關于住宅躍層水箱設置高度問題:《新消規》7.4.15條規定“躍層住宅.....的室內消火栓應至少滿足一股充實水柱達到室內任何部位,....”,,其條文解釋“住宅戶內躍層....是兩層的建筑均可視為是一層平面”?,F(xiàn)有一二類高層住宅,頂層躍層,。 1,、僅在躍層下層設置消火栓,躍層上層可借用此栓,,那么屋頂水箱的設置高度怎么確定,?5.2.2.2規定“水箱設置的高度應是其最低有效水位滿足水滅火設施最不利點處0.07MPa的靜水壓力,是否只要滿足此栓靜水壓力不低于0.07MPa即可,? 2,、躍層上層設置一個消火栓,是否要滿足此栓靜水壓力不低于0.07MPa,? 以上兩種方法如果都可行,,那么就出現矛盾,第一種方案顯然沒有第二種方案嚴謹,。但僅就規范要求,,以上兩種貌似都不違反規范。倘若第一種方案不可行,,那么規范5.2.2規范是否我理解錯誤,?
我這里有一個4層的辦公樓采暖設計,總高13.2m.屬于廠區內的最高建筑.采暖系統熱源來自廠區內鍋爐房,鍋爐容量為4噸,系統壓力2公斤.現在是否要重新設置系統定壓點?所要設置的高位水箱的安裝高度應該怎樣確定呢?請大家幫幫?謝謝:>
屋頂水箱的高度有限制么,?我的畢業設計是一25層綜合性質的賓館上面塔樓20層,下面5層至地下室為裙房,!屋頂水箱的高度是否我想設置多高就設置多高呢,?
1,、新規范:“關于高位水箱設置高度,,自動噴水滅火系統等自動水滅火系統應根據噴頭滅火需求壓力確定,但最小不應小于0.10MPa”,。 2,、自噴規范:應滿足最不利處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。
熱水開式系統,,設置高位熱水箱,,水箱的設置高度:給排水設計手冊第二冊底586頁說,比最高淋浴器的閥門高3.0-4.5m,。但給排水規范上淋浴器最低工作壓力為0.05-0.1MPa,,到底參考哪個?差個1,、2米對民建來說,,不少啊。還有最高淋浴器的閥門指的是什么,,淋噴頭高度還是什么,?
一般生活最不利用水點為淋浴器,它的最低工作壓力為0.05Mpa(5m),,如果水箱直接設于屋面上的話,,水壓就不能滿足要求了,但審查所又沒提過,,請問水箱高度是否需滿足淋浴器的最低工作壓力呢,?謝謝!
昨天一個朋友問了個問題,,假設水泵揚程40米,, 屋頂水箱與水泵出口軸線的高差45米, 即靜壓大于揚程,, 此時水泵能夠出水嗎,?我也被問糊涂了,。由于平時設計水泵的揚程肯定高于靜壓, 沒想過水泵能不能出水的問題,, 直觀的理解,,火災初期,水泵,、水箱聯合供水,,即使一高一低, 也類似兩臺揚程不一的消防泵并聯供水,,低揚程的泵為什么不能出水呢,?
屋頂的侠虽有效設置高度在技術措施上有如下表敘:a.消火栓系統:應保證最不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,,高層建筑不應低于7米,,當高度超過100m時,不低于15m.對于建筑高度不超過24m的多層民用建筑和工業建筑應在最高處設置重力自流水箱,,且最高一層的消火栓應有水自流出,。b.自動噴水系統:其最低設置高度應保證系統最不利點噴頭的最小工作壓力。請各位同仁鐘對上述表達發表下意見吧,。
某住宅小區,包括多層,小高層和高層建筑.關于供水方式的采用設置屋頂水箱.但是如果每個單元都獨立設置一套泵的話,整個小區這么多單元需要幾十臺泵.如果集中一套或幾套供的話,又很難控制(因為水箱內水量各不相同)何時起泵何時停泵.聽聽大家看法以及常規做法.
