,是不需要凈化嗎,?還是其他,。。,。2.P2實驗室是全排風系統嗎,?我在別的圖紙上看到了通風系統有回風系統,這個怎么確定需要回風,?3.P2、P3實驗室超凈工作臺需要排風不,?還是按照工藝要求。,。,。4.P2,、P3實驗室是相對負壓實驗區,,新風量=送風量,,對不,?風量是按換氣次數計算還是按消除室內熱負荷計算?除了設備排風,,房間內排風量怎么確定?5.我一般拿到項目時,,業務員就告訴我個凈化等級,其余的什么都不知道,,我就按照一般的來算設計,,你們幫我看看這樣的設計步驟有問題沒,? a,。計算送風量 計算熱負荷Q Q=S*300(冷指標) 這方法性不 估算的 濕負荷=人數*含濕量 這個人數也是估算的 熱濕比=熱負荷/濕負荷 繪制焓濕圖 確定各狀態點 按換氣次數計算G=V*n 按消除室內熱負荷G=Q/(hn-
請問大家誰有布風管設計整個過程設計的實例,,我現在在為一個廠房設計通風方案,,想使用布風管的送風方式,,但在設計上不同于傳統通風,,求助各位大大是否有這方面設計的具體實例,,包括布風管阻力計算(阻力系數表等),,管道走向布置,設計風速要求等整個過程的案例,。謝謝大家幫炙?/p>
配電房里采用風機還是空調來降溫(取決條件及優劣點),,如果是風機該怎樣設置(放幾個,,風量)呢,?如果是空調又要達到什么要求 呢,?
1、三層的商場走道設計機械排煙并兼用機械排風,,各位提點建議 用什么風口比較合適,,多葉排風口頂裝是否可行?2,、商場不設中央空調,,只進行通風換氣,因此需要送新風,。請問各位,,排風量取多少合適,,因為商場面積較大靠外圍及幾門縫自動排風有點難度,。我目前打算排風量和新風量一樣,,不知道可行,?
請教各位大蝦關于賣場通風設計的幾個問題:1,、大賣場區域的排風量怎么確定?國家規范是否對賣場有換氣次數要求,?2,、現在很多賣場用雙速排煙風機低速檔進行排風,空調新風采用直接外墻開百葉引至回風箱模式,,這種方式如何保證室內正壓,?3,、南方區域大賣場采用何種熱源比較經濟?(燃氣/燃油)鍋爐,、溴化鋰機組都需設置靠外墻、泄爆口,,且有規范要求不得設置在靠近人員密集區域,,不知道各位有何高見,?
請大家幫忙?,凈化廠房的火災探測器怎么布置,,布在那里,?多少面積布一個? 2,,事故排風系統怎么設計,,風量及風機如何選取,? 3,,機械防排煙設施如何設計?
對于印刷廠有以下分區,想問一下對于此類有沒有特殊的環境要求?品檢部糊盒出貨暫存品管生管物料庫存調墨燙金部保留半成品放置裁紙品檢軋盒UV影印一般印刷柔版印刷網印.上光.pp滾筒清潔間配電室
1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
商場5樓設一餐廳,餐廳大廳有空調,面積約400m2,分布9個小廚房,每個約10~15m2,請問廚房排煙該如何設計?又如何補風?謝謝各位了!
要設計一個正壓房間,送風用離心式風機還是軸流式風機,或都可以?一定需要排風扇嗎,?開一個適當的小窗不可以?50Pa的正壓開門就困難嗎?正壓防爆最小就要50Pa啊?需要設計緊急出口嗎?
凈化空調設計計算一般步驟: 1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
一單層600平米餐廳,甲方在設計院設計前已經確定使用VRV空調系統。現在請教大家,,新風和排風大家覺得怎么比較好,,單獨設冷媒型新風機和普通排風機還是設置全熱交換器。