請教大師們,,乙二醇系統里有個分層水箱,它具體作用是啥,, 一邊接回水,底部接供水,。平衡壓力也不像,,沒調節閥呢! 先謝過各位!
排除大氣式鍋爐不談,,如果是閉式水的補水箱的話,,就是用來裝冷卻爐循泵換熱器冷卻水的。 補水箱顧名思義,,其基本作用是拿來儲備水的,。例如,冷態啟動時,,凝汽器水箱前的化學補水箱,,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱補水。這時的水箱明顯就有一個維持一定水位的作用! 目前很多單位的大氣式鍋爐冷卻水端板或冷凍水端板處都沒有安裝快速排污閥,,部分單位還用封堵塞住了這些排污口,。其實這種做法是很錯誤的,易使鍋爐機內積泥積雜質,,影響熱交換效率,,還導致冷凝器一年一度的定期清洗,。正確的作法是安裝快速排污閥并每周從冷凝器出水口側按“三開、三關法”排污2~3次,,對冷凍水系統應每周按此法排污一次,。 由于大氣式鍋爐燃料消耗量增大,爐膛容積熱負荷相應增大,,爐內及爐膛出口煙氣溫度均升高,,會導致過熱蒸汽溫度、過熱器,、再熱器管壁溫度均升高,,故必須嚴格監視與調整,盡量不使期超溫,。對于燃煤爐,,由于爐膛容積熱負荷的增大,使爐內結渣的可能性增大,。 大氣式鍋爐蒸發系統內工質流速升高,,流動阻力增大,對水循環不利,。為此,,應特別注意監視水循環較差的部位。 過熱器內工質流量增大,,流動阻
T905標準圖集上的膨脹水箱,,有一膨脹管和循環管,,分別有什么作用?只裝一根夠不夠,?還有信號管位置這么低,,通常我們的進水管只比溢流管矮10公分。
消防水箱有何作用,?其設置有什么要求,? 消防水箱按使用情況分為專用消防水箱,生活,、消防共用水箱,。生產、消防共用水箱和生活,、生產、消防共用水箱,。 低層建筑室內消防水箱(包括水塔,、氣壓水罐)是貯存撲救初期火災消防用水的貯水設備,,它提供撲救初期火災的水量和保證撲救初期火災時滅火設備有必要的水壓。 消防水箱設置要求是: (1)設置條件,。室外消防給水系統為常高壓給水系統的建筑物,,如果能保證建筑物內最不利消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓時,可不設消防水箱,。設置臨時高壓給水系統的建筑物,,應設消防水箱。 (2)水箱消防貯水量,。室內消防水箱應貯存10min的消防用水量(氣壓水罐,、水塔也相同)。當室內消防用水量不超過25L/s.經計算室內消防水箱貯水量超過12m^3時,,仍可采用12m^3,;與室內消防用水量超過5I./ s時。經計算室內消防水箱貯水量超過18m^3時,,仍可采用18m^3. (3)設置高度要求,。消防水箱應設在建筑的最高部位。且應為重力自流式水箱,。
請問:凝結水箱上的空氣管的作用,?個人理解:假如沒有空氣管,由于水泵抽水時會把凝結水箱中的空氣也抽到,,凝結水箱幾乎成為真空,,當高溫的凝結水進入凝結水箱后,凝結水中會產生氣泡(由于凝結水箱幾乎成為真空,,凝結水箱內的氣壓小于溶解在凝結水中空氣的氣壓),,帶有氣泡的凝結水進入水泵后,會對水泵產生汽濁,。對嗎,?
先了解一下膨脹水箱的幾個作用
一、膨脹水箱的概念膨脹水箱是熱水采暖系統和中央空調水路系統中的重要部件,,它的作用是收容和補償系統中水的脹縮量,。一般都將膨脹水箱設在系統的最高點,通常都接在循環水泵(中央空調冷凍水循環水泵)吸水口附近的回水干管上,。膨脹水箱是一個鋼板焊制的容器,,有各種大小不同的規格。膨脹水箱上通常接有以下管道:1.膨脹管:它將系統中水因加熱膨脹所增加的體積轉入膨脹水箱(和回水干道相連接),。2.溢流管:用于排出水箱內超過規定水位的多余的水,。3.信號管:用于監督水箱內的水位。4.循環管:在水箱和膨脹管可能發生凍結時,,用來使水循環(在水箱的底部中央位置,,和回水干道相連接),。5.排污管:用于排污。6.補水閥:與箱體內的浮球相連,,水位低于設定值則通閥門補充水,。為安全起見,膨脹管和溢流管上不允許裝任何閥門,。二,、系統中設置膨脹水箱的主要作用1.膨脹,使系統中的淡水受熱后有膨脹的余地,。2.補水,,補充系統
噴淋系統的消防水箱起什么作用呢,?規范規定儲存10min消防水量,這個水什么情況用呢,?發生火災,,管網水壓下降,噴淋主泵啟動,,用不到水箱萬一主泵發生故障,,消防水箱的水直接出來壓力不能滿足要求,或者通過穩壓泵流量也不能滿足要求,,消防水箱前10min的消防水量意義何在,?
