我做了一個小區的照明,庭院的間距大約在30米左右,但是半年后,建設單位有個領導,說燈太多了,應把間距調整為60-70米,真沒辦法,請問大家在做類似工程時,間距控制的范圍是多少.?
圖紙簡介: 次圖是一整套完整的景墻施工圖,,是廣場上的一個弧形景墻,。 投稿網友: xiaoaopopo 上傳時間: 2013-12-07
1、小區內的一個廣場有12盞70W庭院路燈,,18盞150W景觀燈,,60盞18W草坪燈。一個有20年設計說要在每套燈加光控開關來進行照明控制,,這樣是不是有點太浪費,。但是她說她做了20年的設計一直都是這樣,我不知道這樣做有什么好處,,所以就請教大家,。2、另外,,如果仍舊采用光控的話,,是否可以在每個回路加光控頭和交流接觸器來控制,那位大哥可以提供光控頭的產品型號以及安裝要求嗎?光控頭是否可以安裝在水泥做的電線桿上,?3,、是否可以利用一個光控頭采集光信號,將信號用控制電纜并到3個或更多回路的交流接觸器上,,實現各回路的光控
甬路長(包括樓前)1000米,,安裝庭院路燈40盞,燈高3米,,節能燈每個60瓦,。問題1、用三芯電纜還是用塑銅線,? 2,、導線截面? 3,、用分線井嗎,? 我想知道有沒有具體標準,不是市政路燈,。 謝謝大家,。:loveliness:
圖紙簡介: 一套完整的四角亭施工圖,包括底平面圖,、頂平面,、仰視圖、剖面圖,、立面圖,、基礎、配筋等,。梁是進口芬蘭木,,柱子是混凝土柱,花崗巖貼面,,坐凳是板沿,。適用性較強,可供參考借鑒,。 投稿網友: qq279250289 上傳時間:
圖紙簡介: 室內單體建筑燃氣設計,,室外小區燃?xì)馊細夤芫€的設計布置參考。 投稿網友: zhangdi0421 上傳時間: 2013-09-03
本帖最后由 煙灰 于 2013-5-3 22:23 編輯 本文為轉載,,并非原創,,這么好的東西,向原文作者致敬,!先發完工后的幾個圖片[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 19:32 編輯 ]
我聽說住宅項目的庭院照明是屬于公共配套,由市照明公司施工,電費由照明公司向供電公司結算,政府買單,不知道是不是這么回事?
圖紙簡介: 庭院有50平方左右,,入口是花架長廊,,院里設一木平臺,圍繞木平臺有水池假山,,秋千,,供平時休閑觀賞。 投稿網友: sqlml 上傳時間: 2014-05-29
木塑材料在小區景觀,、別墅庭院景觀,、市政景觀的應用??梢杂谢?、地板、涼亭,、護欄等,,木塑本身取代木頭是國家提倡的節能材料,但是木塑本身的特性有導致木塑的性能低于木頭,,只有技術有木塑本身的特性充分結合才不會出現工程質量問題,。我是木塑廠家在行業里面已有4年的經驗,本人除了賣木塑外更好的說是賣技術,,是安裝的技術,。保證工程美觀質量穩定。更好的服務于木塑行業,。歡迎來電咨詢:18755990688 汪
人生若如初見,,很高興我初見卻遇見了你,,愿這美麗的邂逅會是你今天的小幸運, 給不一樣的你真誠的祝福,,現在好...
我一個朋友的朋友接的珠海一個小區的業務,,自己做的設計,施工也是一手搞的,,可做出來效果就感覺很爛,,所以拿出來大家評評,多提點寶貴的整改方案?。,。。,?!
小庭院設計,大家看看-------
最近做了一個住宅小區夜景照明的項目,,主要有庭院燈、草坪燈,、投光燈,,有些疑問,想請大伙指點:基本情況是:.庭院燈安裝在道路兩側,,作功能照明用,;草坪燈在綠化帶草坪甬道兩側安裝;投光燈用作樹冠照明,。問題1. 回路劃分是是按就近原則,,還是按燈具類型? 我是把庭院燈劃在一回路(每30桿燈),;草坪燈和投光燈就近連接成回路(每回路不超3KW),,但出現某個投光燈離庭院燈很近,卻要從很遠的草坪燈引線的情況,。問題2.照明控制要求采用時控,,我的做法是每個回路采用一個可編程時鐘控制器,總共裝了六個,,甲方認為,,可以用一個時鐘控制器控制六個回路。那個方案好呢,?問題3.電纜敷設問題,。我采用的是電纜穿可撓波紋管埋地敷設,埋深0.7m.,。審圖時,,審圖人說,要么直埋,,要么排管,,沒有穿管直埋一說,她對嗎,?另外,,如果可以穿管直埋,埋深可以在凍土層里嗎,?手孔井設置的原則是啥,,大小咋考慮呢? 有點啰嗦,,請高手指點?。?!
