今做一個工程,只裝一臺ZN28A/630A斷路器,800寬柜體的10KV HXGN2-10的環網柜,斷路器進出線端到柜體側邊的絕緣距離只有120mm小于標準中的125mm,不加絕緣板行嗎?
江蘇正佰電氣有限公司是一家專業從事高低壓開關成套設備研發、設計,、制造、銷售,、安裝的現代化企業. 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,公司資本1300萬元人民幣,,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,技術人員40名,,其中具備高級職稱的19名,,具備豐富的開關柜設計、制造與管理經驗,。 公司擁有數控剪板,、數控沖床、數控折彎機及數控母排加工中心等先進設備,,另有35KV工頻耐壓裝置,10KV工頻耐壓裝置,二次工頻耐壓裝置,,機械特性測試儀,,回路電阻測試儀,二次回路測試綜合控制臺等先進檢測設備,,有效地控制了產品的質量,。具備年產高、低壓開關柜5000臺以上的能力,。 主要生產0.4KV-40.5KV高低壓開關成套設備,,公司資本1300萬元人民幣,廠房面積12000平方米?,F(xiàn)擁有員工113人,,技術人員40名,其中具備高級職稱的19名,,具備豐富的開關柜設計,、制造與管理經驗。 --------------------------------------------------------------------------------主營產品:
高壓環網柜雙電源是否可以同時供電?我是說在沒有分段的情況下,,經過核相確認,。
圖紙簡介: HXGN-12高壓環網柜二次原理圖,圖紙6張,。含進線柜,、PT柜、計量柜,、變壓器出線柜四種方案,。每方案含接線圖、端子圖,。圖紙可供參考~ 投稿網友: xiaofei555 上傳時間: 2013-10-07
圖紙簡介: 開閉所24KVABB環網柜,,采用電動彈簧操作機構,雙PT電壓切換顯示,,雙電源互鎖,。變壓器網門閉鎖電氣原理圖和接線圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: jleesw 上傳時間: 2014-06-17
我想問的是1:為什么HXGN環網柜,,每個回路都帶有電壓互感器,, 中置柜KYN28A,每個回路都不帶電壓互感器,,電壓互感器一般是供保護,、計量、儀表裝置使用2:HXGN環網
老哥們,,10kV箱變高壓環網柜連變壓器電纜,做耐壓試驗,,35kV/1min,打了57秒接地了,,再升壓到10kV就冒火了,切開后看到絕緣擊穿了小孔,,請各位幫忙分析下,,謝謝了!
高壓環網柜:850X800X2000(柜頂有水平主母),,能否電纜上進上出線,,若柜后增加附柜是否可行?若無水平主母,,能否電纜上進上出線,,謝謝
環網柜內安裝10kV真空斷路器,操作電源引自變電所內雙電源照明箱,目前兩回10kV電源還沒送,結果沒有操作電源,10kV真空斷路器無法合閘,各位說怎么辦?注:斷路器選用的是~220V操作電源
圖中變壓器所在低壓室距離高壓室50M,,10KV電源由高壓室環網柜經95纜引至低壓室,請問是否還有必要設置圖中的兩個中壓環網柜,?:call: :call:[ 本帖最后由 ljcdx 于 2009-11-16 21:08 編輯 ]
誰能解釋下為何此方案環網柜要帶兩把隔離刀,?,?,?,?,?
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-8-18 22:40 編輯 10kV戶外環網柜中的常用負荷開關需要電動操作嗎,?加不加電操有什么區別,還有出線回路的互感器一直不確定加不加,,因為很多回路負荷開關也不帶熔斷器的,加CT除了測量還有什么作用,?同樣還1個10kV戶外真空斷路器,是不是帶了電操就是給彈簧儲能的,,要不只能手動儲能。PS:?jiǎn)栴}細說下,,因為我不体赤路器、負荷開關的這些機構,。看的時候都是說電磁,,彈簧操作。現在這邊提到的電動操作對比手動是不是就是在于是如果是彈簧機構,,是用小電機給彈簧儲能,而手動只能手動儲能,。
我不是學電的,,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,,一般是指高壓配電用,為了方便配線,、降低線損,沒有變電功能,。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用,。我現在有點不明白,,開閉所和環網柜到底是什么關系,。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓,?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎,?可是他給各配電室送的不是低壓嗎？麻煩各?。,。?下面這段話是剛剛在網易上看到的,,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似,。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選?。?! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
誰見過ABB的SAFE-C(F)高壓環網柜,描述一下結構/功能,有圖片更好!非常感謝!
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響,。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜,。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
高壓柜在高壓帶電情況下帶電顯示器顯示有電,,電磁鎖不能打開,當沒電的時候,,電磁鎖如果取自進線PT,那么PT也沒有電,,電磁鎖不帶電,,怎么打開啊,,所以想問問各位電磁鎖電源取PT合理嗎
圖紙簡介: 10KV高壓環網柜通用一,、二次原理及接線圖,,圖紙數量不多,,有5張,其中一張一次圖設計,,4張二次原理接線設計,。 投稿網友: ly_3145 上傳時間: 2014-06-05
最近在搞一個小配電工程,我想請教大家一個問題:10kV開關柜我選用HXGN15A-12有一條進線,,2路出線,,還有壓變柜,計量柜,,總共6塊柜。在柜內照明和操作電源上,,我不想從別的地方接,想直接從壓變上接不知道可以不可以,?假如可以的話,,壓變應該如何選?
高壓環網柜的操作
高壓環網柜的操作專題,,為您提供高壓環網柜的操作相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓環網柜的操作 相關的專業交流討論,,更多高壓環網柜的操作相關內容請?jiān)L問