小弟正做一工程,。共15層辦公樓,5層以下是裙樓,,現4,、5、6,、7,、層設置空調系統,選用五臺風冷熱泵主機,,我考慮主機放在5層頂,,但膨脹水箱應該放哪?我記得書上說是膨脹水箱高于系統最高點1.5-3米,。如果膨脹水箱放到15層頂會不會對系統有影響,?如果換成定壓補水會增加造價。不知道哪種方案才是最好的,。,。
我在做了一個地下車庫工程,由于只需在車庫內布設噴淋,,消防水箱又要設在附近一棟40M高的住宅樓頂,,我選的噴淋泵揚程不到40M,加上噴淋泵設在地下室內,,總工審圖說泵揚程必須要大于50M才能啟動,,我卻認為只有在噴頭動作后才能啟動泵,,中間有時差,管網內有處于負壓的地方,,泵應當能動作,。盼高手指點
多層民用建筑,是不是也要要求最不利點的消火栓有0.07兆帕的出水壓力呢,?按照這個方法來計算,,我的水箱間至少需要5.9米的凈高。 關于水箱的設置高度問題,,遇到了困難,,建筑不同意把水箱間做的過高,但是水箱不夠高度我又不放心,,如果這樣的話該怎么辦呢?同志們都是怎么做的呀,?
剛接觸一個工程,,膨脹水箱安裝離系統高80CM處,我強烈反對(正確1.5-3米),。這樣對系統會有什么影響呢,?望各位大蝦賜教!??!
高規上規定了消防水箱的設置高度問題,但是低規沒有具體明確這點,請問各位大俠,對與多層建筑消防水箱設多高,大家是怎么做的?
當不能滿足上述要求時,應設置增壓設施,。對于消火栓系統來說,,增壓水泵的揚程是應該滿足規范要求的最小靜壓不足部分還是應該滿足充實水柱的動壓要求。如:一建筑高度為50米,,高位消防水箱的最低消防水位至最不利消火栓的高差為4米,,最不利消火栓口的動壓=滿足充實水柱的壓力+水帶阻損+沿程和局部阻損=21米水柱。那么增壓水泵的揚程應該為H1=7-4=3mH2O還是應該為H2=21-4=18mH2O?請高手指教,。
高規》7.4.7.2 高位消防水箱的設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力,。當建筑高度不超過100m時,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa,;當建筑高度超過100m時,,高層建筑最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.15 MPa。當高位消防水箱不能滿足上述靜壓要求時,,應設增壓設施,。 此靜水壓是否可理解為安裝完成后測定最不利點消火栓靜水壓力,如為0.07MPa則滿足要求,!如果是這樣,,則壓力差應為水箱底與最不利點消火栓高差加水箱內水深,,但現在一般設計或審圖都不允許加水箱內水深,不知各位有何高見,? 同樣的,,《自規》10.3.1消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度,。 一般要求為0.05mmMPa,是否也可理解為最不利點處噴頭與水面的高差,而不是與水箱地的高差呢,!
某住宅小區,包括多層,小高層和高層建筑.關于供水方式的采用設置屋頂水箱.但是如果每個單元都獨立設置一套泵的話,整個小區這么多單元需要幾十臺泵.如果集中一套或幾套供的話,又很難控制(因為水箱內水量各不相同)何時起泵何時停泵.聽聽大家看法以及常規做法.
一個三層樓的浴室,,系統采用屋頂冷,、熱水箱供水,水箱容積各50m3,。接一路冷,、熱管送至1、2層,,單獨接一路冷,、熱管送至3層。但現在3層浴室出水很少,,可以說幾乎不出水?,F(xiàn)3層地面標高為8m,水箱底標高12.5m,,最高水面標高為14.7m,。但以最高水位算,還有2-3M左右的水頭,,怎么會不出水呢,?請各位大俠幫忙分析3層浴室淋噴頭不出水的原因,是不是水箱設置高度不夠,,一般需設置多高,,還是有其他問題,該怎么解決呢,?謝謝各位大俠,,急 啊?。,。?!:(
止回閥一般需1m的開啟壓力,,如假定止回閥安裝高度為屋面上0.5m,,那屋頂水箱底標高距屋面最小多高呢?(假定水箱高2m,,最高水位水深1.7m,。)如果按著火初期水箱滿火來算,理論上水箱不需架高,,最高水位距止回閥就有1.2m了,,就能打開了,但當水位下降只有0.5m時,,止回閥前壓力為0了,,此時止回閥還能打開嗎?會不會自行關閉,?等高手解答,!
臨時高壓消防系統要設屋頂水箱,,根據《建筑設計防火規范》條文說明的8.4.4 條中說“由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,,消防水箱應盡量采用重力自流式,并設置在建筑物的頂部(最高部位),,且要求能滿足最不利點消火栓栓口靜壓的要求,。”那其中所說的“最不利點消火栓栓口靜壓的要求”是多少呢,?我再規范中沒有找到,,請各位指教,并指明出處,。多謝了,!