微機綜合保護裝置一般多用于中置式開關柜中,能起到很全面的保護作用,,而且能將數據遠傳。而環網柜相對來講重要性不是很大,,所以保護也很簡單,,一般僅使用開關自身的保護。由于環網柜應用越來越廣泛,,在重要場合使用環網柜的也逐漸增多,。那么說,在環網柜中使用綜保,,可行嗎,?可靠嗎?有效嗎,?
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題,。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜,。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎,?加不加電操有什么區別,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,,加CT除了測量還有什么作用?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,,要不只能手動儲能。PS:?jiǎn)栴}細說下,,因為我不体赤路?、?fù)荷開關的這些機構??吹臅r(shí)候都是說電磁,,彈簧操作。現在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,,是用小電機給彈簧儲能,,而手動只能手動儲能。
請教ABB-VD4能裝在SM6,XGN等環網柜中嗎,?裝得下嗎?具體型號能告知嗎,?或是其它廠家有無相關產品供電局要求中壓改用環網柜,,不用中置柜。還有VD4能采用手動操作吧,。
我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站,、開閉站,一般是指高壓配電用,,為了方便配線,、降低線損,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,,派接高壓用。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室,。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎？麻煩各?。,?!?下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。,。?位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
我想知道這種無源保護裝置,說是可以定時限和反時限速斷,,還有帶什么功能,。戶外環網柜內不裝這個能裝微機保護裝置嗎?大概知道是從電流互感器上取電,。還有什么其他優點或者缺點呢,?體積大不大,安裝在環網柜的哪里,,有沒有成套的給兄弟講解講解
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解,?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎,?是不是相當于雙路電源,? 謝謝各位大神
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習,。請教各位大神一個問題,,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,,我錯亂了。,。,。
請有如下方面資料的朋友,,幫忙傳個。謝謝,。急用啊,。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,,包括土建部分,。謝謝了。
環網柜柜深最小要多少?。?/p>
我是新來的,,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了,!另外環網柜有Safe-Df型號嗎,?
按字面意思來說,,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,,當一路電源失電,,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,,謝謝,。
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,,還是選擇隔離開關+斷路器呢,,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,,還有什么實質上的區別,?
請高手解釋一下:為什么SF6負荷開關-熔斷器組合電器的熔斷器兩端均帶有地刀,而真空或壓氣開關的熔斷器卻一般只有下端接地,?有沒有相關標準要求,?
各位,,圖中是施耐德電氣的環網柜,,圖中有兩個接地開關,,上面的那個接地開關我知道是什么意思(負荷開關的三工位),但是下面的那個接地開關我就不知道起什么作用了,,還請高手解答,。
變壓器保護用環網柜,;負荷開關下方配置了兩組熔斷器,;請哪位高手給下專業的解釋? 謝謝,! 兩組熔斷器電流大小不等,; 還有圖中下方零地排上方有電流互感器;作用,?,?[ 本帖最后由 qinxiao1221 于 2010-6-29 11:21 編輯 ]
我有一個工程,供電局只是要求環網柜是二進三出,,一條出線帶2X500kVA+2X315kVA的箱式變電站,,一條出線帶1X630kVA的箱式變電站,另外一條備用,,其它什么技術要求也沒有,。我查找的資料中有的是用負荷開關,有的是用斷路器,,請問各位大俠到底怎么選擇
外形同XGN15
各位好,,最近在查看一些環網柜廠家的樣本,關于轉移電流的大小各不相同,。所以想咨詢一下大家:環網柜中組合電器單元的轉移電流,,其取值是越大越好,還是越接近負荷開關的額定電流最好,?我是從以下角度來考慮的:1)轉移電流越大,,負荷開關切斷大故障電流的可能性則會越高,這樣電流越大豈不是對負荷開關的損害豈不越大,?2)轉移電流越接近負荷開關的額定電流,,感覺既能滿足切斷電流的效果,又能減少對負荷開關的損害,。希望大家不吝賜教,。
環網是指環形配電網,即供電干線形成一個閉合的環形,,供電電源向這個環形干線供電,,從干線上再一路一路地通過高壓開關向外配電。是不是環網就是加了聯絡開關的那種,?環網柜是每個配電支路設一臺開關柜(出線開關柜),,這臺開關柜的母線同時就是環形干線的一部分。就是說,,環形干線是由每臺出線柜的母線連接起來共同組成的,。那么是不是只要是以負荷開關為主開關的就是環網柜?還有高壓開關柜的環入環出接線到底是怎么回事,?