我是剛踏進這個行業的新手,,現在主要是做供小區的液化石油氣,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,,實際安裝過程中應該注意的問題,,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法,!
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,,應采用鋼管 二,、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室,、變電室,、電纜溝、煙道和進風道等地方,。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內,。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室,。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,,必須采取焊接連接方式,,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,,對有方向性要求的閥門,,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝,。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻,、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆,。三,、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一,、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨,。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆,、污垢、鐵銹,、毛刺等清掃干凈,。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,,不得強力對口,。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長,。對口后的內壁應平齊,。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,,進行焊口編號,,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,,一般采用氬弧焊打底,,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,,烘干后裝入保溫筒進行保溫,。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑,。二,、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,,其等級不低于Sa2 級,。
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
圖紙簡介: 室內燃氣大樣圖,,圖紙包括:戶內燃氣灶安裝立面、大樣圖,,燃氣管道穿墻做法大樣圖,,支架等零件圖,表托架制作圖等,,可供參考,。 投稿網友: hbwhgyx 上傳時間: 2014-07-23
室內燃氣管道安裝工藝標準 GY117-1998————————————————————需要的朋友自己下,別忘頂,!
在地暖和暖氣片系統中,,熱媒載體“暖氣管道”的性能與作用不可忽視,暖氣管道安裝用什么材料好,?是性能穩定的PE-X管好還是性價比高的PE-RT管更勝一籌呢,?本文小編將為您詳細介紹。 暖氣管道安裝用什么材料好-根據采暖類型選擇管道 采暖類型多樣,,水地暖需要在地面找平之前暗裝暖氣管道,;而暖氣片的明裝和暗裝方式的不同,使得暖氣管材的選擇也有所不同,。根據實際情況專家總結出了以下建議: 1,、明裝管建議使用金屬管,遇熱不會膨脹變形,。 2,、暗裝管建議使用耐高溫性能好的PP_R熱水管。 暖氣管道安裝用什么材料好-PE-X管性能穩定 PE-Xa管是歐盟必須要求使用的地暖盤管,,價格比較高,。施工時采用擴管連接方式,幾秒就可完成連接,,包括PE-Xa和PE-Xb兩類,。
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,,小區的用戶數為200戶,,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積,。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓力為2800Pa,而大氣壓為0.1MPa,,管內壓力小于管外壓力,,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,,所提問題可能很不專業,,見笑了,請熱心人幫助,。斑竹幫幫我哦
大家好,,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1,、冷拔(軋)無縫鋼管2,、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3,、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4,、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6,、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1,、市政燃氣常用的無縫鋼管是上面的哪種?2,、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種,?3、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開,?4,、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的?比如管道內徑與外徑換算關系等等,,最近計算燃氣工程量,,計算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
017_室內燃氣管道安裝工藝技術交底
特氣管道簡介管道一般選用拋光管,管采用充氬氣加熱處理而成,,管道采用電解研磨方式加工而成,。其內、外表面極其光亮,。潔凈管道的焊接除了要達到常規工業管道對焊縫的要求外,,還要求焊接時管內,、外表面不受污染,焊縫內,、外表面必須與母材光亮度基本一致。當代大多數實驗室特氣管道安裝過程基于安全和效率因素,,不考慮經濟性因素,,集中供氣系統變得越來越普遍,并成為當今實驗室設備中高純氣體的可靠連續的供應源,。然后將氣體通過管道系統輸送至廠房內,,并可通過安裝在工作臺上的使用點二級減壓器方便地調節壓力和流量。特氣管道安裝特點它的特點主要體現在四個方面:安全,、經濟,、純度和人體工程學。安全: 即使仍然使用鋼瓶供氣,,但鋼瓶被放置在工作區外的一個安全區域,,使用者可以通過配備的遠程切斷系統在緊急狀況下切斷氣體供應。鋼瓶儲存區的合理布置可以保持可燃性容器和助燃性容器間的安全間距,。鋼瓶的操作必須由培訓合格的人員來操作以減少重大事故發生的機率,。經濟性:建一個集中的氣瓶間可以節省有限的實驗室空間,更換鋼瓶時不需要切斷氣體,,保證氣體的連續供應,。使用者只需管理較少的鋼瓶,支付較少的鋼瓶租金
該工程由宜興港華燃氣有限公司投資建設,,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限公司負責施工,。 采用人工和機械開挖溝槽,,人工修整。 目 錄一,、工程概況二,、編制依據三、現場質保體系(空)四,、工程進度計劃(空) 五,、<
知識點:城鎮燃氣管道防腐
城市燃氣管道置換安全技術
北方城市,。下面是一個大的車庫,上面是幾個住宅的項目,。外網中考慮燃氣管道的敷設,,因為燃氣管道禁止在車庫內敷設,,所以只有在車庫板頂敷設,是否要求必須埋設在凍層下,,因為這關系到車庫的開挖深度,。
燃氣管道安裝規定
燃氣管道安裝規定專題,為您提供燃氣管道安裝規定相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與燃氣管道安裝規定 相關的專業交流討論,,更多燃氣管道安裝規定相關內容請訪問