各位師兄,、師姐啊,小弟在此有一疑問想要請教大家啊,,小弟一直弄不明白膨脹水箱,、定壓罐、補水裝置在中央空調系統中具體都是什么作用,,什么區別,,還有如何在系統中連接?另外還有軟水處理器都有及部分組成,是不是有一個儲水箱來儲存處理完的水啊,,那么對于中央空調系統補水應該就要補在軟水處理器前了唄,,那么膨脹水箱,、補水水箱,、定壓罐等等的........唉,暈了,,真心求助,,小弟不甚感激!
如下圖所示,,是給水的系統圖,,中水的跟這個差不多,幾乎一樣,,用的是無負壓,,請問各位高手,無負壓旁邊放一個消防水箱起什么作用,?還有,,中水系統用無負壓值當嗎?
消防水箱有何作用?其設置有什么要求,? 消防水箱按使用情況分為專用消防水箱,,生活、消防共用水箱,。生產,、消防共用水箱和生活、生產,、消防共用水箱,。 低層建筑室內消防水箱(包括水塔、氣壓水罐)是貯存撲救初期火災消防用水的貯水設備,,它提供撲救初期火災的水量和保證撲救初期火災時滅火設備有必要的水壓,。 消防水箱設置要求是: (1)設置條件。室外消防給水系統為常高壓給水系統的建筑物,如果能保證建筑物內最不利消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓時,,可不設消防水箱,。設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱,。 (2)水箱消防貯水量,。室內消防水箱應貯存10min的消防用水量(氣壓水罐、水塔也相同),。當室內消防用水量不超過25L/s.經計算室內消防水箱貯水量超過12m^3時,,仍可采用12m^3;與室內消防用水量超過5I./ s時,。經計算室內消防水箱貯水量超過18m^3時,,仍可采用18m^3. (3)設置高度要求。消防水箱應設在建筑的最高部位,。且應為重力自流式水箱,。
在空調水系統管路中,這個水箱的作用主要是兩個:1.是靠水箱來增加水系統管路中的水量,,增大水系統中水的“冷/熱慣性”減少主機的開停機頻次,;2是確保循環水泵運行不缺水。
相信很多人肯定跟有我一樣的疑惑,為什么方形不銹鋼水箱的外觀會設計成膨脹形狀,。方形不銹鋼水箱設計成這樣,,肯定有一定的道理,今天宏量水箱的小編就跟大家一起來了解下什么是方形不銹鋼膨脹水箱及不銹鋼膨脹水箱的作用,。 編輯不銹鋼膨脹水箱方形不銹鋼膨脹水箱是一種用鋼板焊制的容器,,熱水采暖系統和中央空調水路系統中的重要部件,它的作用是收容和補償系統中水的脹縮量,。一般都將膨脹水箱設在系統的最高點,,通常都接在循環水泵(中央空調冷凍水循環水泵)吸水口附近的回水干管上。在暖通空調中,,方形不銹鋼膨脹水箱往往用于供熱水系統,、空調水系統,甚至太陽能水系統中,是較為應用普遍的設備,。不銹鋼膨脹水箱在暖通空調中那些事將分第一部分和第二部分進行敘述,。不銹鋼膨脹水箱方形不銹鋼膨脹水箱作用1、容水作用,,也可稱為當系統的水容量調節器,。系統升溫時,水箱從系統吸納因熱膨脹而多余的水,;系統降溫和滲漏時,,向系統補充水。2,、定壓作用,不銹鋼膨脹水箱與系統相連的點,,常作為系統的定壓點或恒壓點,,進而可保證系統