客戶要求:電動操作DC220V柜內操作回路采用單獨的帶報警,,接點的NKB是有分閘回路斷線監視功能,。請問NKB是變送器嗎,。如果是怎么有單獨報警呢,。怎么有斷線監視功能呢,?
本帖最后由 ayongd 于 2014-5-5 20:56 編輯 剛接觸環網柜和中置柜,,有些概念并不是很清晰,,望大俠賜教:1.操作機構最常用有哪些?是否都有電動和手動之分,?手動是否就是用搖桿來儲能,,面板上沒有合,分閘的按鈕,?電動就是用電動機來儲能,,,面板上有合,,分閘的按鈕,? 2.環網柜負荷開關的操作機構用哪種操作機構?不甚感激,!
圖紙簡介: 開閉所24KVABB環網柜,,采用電動彈簧操作機構,雙PT電壓切換顯示,,雙電源互鎖,。變壓器網門閉鎖電氣原理圖和接線圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: jleesw 上傳時間: 2014-06-17
斷路器電動操作機構(AC)的電源引線從斷路器的進線端引還是從斷路器的出線端引。如果電動操作機構帶有儲能機構接線有沒有變化,。
圖中到我把電源線直接接到L1上沒有加燈有問題嗎,。
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎,?加不加電操有什么區別,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,,加CT除了測量還有什么作用?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,,要不只能手動儲能,。PS:問題細說下,因為我不太清楚斷路器,、負荷開關的這些機構,。看的時候都是說電磁,,彈簧操作?,F(xiàn)在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,是用小電機給彈簧儲能,,而手動只能手動儲能,。
如題,,1 請問有電動操作機構還需要分勵脫扣嗎?2 電動操作機構是否能分閘和合閘,? 3 電動操作機構和分勵多扣主要分別在什么情況下使用,? 謝謝!??!
請問一下,,塑殼斷路器哪些情況需要配電動操作機構?是不是大容量開關都要配置,?操作不頻繁的630A塑殼斷路器可以直接用手操作嗎,?
高壓真空斷路器 配CT19B型操作機構 為了取除合分閘線圈反電動勢 在合分閘線圈 分別二極管電阻串聯后并 線圈兩頭 請高手指教 線圈 組織124~131歐 電話13968708497
各位老師,今年我遇到了2起這種情況,,感覺是包住電纜和樁頭的肘型絕緣套里面放電導致樁頭燒毀,。我覺得應該是安裝質量的問題,但又說不出是哪里的問題,。我猜想是因為是硅膠涂得不夠導致里面局部放電（他們只涂一點的),,但他們說硅膠和局部放電沒關系,硅膠只是安裝肘型絕緣套的時候起個潤滑的作用,。樁頭和肘型絕緣套之間涂的硅膠只是起潤滑作用嗎,?還有請問各位老師,導致樁頭燒毀的會有哪些因素呢(主要是安裝質量方面)先謝謝各位了,。
我單位現在還在使用GG-1A的高壓柜,。斷路器為ZN28A斷路器,操作機構有的是CD10的電磁操作機構,還有CT9的彈簧儲能操作機構,,我知道CD10有機械防跳,,但是聽說彈簧儲能也有機械防跳,我一直找了很久,,沒有找到,請問,,CT9的彈簧儲能操作機構有機械防跳嗎?還有ZN63A的斷路器也有機械防跳嗎,?
兩種斷路器操作機構的比較 2005-11-29 王海龍 這篇文章被閱讀了< 4 >次 目前,在農網35kV變電所中,,10kV柱上油斷路器基本上已全部被淘汰,,取而代之的是新型斷路器——六氟化硫斷路器和真空斷路器。由于這兩種斷路器本身所具有的卓越性能,,使得斷路器本體發生故障的可能性大大減少了,,幾乎為零,而斷路器的故障便集中表現在其所選配的操作機構上,。1電磁操作機構 電磁操作機構是利用合閘線圈中的電流產生的電磁力驅動合閘鐵芯,,撞擊合閘四連桿機構進行合閘的,其合閘能量完全取決于合閘電流的大小,。因此這種操作機構要求的合閘電流一般都很大,,我局運行中的有68A、97.5A,、98A三種,。該機構的主要優缺點如下:(1)優點:① 結構簡單,加工容易,。② 可遙控操作和自動重合閘,。③ 機構輸出特性與本體反力特性配合較好。(2)缺點:① 合閘電流大,,要求大功率的直流電源,。② 由于合閘電流大,一
有哪位施耐德公司的專家,,或者熟悉施耐德產品的兄弟,,可以告訴我目前施耐德中壓成套產品中,主開關操作電源和二次電源都采用什么方式,?謝謝了,!
圖紙簡介: 一進線一計量一出線(電動操作),一次系統圖及二次接線圖供各位參考。 投稿網友: zjw15889556618 上傳時間: 2013-04-28
1液壓操作結構常見故障診斷 1.1機構滲漏油 液壓操作結構在運行中常發生滲漏油故障,危及設備安全運行,影響設備使用壽命[1],。 1.1.1外部滲漏 外部滲漏故障一般可從機構外觀察發現,如機構箱底部出現大面積油污,此時可初步判定為外部滲漏油故障,。機構發生外部滲漏故障的主要原因有:管接頭擰緊力矩不夠,接頭松動;管接頭緊固時力矩過大,造成卡套密封線變寬偏斜;接頭卡套損壞,毛刺或破裂;密封圈、墊片變形或損壞。當發現機構外部滲漏故障時,首先要定位滲漏點,其次針對不同滲漏原因,采取相應處理措施,。處理措施為:選擇合適的管接頭擰緊力矩,緊固良好;除去接頭處的毛刺或更換卡套;更換密封圈或密封墊,。墊片密封銅墊在安裝前宜加熱使之變軟,安裝時一次成功,否則銅墊在拆裝幾次后壓痕變位,易產生新的滲漏點
請教:那位師傅有HXGN2-12柜 , 操作機構 : JS-XGN-10/DS 與真空斷路器VS1-630的機械連鎖圖片,。即操作JS機構(向左/右)均可使斷路器跳閘,。謝謝!??!
我想問的是1:為什么HXGN環網柜,,每個回路都帶有電壓互感器,, 中置柜KYN28A,每個回路都不帶電壓互感器,,電壓互感器一般是供保護,、計量、儀表裝置使用2:HXGN環網
CD10直流操作機構CD17操作機構CT8操作機構CT19操作機構希望對大家可以有幫助
環網柜內安裝10kV真空斷路器,操作電源引自變電所內雙電源照明箱,目前兩回10kV電源還沒送,結果沒有操作電源,10kV真空斷路器無法合閘,各位說怎么辦?注:斷路器選用的是~220V操作電源
柜型為環網柜,,GN30作上隔離,,手動操作;VS1裝于隔離開關之下,,正面安裝,。有無廠家有現成的聯鎖機構生產?或者哪位大俠有聯鎖機構的相關圖紙賜教,?