  • 關于“10環網柜使用負荷開關還是用斷路器”

    原貼吵架太多,看得眼都花,,下面我從電網企業的立場談談我的觀點:一,、在主網中環網柜的“兩進”一般都不用斷路器,,主要原因是沒有必要。1,、斷路器的主要功能是切除故障電流,,即是配合繼電保護的,在主網中(注意不是對用戶)就是配網自動化的范疇,,并且整個系統的保護方式是電流型(這也是現階段配網自動化發展的最終形式)的保護方式,,但很可惜,在我國還沒有一個城市可以很好地實現這種方式,,主要原因是沒有考慮到其是個系統工程,,需要改造(更換)的地方太多,基本上都超出了原先的投資估算(一條線路基本上以千萬算)。2、如果不按要求進行改造那直接的后果就是繼電動作選擇性達不到要求,,自動化因而無從談起,,大家可以參照最近進行的北京奧運村配網自動化實施說明。(離題了,。。。,。)3、因此現在我國大多數配網自動化采用的是電壓型的保護方式,,并且已經比較成熟,,電壓型保護時當線路故障時直接跳變電站,然后通過分段開光(負荷開關)找到并隔離故障點,,分段開關并不參與故障電流的切除工作,。因此沒有必要使用斷路器。4,、而且在一般條件下負荷開關的開斷次

  • 關于環網柜,,歡迎大家討論,。

    關于環網柜,,歡迎大家討論。

    近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]

  • 關于環網柜和開閉所的問題

    我不是學電的,查了好多資料,,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,,一般是指高壓配電用,,為了方便配線、降低線損,,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用,。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜,?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎,?麻煩各位。,。,。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。,。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60

  • 菜鳥請教關于環網柜的一些問題

    剛剛開始學習電力設計,,現在在一家電力設計院學習,。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂,。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了,。,。。

  • 關于10kv環網柜的問題求教

    共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解,?是從不同的兩個地方引來兩路電源,,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源,? 謝謝各位大神

  • 求助,關于環網柜及箱式變

    請有如下方面資料的朋友,,幫忙傳個,。謝謝。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料,。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分,。謝謝了,。

  • 環網柜的環網是什么意思那,?

    按字面意思來說,,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,,當一路電源失電,,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,,謝謝,。

  • 請教箱變和環網柜的問題

    我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,,謝謝了,!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?

  • 這環網柜柜深最小要多少啊,?

    這環網柜柜深最小要多少???

    環網柜柜深最小要多少啊,?

  • 環網柜的出線該如何選擇

    請問環網柜的出線,,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,,樣本上兩種都有,,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別,?

  • 求助 10環網柜使用負荷開關還是用斷路器

    我有一個工程,,供電局只是要求環網柜是二進三出,一條出線帶2X500kVA+2X315kVA的箱式變電站,,一條出線帶1X630kVA的箱式變電站,,另外一條備用,其它什么技術要求也沒有,。我查找的資料中有的是用負荷開關,,有的是用斷路器.另外兩條進線是做一主一備設計還是做雙電源設計,請問各位大俠到底怎么選擇

  • 10kV環網柜和電纜分支箱

    正在做一個10kV的配網,,想跟朋友們請教下,,10kV環網柜、電纜分支箱內操作元件分別選用什么好,?是采用真空開關還是負荷開關呢?進線和饋線是否應該選用都選用真空開關或是負荷開關呢,、需要統一不,。謝謝

  • 10kV兩進四出環網柜聯絡

    10kV兩進四出環網柜聯絡

    兩臺這種10kV兩進四出環網柜可以聯絡嗎?環網柜A一路進線接另外環網柜B一路進線,,聯絡起來可以嗎,?

  • 關于環網柜出線柜的配置問題

    關于環網柜出線柜的配置問題

    XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),如果得加,,位置是不是放在這里,,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀;還有就是進線柜需不需要接地刀,,接地刀的位置是不是放在這里,,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的。

  • 關于住宅小區的低壓環網柜

    前段時間被迫做了2個多層住宅,,真的是被迫,,我在一個私企,讓我2周做好施工圖,,之間給我們傳了一個電業局的文件,,文件上說要求所有住宅都要使用環網柜,但我在網上查到得多是中壓環網柜,,有沒有誰能告訴低壓環網柜怎么做啊,,最近這施工方催的我頭疼啊。

  • 新型10kV環網柜的應用范圍

    新型10kV環網柜的應用范圍

            供電可靠性是衡量電力企業最為綜合的指標,,客戶平均停電時間是國際應用最廣泛,、最核心的指標,也是我國與國際間進行供電可靠性對標管理的通行語言,。新型10kV環網柜的出現,,推動了我國智能配網自動化的發展。         新型10kV環網柜采用先進的真空滅弧,、常壓密封空氣絕緣手段,,響應《京都協定書》、《巴黎協議》的號召,,控排電力行業SF6溫室氣體,,為地球減負。同時,,真空滅弧結構還減少了固體柜的環氧樹脂廢棄物排放,,屬于真·環境友好型電力設備。  

  • 環網柜局部放電分析技術

    環網柜局部放電分析技術

    具體而言,,常用的局部放電分析技術包括以下幾種: 1)橫向分析法,,即對同個開關室中開關柜的檢測結果做出橫向比較,如果其中一個開關柜的檢測結果大于現場背景值以及其它開關柜的測試結果,,則可以確定該設備可能存在缺陷; 2)趨勢分析法,,分析同一個開關柜在不同時間的檢測結果,進行縱向比較判斷開關柜的運行趨勢,。根據特定的周期檢測開關室中的開關柜,,保留每次的檢測結果,后續就可以根據檢測結果對設備局部放電狀態變化的趨勢進行分析 3)第三,閾值比較,,即提供判斷閾值,,將其與開關柜的檢測結果做出比較,分析結果判斷開關柜的運行狀態,??梢愿鶕?jù)以下根據做出判斷:開關室內背景值與測試值都在20dB以下時,開關設備正常,,下月再次進行巡檢;開關室內背景值在20dB以下,,而某些開關柜的測試值在20~30dB,對該開關柜加強關注,,縮短檢測周期,,觀察檢測幅值的變化趨勢,如果開關室內背景值在20dB以下,,而某些開關柜的測試值大于30dB,,該開關柜有局部放電現象,應使用定位技術對放電點進行定位,。 總之,,局部放電體現出一定的復雜性,通常在絕緣內部

  • 如何給沒有電源的環網柜防潮除濕?

           如何給環網柜除濕一直困擾著電力運維人員,,大家都知道環網柜一般多安裝在室外露天環境中,,在一些潮濕的地區,電纜井內很容易出現積水,,由于井內溫度較室溫高,,因此水蒸氣也較多,一般情況下,,水蒸氣向上運動,,一部分通過環網柜基礎通風口排出,一部分通過環網柜底座的一些孔隙進入環網柜體內,,當外界氣溫產生變化時,,環網柜外箱頂部就產生凝露,環網柜一旦出現凝露就很容易引發電力故障,,所以解決環網柜潮濕問題異常重要。那該如何解決環網柜潮濕問題呢? 解決環網柜潮濕的問題一般有兩種方式,,一種是有源處理,,一種就是無源處理 有源處理需要滿足幾個條件:有穩定的工作電源,箱柜中有絕對的安全絕緣距離,,有合適的排水口,,柜體相對密封,部分箱柜需要停電安裝,。