燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一,、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二,、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫,、配電室,、變電室、電纜溝,、煙道和進風道等地方,。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室,。當燃氣水平管道穿過臥室,、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,,并必須設在套管中,。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝,。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆,。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越,。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一,、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,,并進行打磨,。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢,、鐵銹,、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定,、倒鏈吊管找正對圓的方法,,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,,間距應不小于100mm 弧長,。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊,。 (6)定位焊完畢拆除對口器,,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完,。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層,。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑,。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐,。防腐前鋼管表面的處,,其等級不低于Sa2 級。
管道泵能這樣安裝嗎?
我是剛踏進這個行業的新手,,現在主要是做供小區的液化石油氣,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,,實際安裝過程中應該注意的問題,,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法!
請教大俠,,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,,水池距離大樓約50米,,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,,請問:1、需要挖地溝嗎,?還是直埋,?2、管道是溝槽連接,、法蘭連接,、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,,有什么標準,?謝謝!
管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程,、坡度,、基底處理是否符合 設計要求。管道內雜物及砂土應清除干凈,。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家,、不同規格,、不同性能的 預制保溫管;當無法避免時,,應征得設計部門同意,。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,也可2根或多根組焊完 后吊裝,。當組焊管段較長時,,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,吊
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
僅自學使用
某單位辦公樓內的供暖管道是這樣安裝的(見照片),這樣安裝對嗎,?
21K201管道閥門選用與安裝
衛生間里的排污管等吊卡怎么安裝才牢固,水平支管的坡度你注意了嗎01