在架空線上T接施工變,,630及以上用柱上斷路器,以下的都是過電流閉鎖型帶接地保護負荷開關,。,。。我想知道這兩種說法有沒有什么根本的區別,? (只是斷路器和負荷開關的區別,? 負荷開關不能開斷短路電流? 實際中應該都有保護功能的吧,?)這種規定的依據是什么百度及論壇都找了下,,似乎沒什么特別權威的說法來求教各位大神,謝謝,!
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,,低壓側變壓器進線柜,,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
常提到分界開關,,但用戶分界斷路器和用戶分界負荷開關的區別是什么啊,?都不知道怎么選了,。是否有生產廠家的產品樣本參考?請高手指點?。?!
1、設置好定值,,用大電流發生器是如何試驗瞬時電流速斷的,?原理是什么?2,、設置好定值,,用大電流發生器是如何試驗限時電流速斷的?原理是什么,?3,、設置好定值,用大電流發生器是如何試驗定時限過電流的,?原理是什么,?求解
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢,?
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎,?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼,!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
為什么進線用4P的斷路器???市發電轉換柜卻用3P啊,?
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊,。是指三根火線相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A?。?60+160+160,?
請教個問題啊,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,謝謝,!還有個問題,,2臺互為暗備用的變壓器,進線回路的工作電流如何選取啊,?謝謝大家,!
1技術特征 此裝置采用先進的故障處理技術,,控制器與分界斷路器本體配合,,可自動、直接切除界內用戶單相接地故障和相間短路故障,,避免單一用戶的故障及保護配合不當而波及整條饋線停電,。可快速恢復界內10KV用戶瞬時性故障引起的停電,,并自動記憶線路故障發生的時間,、故障時刻電流值及故障性質,以便于事故追憶,。其內置具有儲存能量大,、運行可靠、全免維護等優點的后備儲能電源系統,,超級電容器后備電源系統,,當10kV線路故障甚至線路失壓的狀況下仍能進行斷路器本體分?jǐn)嗖僮鳌,?稍趹敉馐褂?,防護等級高,具備長期免維護性能,,還具備就地遙控分,、合閘功能,便于線路檢修維護,。 2技術原理 這個裝置主要由斷路器本體,、控制器和電源PT等3部分組成。斷路器本體實現對10kV線路的分斷和關合控制,,控制器實現對10KV線路的故障檢出,,并控制斷路器本體實現自動、直接切除界內用戶相間短路故障和單相接地故障以及自動重合閘等功能,,電源PT為成套裝置提供工作電源智能型分界斷路器成套裝置的應用示意如下圖所示(虛線框部分為本成套裝置示意圖),。 分界斷路器保護
今天剛接到一個中學飯堂的電氣設計,問題是這樣的:1,、熱湯池,、壓面機、和面機,、攪拌機,、消毒柜、開水器、鼓風機供這些設備都用什么斷路器保護,?2,、滅蠅燈、殺菌燈,、運水控制箱,、高身雪柜保溫車 、洗米機這些設備都用什么樣的插座,?3,、抽烹調間油煙風柜(九線制)11KW/380V/H,九線制是什么意思,,這個設備的控制送烹調間鮮風風機之間應該怎么連線,?4、送烹調間鮮風風柜7.5KW/380V/H與控制抽烹調間油煙風機之間該怎么連線,?初行本行不行請大家幫幫?,有什么相關廚房的書可以學的 嗎?
大家在選取斷路器時,,是否遵循了所選電纜的承載電流>斷路器分斷電?gt;你設備的計算電流的原則,?這個原則感覺有點別扭,滿足前邊,,又同時滿足后邊的結果,,總是感覺有點不合理。請高手解釋一下,。
設計中常遇到越大的斷路器與電纜越難配比,,比如計算電流時260A,斷路器得選整定電流為315的,,下級開關整定電流為400,,選擇電纜的載流量就得在400A以上的,本應該95的電纜就能滿足計算電流的卻得選擇185的電纜,。是否過于浪費,。大家在設計中是如何解決這個問題的?歡迎大家討論,,是否斷路器有微調功能,,比如315的整定下級可以調成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 編輯 ]
一般中置柜里的10KV斷路器,,大家設計的時候有沒有都寫明廠家型號,還是只寫額定電流和開斷電流,,如果寫明廠家型號,一般國產的推薦下,,質量可靠點的
有一臺配電柜總斷路器選擇的是漏電斷路器 4級,,從配電室引來一路三相五線電纜,三相和零線接入漏電斷路器進線端,,出線帶3個3級普通斷路器,,地線連接到底排上,下端斷路器都分?,不帶?fù)載,,怎么合閘漏電斷路器就是合不上,請教這種接法對嗎,?
斷路器+負荷開關,,各設備型號規格如何選擇,? 和斷路器+斷路器組合一樣嗎?額定電流的選擇,,過電流的選擇,??
分界斷路器
分界斷路器專題,,為您提供分界斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與分界斷路器 相關的專業交流討論,更多分界斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題