這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,,沒接觸過GG1A的柜子,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?
這個斷路器的電壓是多少
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ? 還是每一根都可以達到160A???160+160+160?
為什么進線用4P的斷路器啊,?市發電轉換柜卻用3P?。?/p>
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝,!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取???謝謝大家!
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關,。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-。,。,。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
1、請問低壓母聯斷路器如何選型,?兩段母線進線開關不同的情況下應選擇較大一側的規格還是較小一側的規格,?2、GB50053 第3.2.6條 兩配電所之間的聯絡線,應在供電側的配電所裝設斷路器,,另一側裝設隔離開關或負荷開關,;當兩側的供電可能性相同時,應在兩側均裝設斷路器,。這條規范里所說的聯絡線是否為母聯斷路器,?如果不是那么該聯絡線的作用是什么?是否是為斷電的配電所提供應急照明及檢修插座供電(即雙切箱雙回路供電的另一路),?
本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 編輯 圖上斷路器的x是不是表示動觸頭,,是不是必須畫到受電側,?好像10kv 的圖紙上是不區分的,送電側,、受電側都可以畫,。畫在哪側,有沒有具體要求,?
考慮到短路靈敏度計算 我算了算 如果是普通斷路器的話 短路整定值一般是10倍,很難滿足,,上大鼻山的算法,,然后我看有的文章說用B類斷路器 整定值可調,也見過用漏電斷路器的,,大家都用什么,?
之前聽一個設計的說,,進線開關塑殼斷路器最好不要用4P的,4P 用在最后一級 沒什么問題 用在前面 最好不要用,,會斷N,, 另外電壓升高,那么如果進線是塑殼漏電,,漏電不都是用4P的,,就不會有斷N、電壓升高的問題了嗎,?謝謝指點,!
一臺300MW火電機組采用發電機-變壓器-線路接入電網,并網點在主變220KV高壓側,,請問:該并網點斷路器按照反措要求采用三相聯動的型式,,如果采用這種斷路器就不能投重合閘了,有點矛盾,,這方面有什么規定嗎,?
假如選用一個額定電流為10A的C型斷路器,,那么它至少是不是要線路電流大于50A才有可能動作,?
各位,,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢,?比如2P的斷路器,,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢,?可不可以直接接兩相火線(比如A,、C兩相)?
我變壓器jp柜子開關是400塑殼,。但是這邊設計院要求雙拼150電纜,。能否接入呢?怎么接能保證兩根電纜差不多電流,。這邊搜索過區管說端子不能壘在一起,。那怎么接斷路器
日前經過一些工業區,總能夠看到各家公司和路邊有著各種防火的宣傳標語,。其實防火一方面在于宣傳工作的需要,。另外一方面也在于在源頭上要做好有關的防火工作,也就是說要杜絕著火源,。而在工業區里面,,最大的著火源就是我們的電路系統,由于電氣元件的故障造成的火災隨處可見,,由于違規用電造成的火災同樣非常多,。而如果能夠按照電氣系統的有關規范來進行設置的話,我們會發現其實火災并沒有那么容易發生,,當然這需要進行有序的管理,。這里我們說到一種對于防火來說非常重要的電氣元件,那就是斷路器,。根據字面上的理解來說就是能夠自動斷路,,其實就是在遇到電氣短路的時候,我們的斷路器能夠第一時間工作,。讓整個電路自動斷開,,電路斷開以后自然不需要擔心著火的問題。而如果在斷路的一瞬間著火的話,其實也可以自己將火撲滅掉,。因為那個時候已經不屬于電火了,,這樣的情況下可以使用滅火器和水來滅火,不會存在任何問題,。而如果還帶電的話,,使用水來滅火的話,只會讓火災更加嚴重,。所以如果我們要防火的話,,一定要在電氣系統和線路中先要做好準備,當然斷路器是一個重要的環節,。而如果我們采