參加一個橋梁工可評審會,,該橋梁是按公路標準設計,但以后會位于城市建設區內,,專家提到燃氣管劲悴荒芡ㄟ^(guò)橋梁跨河,,回來查了下規范,《公路橋涵通用設計規范》中明確提出燃氣管劲憔嚯x橋梁為50m,30m,。但城市橋梁的相關規范中只是說了燃?xì)夤芫€和電力管線不能在同側。這樣就出現個矛盾,。橋梁上到底能過燃?xì)夤芫€么,?
設計管線與現狀燃?xì)夤芫€有交叉,,要對燃氣管劲阕霰Ｗo(hù),,現在的想法是做個類似于蓋板溝的東西將燃氣盬o(hù)起來,有做過這方面的嗎,?DN400的燃?xì)夤芫€要做多大尺寸的蓋板溝啊,,如果不這么做有別的好的方法嗎,謝謝,!
施工說明上說燃氣工作壓?~5kpa(表壓),,強度試驗壓力0.3MPa,嚴密性壓力0.1MPa,。施工完畢后打壓的時候沒打住,。燃氣表最大承?0kpa,可燃氣體報警器的電磁閥最大承壓100kpa,。請教一下各位,,到底打壓的時候該打多少?這些壓力值里面哪些是表壓,,哪些是絕對壓力,?我直接糊涂了。還有打壓泵上的壓力表值是不是顯示的相對壓力,?還請有經驗的仁兄傳授一下你們做打壓試驗的經驗,。
一個小區燃氣加裝,,路過拍幾張大家分享:附圖手機拍攝可能看不大清楚(管子近距離觀察了一下是鍍鋅管,,全部采用絲接)
【引言】生活在城市里的居民,,最討厭的事情之一就是馬路開膛破肚,,今天挖污水管、明天挖自來水管,,過幾天又來一個電纜維修,,阻礙交通不說,,還折騰得灰塵滿天飛,。當然,作為一個牛氣的各專業略通的給排小編,,不得不說,,還有采暖管道、燃氣管?.. ...真心累覺不愛,!如果這么多線都“住進”一個管道,,那該多好啊。來來來,,先八一八城市管線的現狀,?
管線為次高壓焊接鋼管,,管徑為DN300,全長1030m ,,采用人工開槽,、吊車下管、人工焊接(焊接為氫弧焊打底,,手工電弧焊填充罩面),。管道穿越鐵路、楊莊大街路口處的焊縫100%拍片,。主要工程量:次高壓管線(DN300)1030m,,絕緣接頭(DN300)1個,雙放散單管閥室(DN300)1座,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-28 10:07 編輯 ]
最近看中一個樓盤,,價格位置都挺好,,就是廚房里面燃?xì)夤艿朗亲韵露县灤┱麠潣堑摹H細夤芨晒苣軓氖覂?nèi)貫穿么,?是不是很危險,?
入戶的燃氣管與雨水管交叉了,,燃氣咕招呼都沒有打就自己切了,;鑒于燃氣咕的強勢,只能是雨水管改一下了,,現在頭疼怎么改呢,;有什么好的方法?
想請教設計院的兄弟,,燃氣管道的設計是暖通專業負責的,,還是有專門的燃氣設計人員,還是根據不用管燃氣的設計,,留給燃氣咕的人來作,?
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
大家好,,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1,、冷拔(軋)無縫鋼管2,、熱軋(擠壓、擴)無縫鋼管3,、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4,、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6,、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1,、市政燃氣砈玫臒o(wú)縫鋼管是上面的哪種?2,、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種,?3,、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開?4,、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的,?比如管道內徑與外徑換算關系等等,最近計算燃氣工程?,?jì)算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
一,、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道，應采用鋼管 二,、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫,、配電室、變電室,、電纜溝,、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內,。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室,。當燃氣私管道穿過臥室、浴室或地下室時,,必須采取焊接連接方式,,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝,。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆,。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建诛和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越,。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一,、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,,并進行打磨,。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢,、鐵銹,、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定,、倒鏈吊管找正對圓的方法,,不得強力對口,。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長,。對口后的內壁應平齊,。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,,進行焊口編號,,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,,一般采用氬弧焊打底,,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,,烘干后裝入保溫筒進行保溫,。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑,。二,、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,,其等級不低于Sa2 級,。
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,,小區的用戶數為200戶,單一用戶用氣量為1方每小時,,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓?800Pa,,而大氣壓為0.1MPa,,管內壓力小于管外壓力,天然氣怎么能從管道內釋放出來,。小弟第一次做燃氣管道設計,,所提問題可能很不專業,見笑了,,請熱心人幫助,。斑竹幫幫我哦
道路施工中遇到燃氣管劲悴捎煤畏N方式進行保護較好,,現在在施工過程中在路基高挖方段遇到一處燃氣管道橫穿路基。由于施工工期緊,,燃氣咕管劲氵w移慢,,想通過燃氣上方（PS:現場燃氣是裸露的Ｚ盡量節約成本的前提下,,該采用何種方式可以通過燃氣管道上方（PS:主要是土方車輛大多是18m3的車子),。求各位只招,不勝感謝?。,。。,。,。?/p>
該工程由宜興港華燃氣有限咕投資建設,,由中國市政公司西北設計研究院對本工程進行設計,,由沈陽三全工程監理咨詢有限公司對工程質量及施工進行監理,由南京燃氣輸配有限咕負責施工,。 采用人工和機械開挖溝槽,,人工修整。 目 錄一,、工程概況二,、編制依據三、現場質保體系(空)四,、工程進度計劃(空) 五,、<
知識點:城鎮燃氣管道防?
燃氣管劲銏D
燃氣管劲銏D專題,為您提供燃氣管劲銏D相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與燃氣管劲銏D 相關的專業交流討論,更多燃氣管劲銏D相關內容請?jiān)L問