【青島花園設計】石塊本來是庭院中的點綴品,,在庭院中適當擺放一些庭石,,對增加庭院的風雅有很大作用。但是傳統觀點認為,,庭院中的石頭如果數量過多,,形狀怪異,則會使住宅成為衰微寂寞之地,,對宅主很不吉利。 其實,,無論是從風水學的角度考慮,,還是從實用性的角度出發,庭院中都不能鋪設過多的石頭,。大致原因有以下幾種: 1,、傳統的風水學認為,如果鋪設過多石塊,,庭院的泥土氣息會因此消失,,使石塊充斥陰氣,因而使陽氣受損,。 2,、在實際生活中,炎熱的夏天,,石塊受日照后會保留與反射相當?shù)臒崃?。庭院如果鋪滿石塊,離地面1米高的溫度幾乎會達到攝氏50底的驚人溫度,。何況石塊容熱量很大而且不容易散熱,,連夜間都會覺得燥熱異常,讓人有窒息,、煩悶的不適感覺,。 3、在寒冷的冬季里,,石塊吸入白天暖氣,,使周圍加大寒氣,導致住宅倍覺寒冷,,非加設暖氣設備不可,。這樣會給宅主增添不
前院為“財”(如人之口) 1.應清潔,不重豪華美觀(不要太亮,,令人浮躁),; 2.應有適量的花木,花木不可太多太雜(心情煩躁,、諸事不順),,陰氣濕重(影響鼻子),。 3.排水應暢通,地面不應有青苔濕氣(宜光照),。 4.白虎方不可種高大樹(傷女人,、小孩);不要有花架(白虎動,、瑣碎事多),。 5.正中央不要有大石頭(腹中有暗疾、瘤或癌,,小孩變壞),。 6.少放廢棄穢物(家中不平安)及亂石或沙石,少放木頭屑物,。庭院勿放石磨或石臼之物(影響身體,、事業、家運),。 7.右方不可安裝馬達或震動機器(可以馬達上點紅點或貼紅紙化解),,不可建廁所、倉庫(謂之虎拳,,小孩不聽話),,不可放石磨,不可有水池,,不可有巨石,、水缸,不可有假山造景(不要有水,,或多種花草),,不可建車庫(如三煞在此方時,家中容易有事),,不可開大門,,不可有木柴灶(灶為虎口,灶口又向內,,女人易流產),,不可有高壓電線(可在門上方四十五度角用小鏡子貼紅紙反射)。 8.庭院大門外面不可有電線桿(主人傷眼睛及高血壓),,不可有屋角沖射(主口舌破財,、高血壓、血光),,
中國樓市依然火爆,,各地小區林立,在北方新建小區供暖成為開發商硬性配套設施,,由于集中供暖并不能全部輻射到,,很多新建小區實施獨立供暖,,選擇什么樣的供暖設備更適合于新建小區的獨立供暖了?熱泵還是鍋爐,,還有沒有其他的,?大氣源制熱機組是一款最新的節能機組,該技術利用空氣做輔助能源,、利用超導瓷超導砂導熱,,利用超低溫啟動技術保證零下60℃正常啟動和使用,可直接對接集中供暖,、供熱管道:通過散熱器片,、風機盤管、地暖盤管,、風幕機等來釋放、散發出熱量,,達到供暖供熱的效果,。 該技術領先世界同行,目前已經在山東,、河北等城市開始使用,。主要解決社區、辦公樓,、車間,、廠房、學校,、醫院,、高速公路服務區、風景區,、野外軍事基地等地的集中供熱供暖問題,;尤其最近幾年,大量的居民樓等建筑設施建成后,,因當?shù)氐臒嵩床蛔慊蚬艿罒o法輸送等原因,,急需大氣源制熱機組這樣的可以解決供熱問題但又能節能環保的設備。
圖紙簡介: 梁式筏板,,我們一般做的都是平板式筏板,,對于梁式筏板,在pkpm計算,, 投稿網友: yh365732411 上傳時間: 2013-09-05 <
在小區燃氣設計中,,調壓站出口壓力為8000pa,請問總的允許最大壓降應為多少,?能按其百分之50算么,,著急,,學生做設計,下午就要講了