這是去年的考試題中的前20幾道題,,,望大家參考1,,工程中常用的變速箱,,基本上都是采用( )傳動。 D 齒輪2,,液體阻力損失通常用單位( )流體的能量損失(或稱水頭損失) 來表示 C 重量 3,,完整的供配電電路總是由電源、開關控制設備,、( )組成,。 B 供電線路、控制線路,、用電負載4,,電線、電纜的分類方法很多,,在電氣工程中以( )和使用場所進行分類的方法最為實用,。A 電壓 5,設備試運轉順序,,下列表述錯誤的是( ) B 先主機,,后附屬設備 6,聯動空負荷試運轉應由( )組織,,并負責試運轉方案的編制,。 D 施工單位或總承包單位7,,電氣工程施工安排時,不屬于電氣工程的施工程序是( )A配合土建工程施工 B電氣交換驗收 C 試通電 D 臨時用電報批8,,電氣工程中,,電氣設備、器具和材料定義為高壓的是( )A 額定電壓大于35kv的交,、直流B 額定電壓大于6kv的交,、直流C 額定電壓大于1.5kv的交流、1k
一級建造師機電實務課件[ 本帖最后由 gxgphm 于 2010-5-26 16:58 編輯 ]
2010年一級建造師-機電實務-講義及真題
直接發表,,我在培訓班買的 希望大家有點點用
2015年一級建造師《機電實務》押題
2018一級建造師《機電實務》每日一練(2.28) 【背景資料】 某總承包單位將一醫院的通風空調工程分包給某安裝單位,,工程內容有風系統、水系統和冷熱(媒)設備,。設備有7臺風冷式熱泵機組,,9臺水泵,123臺吸頂式新風空調機組,,1237臺風機盤管,,42臺排風機,均由業主采購,。通風空調工程的電氣系統由總承包單位施工,。 通風空調設備安裝完工后,在總承包單位的配合下,,安裝單位對通風空調的風系統,、水系統和冷熱(媒)系統進行了系統調試。調試人員在風機盤管,,新風機和排風機單機試車合格后,,用熱球風速儀對各風口進行測定與調整及其他內容的調試,在全部數據達到設計要求后,,通風空調工程在夏季做了帶冷源的試運轉,,并通過竣工驗收。 醫院營業后,,在建設單位負責下,,通風空調工程進行了帶負荷綜合效能試驗與調整。到了冬季安裝單位及時進行回訪,,對通風空調工程季節性測試調整,。發現個別病房風口的新風量只有50m3/(h·人)【設計要求是7
機電復習資料
比較實用
2009年一級建造師市政實務真題.
2013年一級建造師機電實務真題選擇題答案及解析
2009機電工程一級建造師實務真題及答案
不好意思 這個 我沒看是那年的真題 不過你們看看應該也會有幫助的
備考2016年一級建造師機電實務口訣(2014第四版),供備考一建機電的同學們一起備考,加油,!
轉發07年一級建造師機電實務大綱
一級建造師全套講座(機電安裝管理實務)
2010學爾森一級建造師《機電實務》講義根據講義看書就好了,,聽音頻沒多大意義的,還浪費時間,。
隆重推出2009年一級建造師水利實務真題及答案,!有需要的趕快下載,![ 本帖最后由 ranlay 于 2010-8-19 10:30 編輯 ]
一級建造師機電實務真題
一級建造師機電實務真題專題,為您提供一級建造師機電實務真題相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與一級建造師機電實務真題 相關的專業交流討論,,更多一級建造師機電實務真題相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題