亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓環網柜絕緣距離

    今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?

  • 電機防護等級與高壓沖洗

    知識點:高壓沖水設備

  • 高壓環網柜雙電源是否可以同時供電,?

    高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,,經過核相確認,。

  • 24KV高壓中置柜及高壓環網柜

    江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計,、制造,、銷售、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,,廠房面積12000平方米。現擁有員工113人,,技術人員40名,,其中具備高級職稱的19名,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗,。 公司擁有數控剪板,、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,,另有35KV工頻耐壓裝置,,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,,機械特性測試儀,,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,,有效地控制了產品的質量,。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力,。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:

  • 請教高壓環網柜上進上出線

    高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),,能否電纜上進上出線,,若柜后增加附柜是否可行,?若無水平主母,,能否電纜上進上出線,謝謝

  • 求教:圖中的高壓環網柜可否取消,?

    求教:圖中的高壓環網柜可否取消,?

    圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜,?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]

  • HXGN-12高壓環網柜二次原理圖

    圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,,圖紙6張。含進線柜,、PT柜,、計量柜、變壓器出線柜四種方案,。每方案含接線圖,、端子圖,。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07

  • 箱變高壓環網柜電纜故障求分析,!

    箱變高壓環網柜電纜故障求分析!

    老哥們,,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,,做耐壓試驗,35kV/1min,打了57秒接地了,,再升壓到10kV就冒火了,,切開后看到絕緣擊穿了小孔,請各位幫忙分析下,,謝謝了,!

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,,一般是指高壓配電用,,為了方便配線、降低線損,,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用,。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎,?麻煩各位,。。,。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜,? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!??! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜

    誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜,描述一下結構/功能,有圖片更好!非常感謝!

  • 關于防護等級的檢驗要求

    各位前輩好,我們單位有一成套產品XLP動力配電分線箱,,防護等級為IP34D,。其中的數字解釋為3:防止人手持直徑不小于2.5mm的工具接近危險部件;防止直徑不小于2.5mm的固體異物進入設備外殼內,。4:防止由于在外殼各個方向濺水對設備造成有害影響,。D:防止人手持直徑不小于1.0mm長度不超過100mm的金屬線接近危險部件。其中的“D”是附加字母,,它的要求比“3”的要求要高,,那對防護等級的檢驗是不是就按最高的要求,按“D”的要求去檢驗就行了,,請哪位前輩幫助解答一下,,謝謝!

  • 關于環網柜,歡迎大家討論,。

    關于環網柜,,歡迎大家討論,。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 高壓環網柜進線柜能帶兩把隔離刀嗎,?

    高壓環網柜進線柜能帶兩把隔離刀嗎?

    誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀,?,??,?,?

  • 這里有哪位仁兄 做高壓環網柜的,?能指導一下嗎?

    我原來在設計院做工程設計,,現在要去一家公司做高壓環網柜的設計,,請問需要看些什么資料?有誰在高壓開關設備廠的 能留下popo 或者 QQ 讓我請教一下嗎,?

  • 一臺2500KVA變壓器環網柜和高壓側母線問題

    一臺2500KVA變壓器環網柜和高壓側母線問題

    我是第一次做2500KVA變壓器,,由于經驗不足,我想請教兩個個問題,,1,、我的環網柜的大小是否合適!,?2,、高壓側的母線是否過大?還有就是 有沒有簡單點的校驗母線 動,、熱穩定的方法,?那位高手賜教下!小弟不勝感激,!

  • 某工程高壓環網柜一、二次原理接線圖

    圖紙簡介: 10KV高壓環網柜通用一,、二次原理及接線圖,,圖紙數量不多,有5張,,其中一張一次圖設計,,4張二次原理接線設計。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05

  • 高壓環網柜電磁鎖電源取自進線PT合理嗎

    高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,電磁鎖不能打開,,當沒電的時候,,電磁鎖如果取自進線PT,那么PT也沒有電,,電磁鎖不帶電,,怎么打開啊,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎

  • 采用高壓環網柜好呢,,還是采用高壓隔離開關柜好?

    對一個比較大的項目,,用電量大,,負荷分布呈區域性集中的時候,一般會采用設一個總變電所,,然后在負荷其中的區域設置分變電所的供電方案,,在總變電所按照高壓室的標準設置高壓總柜、計量柜,、PT+避雷器柜,、變壓器電源柜。在分變電所變壓器之前通常要設置一臺高壓控制柜,,以確保運行,、檢修安全。問題:在分變電所前面的高壓控制柜,,是采用高壓環網柜好呢,,還是采用高壓隔離開關柜好?個人以為總配電房已經有了高壓負荷開關來保護高壓出線了,,采用高壓環網柜應該比采用隔離開關柜要貴很多吧,,從造價考慮應該選用高壓隔離開關柜要經濟一些,不知道各位大師對這個問題在工程實際中是怎么處理的,。

  • 采用真空短路器做進線開關的高壓環網柜系統

    日前做安徽蚌埠一個小區項目,,合計總負荷7657KVA。當地供電局明確要求饋線柜800KVA以上的高壓系統不得采用負荷開關+熔斷器,,要求采用真空短路器,。為節省費用,,于是我采用了高壓環網系統,,做8*630KVA,分四個低壓變配電房。這樣規避了800KVA及以上要求做真空短路器開關的要求,。但是電力部門同時又要求10KV進線采用真空短路器,,不可用負荷開關。最后形成這樣一個方案:采用XGN68環網柜,,進線開關采用真空短路器ZN100/630A,,饋線柜采用負荷開關+熔斷器。中間采用隔離柜+母分柜,,開關和進線開關一樣的短路器開關,。高壓運行一用一備。進線,、隔離,、母份柜采用繼電保護,饋線柜依靠熔斷器保護,。 以前我做要么是全是采用真空斷路器,,做繼電保護,或者采用環網負荷柜HXGN的,,這種兩相混合的系統第一次噴到,,和廠家及供電局的人聊起來,似戶這種模式日后將會取代負荷開關環網柜,。不知道大家有沒有這種感覺和看法,。

點擊加載更多

高壓環網柜防護等級

高壓環網柜防護等級專題,為您提供高壓環網柜防護等級相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓環網柜防護等級 相關的專業交流討論,,更多高壓環網柜防護等級相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度