  • 電力系統環網的作用和操作

    為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A,、B段運行),,現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,,最后才將A段變壓器分閘,。切除變壓器之后,將低壓側的母聯斷開,,再斷高壓側母聯,,最后斷開主6千伏的母聯,實現解環,。請問為何要合環才可以切除變壓器,,以及其中的操作注意點是什么。求指點,。

  • 電力系統環網操作和作用

    為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么,?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A,、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,,然后再將低壓側的母聯合閘,,實現合環,最后才將A段變壓器分閘,。切除變壓器之后,,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,,最后斷開主6千伏的母聯,,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,,以及其中的操作注意點是什么,。求指點。

  • 關于環網柜,歡迎大家討論,。

    關于環網柜,,歡迎大家討論,。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 環網柜,、出線柜、環網柜的作用和工作原理

    1,、 環網柜,,構成環網供電結構所使用的開關柜,是從用途進行定義的,。 2,、進線柜,指一段母線的供電來源開關柜,,在中壓環網結構中,,多使用負荷開關,因為很多時候不需要保護功能,,也有使用斷路器的,。 3、出線柜,,指一段母線為負載供電的開關柜,,在中壓環網結構中,可使用:負荷開關,,如果是再往下級母線分配,;熔斷器+負荷開關組合電器,一般是用在小于1600kVA的變壓器保護,;斷路器,,多用于大容量的變壓器保護或其它比如電動機保護,。 4、計量柜,,對供電的電量進行測量和記錄的,,簡單說就是用來收錢的電度表。里面包括PT,,CT和電度表,。 國家電網公司的反措要求規定: 高壓開關柜應選用“五防”功能完備的加強絕緣型產品,其外絕緣應滿足以下條件: 1) 空氣絕緣凈距離:≥125mm(對12kV),,≥360mm(對40.5kV),; 2) 爬電比距:≥18mm/kV(對瓷質絕緣),≥20mm/kV(對有機絕緣),。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,一般是指高壓配電用,,為了方便配線,、降低線損,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位,。,。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,,就是說,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 固體絕緣環網柜是未來電力市場必然走勢

    固體絕緣環網柜采用環氧樹脂全面澆筑,,真空滅弧從根本上杜絕了SF6氣體對大氣的污染,有效的做到了環保,,新世紀唯一的主題就是環保主題,,就這一點就確定了固體絕緣環網柜未來的必然走勢!希望大家來此發表自己的意見,!

  • 工業用戶用電,電力公司的環網柜,,一般是如何配置,。

    請問各位電氣設計人員。作為工業上電力用戶,,電力公司在工業用電中心設置環網柜,,一般是如何配置,是否有計量柜,;如果環網柜裝在工業用戶配電中心,,還是否需要用戶10kV側裝設計量柜?

  • 菜鳥請教關于環網柜的一些問題

    剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習,。請教各位大神一個問題,,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,,我錯亂了。,。,。

  • 關于10kv環網柜的問題求教

    共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎,?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神

  • 求助,,關于環網柜及箱式變

    請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個,。謝謝,。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料,。主要用于給施工方提出技術要求用的,,包括土建部分。謝謝了,。

  • 環網柜的環網是什么意思那?

    按字面意思來說,,應該是形成閉環形式,。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,,仍能由其他連接起來的線路供電能,?希望高手能指點一下,謝謝,。

  • 電力UPS電源的作用及原理

    在電力系統中,, DCS( 分布式控制系統),監控系統,、自動化儀表,,調度通信系統、微機系統等核心設備對供電質量及可靠性要求非常高,,需要專用 UPS 供電,,這些負載絕大多數為單相負載。 電力UPS系統一般由電力UPS主機,、旁路穩壓柜,、輸出饋線柜等三部分組成(小功率時也可三合一)。 1,、電力UPS主機柜:輸入輸出隔離變壓器,、整流器、逆變器,、靜態旁路開關,、 旁路開關、逆止二極管,; 2,、旁路隔離穩壓柜:旁路隔離變壓器、旁路穩壓器,、手動/旁路維修開關,; 3、饋 線 柜: 回路分配單元、監測儀表,、 控制開關及信號指示等,; 市電正常時,交流電經過隔離,、整流濾波后通過逆變器提供穩定的交流電源給負載供電,;若交流電輸入異常或斷電時,,則由直流屏經逆止二極管供出直流電,,逆變后輸出給負載使用。當直流屏欠壓或斷電時

  • 這環網柜柜深最小要多少啊,?

    這環網柜柜深最小要多少???

    環網柜柜深最小要多少啊,?

  • 請教箱變和環網柜的問題

    我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,,如果用有圖紙的大蝦請發一張,,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎,?

  • 環網柜的出線該如何選擇

    請問環網柜的出線,,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,,樣本上兩種都有,,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別,?

  • 環網柜中負荷開關下方兩組熔斷器作用?

    環網柜中負荷開關下方兩組熔斷器作用,?

    變壓器保護用環網柜;負荷開關下方配置了兩組熔斷器,;請哪位高手給下專業的解釋,? 謝謝! 兩組熔斷器電流大小不等,; 還有圖中下方零地排上方有電流互感器,;作用,??[ 本帖最后由 qinxiao1221 于 2010-6-29 11:21 編輯 ]

  • 10kV環網柜和電纜分支箱

    正在做一個10kV的配網,,想跟朋友們請教下,,10kV環網柜、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好,?是采用真空開關還是負荷開關呢,?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢、需要統一不,。謝謝

  • 環網柜轉移電流大小取值

    各位好,,最近在查看一些環網柜廠家的樣本,關于轉移電流的大小各不相同,。所以想咨詢一下大家:環網柜中組合電器單元的轉移電流,,其取值是越大越好,還是越接近負荷開關的額定電流最好,?我是從以下角度來考慮的:1)轉移電流越大,,負荷開關切斷大故障電流的可能性則會越高,這樣電流越大豈不是對負荷開關的損害豈不越大,?2)轉移電流越接近負荷開關的額定電流,,感覺既能滿足切斷電流的效果,又能減少對負荷開關的損害,。希望大家不吝賜教,。