近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
公司項目桿線遷移時,,告知要安裝戶外環網柜,場地內有4根電桿,,只要移到紅線外就可以了,,電纜不需要下地,不知道電力部門為什么要我們安裝環網柜,,各位大俠,,知道電力法規有明確規定嗎?請賜教,,急急急,謝謝過路請留意見
我不是學電的,,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,,一般是指高壓配電用,為了方便配線,、降低線損,,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用,。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎,?麻煩各位,。。,。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。,。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
最近接觸到許多SF6全絕緣環網柜的事故,,經觀察都是在進出線套管/電纜頭的地方被擊穿,。本人以為問題出在電纜頭的安裝問題:1、全絕緣電纜頭的設計使用(如用在美式,、歐式箱變,、電纜分接箱、全絕緣環網柜上)都是引進國外的技術,,在降低外部環境(如凝露,、污穢、小動物)對產品的影響方面確實起到很大的作用,,而且經過這幾年的發展,,國產電纜頭的質量已經日趨穩定可靠。2,、但是,,產品到現場后,電纜頭的安裝沒有得到重視,導致安裝質量較差,,一旦有問題都是在電纜頭與套管的地方出現:一方面,,現有安裝人員的素質良莠不齊,許多都是電力局內部的關系人員再組合一些施工人員(有些還是普通民工),,沒有經過有效的培訓,,缺乏一些基本的安裝技能;另一方面,,電纜頭廠家(或柜體成套廠家)對安裝問題也不夠重視,,只知道賣產品,沒有專門組織對安裝人員的培訓(這一點非常重要),。3,、結果是,一旦安裝質量不過關,,導致問題的出現,,用戶肯定只會找成套廠家或柜體的生產廠家,他們成了冤大頭,。電纜頭的安裝是一個對工藝要求非常嚴格的的過程,,而且安裝好后還沒法檢測其安裝質量(不像普通電纜頭可以看你的螺栓緊固沒有),因
剛剛開始學習電力設計,,現在在一家電力設計院學習,。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂,。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了,。,。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解,?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源,? 謝謝各位大神
按字面意思來說,,應該是形成閉環形式,。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝,。
請有如下方面資料的朋友,,幫忙傳個,。謝謝。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料,。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分,。謝謝了,。
環網柜柜深最小要多少?。?/p>
我是新來的,,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了,!另外環網柜有Safe-Df型號嗎,?
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,,還是選擇隔離開關+斷路器呢,,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,,還有什么實質上的區別,?
外形同XGN15
小弟最近在做公司的出廠試驗標準,現在公司沒有接地電阻測試儀,。請問出廠時應有哪些檢測項目哪些是必須的,。比如說:主回路耐壓,輔助回路耐壓,。接線,,外觀等?,F(xiàn)在不知道,主回路,、輔助回路的絕緣電阻是否是必須檢測的,。標準上也沒具體規定GB-T_11022 GT_3906:求大神指點迷津謝謝!
一,、概述 空氣絕緣的應用歷史悠久,,且技術已經非常成熟,空氣資源豐富,,但因 空氣的絕緣性能所限,,空氣絕緣開關柜體積較大,占地面積大,,且易受環境 影響,,不穩定因素較多。所以,,空氣絕緣開關柜通常應用于戶內環境,。 氣體絕緣當前主要是 SF6 氣體,也有一部分 SF6 與 N2 或 CO2 的混合氣 體(基本處于試驗階段,,未能大規模應用),。SF6 氣體化學性質非常穩定,具有 優異的絕緣和滅弧性能,, 在電力設備中應用十分廣泛,, SF6 氣體絕緣開關柜的 體積小,結構緊湊,,不受外界環境因素的影響,,適應性極強。但是,,SF6 氣體 是國際公認六種溫室氣體之一,,從環境保護的角度,應當少用或不用 SF6 氣 體;另外,,《聯合國氣候變化公約》和《京都議定書》對溫室氣體排放均有明 確的限制要求和減排目標,,我國作為簽約國,在減少溫室氣體排放方面也承 擔
RM6環網柜進線用T型頭的,假如是150的電纜,,需要配一套 150的電纜終端頭嘛,?RM6環網柜出線用一型頭的,假如是70的電纜,,需要配一套 70的電纜終端頭嘛,?
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,,位置是不是放在這里,,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的,。
兩臺這種10kV兩進四出環網柜可以聯絡嗎,?環網柜A一路進線接另外環網柜B一路進線,聯絡起來可以嗎,?
供電可靠性是衡量電力企業最為綜合的指標,,客戶平均停電時間是國際應用最廣泛、最核心的指標,,也是我國與國際間進行供電可靠性對標管理的通行語言,。新型10kV環網柜的出現,推動了我國智能配網自動化的發展,。 新型10kV環網柜采用先進的真空滅弧,、常壓密封空氣絕緣手段,響應《京都協定書》,、《巴黎協議》的號召,,控排電力行業SF6溫室氣體,為地球減負,。同時,,真空滅弧結構還減少了固體柜的環氧樹脂廢棄物排放,屬于真·環境友好型電力設備,。
具體而言,,常用的局部放電分析技術包括以下幾種: 1)橫向分析法,即對同個開關室中開關柜的檢測結果做出橫向比較,,如果其中一個開關柜的檢測結果大于現場背景值以及其它開關柜的測試結果,,則可以確定該設備可能存在缺陷; 2)趨勢分析法,分析同一個開關柜在不同時間的檢測結果,,進行縱向比較判斷開關柜的運行趨勢,。根據特定的周期檢測開關室中的開關柜,保留每次的檢測結果,,后續就可以根據檢測結果對設備局部放電狀態變化的趨勢進行分析 3)第三,,閾值比較,即提供判斷閾值,,將其與開關柜的檢測結果做出比較,,分析結果判斷開關柜的運行狀態,。可以根據以下根據做出判斷:開關室內背景值與測試值都在20dB以下時,,開關設備正常,,下月再次進行巡檢;開關室內背景值在20dB以下,而某些開關柜的測試值在20~30dB,,對該開關柜加強關注,,縮短檢測周期,觀察檢測幅值的變化趨勢,,如果開關室內背景值在20dB以下,,而某些開關柜的測試值大于30dB,該開關柜有局部放電現象,,應使用定位技術對放電點進行定位,。 總之,局部放電體現出一定的復雜性,,通常在絕緣內部