燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,,應采用鋼管 二,、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室,、變電室,、電纜溝、煙道和進風道等地方,。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內,。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室,、浴室或地下室時,,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中,。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝,。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆,。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越,。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一,、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,,并進行打磨,。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢,、鐵銹,、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定,、倒鏈吊管找正對圓的方法,,不得強力對口,。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長,。對口后的內壁應平齊,。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,,進行焊口編號,,對好的口必須當天焊完,。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層,。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑,。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐,。防腐前鋼管表面的處,,其等級不低于Sa2 級。
管道泵能這樣安裝嗎?
我是剛踏進這個行業的新手,,現在主要是做供小區的液化石油氣,,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,實際安裝過程中應該注意的問題,,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法,!
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,最近該冷卻塔管道焊接時,,因消防設施配備不完善,,工人違規操作導致填料起火,是經驗教訓啊,。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
雙發燃氣灶徽燒需要足夠的沼氣,,一個每分鐘出水7升的沼氣熱水器,每小時需要2米3沼氣,。老板燃氣灶燃燒沼氣后產生的煙氣中主要成分是一氧化碳及微量的二氧化硫.同時沼氣熱水器在燃燒時需要大量的空氣,,當嫩燒空氣量不足時,會使有害氣體的數量增加,,污染空氣損害人體健康,,嚴重時會使人中毒、死亡,。因此,,正確選擇熱水器安裝位置是避免發生安全事故的重要工作,。一般安裝位置在廚房并打開門窗或安裝在洗澡間外墻。
請教大俠,,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,,水池距離大樓約50米,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,,請問:1,、需要挖地溝嗎?還是直埋,?2,、管道是溝槽連接、法蘭連接,、絲口連接還是焊接,?挖地溝的話,有什么標準,?謝謝,!
管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程、坡度,、基底處理是否符合 設計要求,。管道內雜物及砂土應清除干凈。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼,。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家、不同規格,、不同性能的 預制保溫管,;當無法避免時,應征得設計部門同意,。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,,也可2根或多根組焊完 后吊裝。當組焊管段較長時,,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,,吊
僅自學使用
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支,、托、吊架,,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
某單位辦公樓內的供暖管道是這樣安裝的(見照片),,這樣安裝對嗎?