請問環網柜的出線,,是選擇熔斷器+負荷開關呢,,還是選擇隔離開關+斷路器呢,,樣本上兩種都有,,兩者除了價格外,,還有什么實質上的區別,?
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),,如果得加,,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀,;還有就是進線柜需不需要接地刀,,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的,。
我公司的環網柜出線側斷路器不能分閘,,在外面看合閘指示明顯的不到位,以前不到位時它會自動斷開,。但現在不知道為什么現在不斷開了同時分閘按鈕也不能用了,。求各位給個處理之法,多謝??!
如題,。10KV配電房,原有4臺環網柜(1進1計量2出),,現進線柜必須改為SF6斷路器柜(原為SF6負荷開關),。我方提出的方案之一就是在原有SF6負荷開關進線柜之前加一個SF6斷路器柜,,出線電纜同原有原有SF6負荷開關進線柜連接。由于是改造工程,,配電房尺寸不富裕,,問。SF6斷路器環網柜能否做成單柜進出線的,?謝謝
高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),,能否電纜上進上出線,若柜后增加附柜是否可行,?若無水平主母,,能否電纜上進上出線,謝謝
環網柜1250KVA變壓器出線回路的那個高壓熔斷器怎么選,,選 多大的啊,,大家有沒有經驗數據?
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
1、 環網柜,,構成環網供電結構所使用的開關柜,,是從用途進行定義的。 2,、進線柜,,指一段母線的供電來源開關柜,在中壓環網結構中,,多使用負荷開關,,因為很多時候不需要保護功能,也有使用斷路器的,。 3,、出線柜,指一段母線為負載供電的開關柜,,在中壓環網結構中,,可使用:負荷開關,如果是再往下級母線分配,;熔斷器+負荷開關組合電器,一般是用在小于1600kVA的變壓器保護,;斷路器,,多用于大容量的變壓器保護或其它比如電動機保護。 4,、計量柜,,對供電的電量進行測量和記錄的,簡單說就是用來收錢的電度表,。里面包括PT,,CT和電度表。 國家電網公司的反措要求規定: 高壓開關柜應選用“五防”功能完備的加強絕緣型產品,,其外絕緣應滿足以下條件: 1) 空氣絕緣凈距離:≥125mm(對12kV),,≥360mm(對40.5kV); 2) 爬電比距:≥18mm/kV(對瓷質絕緣),,≥20mm/kV(對有機絕緣),。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工
我不是學電的,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,,一般是指高壓配電用,,為了方便配線,、降低線損,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位,。,。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,,就是說,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!??! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
我局此次架空線改地面電纜,,用到箱變、環網柜(小型開關柜),,箱變,、環網柜怎樣命名,其箱變高壓開關,、低壓開關以及環網柜進出線,、分路開關怎樣命名編號,
環網柜1250KVA變壓器出線回路的那個高壓熔斷器怎么選,,選 多大的啊,,大家有沒有經驗數據
對電纜進出線的XGN-12環網柜,氧化鋅避雷器有的設計在進線柜,有的在去變壓器的出線柜(一般樣本在出線柜),。請教避雷器放在哪里合適,?
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習,。請教各位大神一個問題,,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,,我錯亂了。,。,。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎,?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個,。謝謝,。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料,。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分,。謝謝了,。
按字面意思來說,,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,,當一路電源失電,,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,,謝謝,。
能不能直接把室內消防立管連接到室外管網,省去室內環連接,,室外消防管就是個環網,,圍建筑一圈,。省了室內環行嗎?設計院的人說可以,,但是我總覺得不怎么對?。?/p>
環網柜柜深最小要多少啊,?
我是新來的,,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,,謝謝了,!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
環網柜出線方式
環網柜出線方式專題,,為您提供環網柜出線方式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與環網柜出線方式 相關的專業交流討論,更多環網柜出線方式相關內容請訪問