本工程是化工類工業安裝,,工業設備基礎屬于大體積混凝土,,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,,梁高2500mm*900mm,,板厚2300mm,腳手架縱橫間距均500mm,,步距1200mm,縱橫向剪力撐加固,。 現求一大體積混凝土施工方案,?
大體積混凝土澆筑施工方案1一、工程概況:本工程是一座商業建筑,,地下一層,,地上十四層,總建筑面積19676.02m2,。結構形式為框剪結構,,基礎采用筏板基礎。本工程地下室平時用作停車場,,戰時為乙級六類人防物資庫,。基礎地下室部分按沉降縫分為2個作業分區,,底板和外墻部分均采用C35防滲混凝土,,抗滲等級為P8。本工程砼由白銀匯榮商品混凝土有限責任公司提供,,根據設計要求設計配合比,。并嚴格按配合比生產混凝土?;炷翑嚢钑r間應符合規范的規定,。砼澆筑按區段進行劃分,共分2個區 ,每一區段架設兩條輸送管,同時澆筑。二,、基礎筏板砼設計要求:1.設計措施 (1)精心設計混凝土配合比,。在保證混凝土具有良好工作性的情況下,應盡可能降低混凝土的單位用水量,,采用“三低(低砂率,、低坍落度、低水膠比)二摻(摻高效減水劑和高性能引氣劑)一高(高粉煤灰摻量)”的設計準則,,生產出“高強,、高韌、中彈,、低熱和高抗拉值”的抗裂混凝土,。 (2)增配構造筋,提高抗裂性能,。這里應采用小直徑,、小間距的配筋方式,全截面的配筋率應為0.3%~0.5%。 (3)避免結構突
1.先介紹一下什么是大體積混凝土(大體積混凝土的定義有很多,根據美國混凝土學會的定義:任何現澆混凝土,,其尺寸達到必須解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,,即最大限度減少開裂影響的,即稱為大體積混凝土,。日本建筑學會的標準的定義是:結構斷面最小尺寸在80cm以上,;水化熱引起混凝土內的最高溫度和外界氣溫之差,預計超過25℃的混凝土,,稱為大體積混凝土,。如大壩及電站、橋梁,、大型工廠,、高層建筑及大型設備等的基礎。)2.開裂的原因分析大體積混凝土施工階段產生的溫度裂縫,,是其內部的矛盾發展的結果,。一方面是混凝土由于內外溫差產生應力和應變,另一方面是結構物的外約束和混凝土各質點的約束阻止了這種應變,,一旦溫度應力超過混凝土能承受的極限抗拉強度,,就會產生不同程度是裂縫。眾多工程實例證明,,產生裂縫的主要原因如下:2.1 水泥水化熱的影響 水泥在水化過程中產生大量的熱量,,這是大體積混凝土內部溫升的主要熱量來源。由于大體積混凝土截面的厚度大,,水化日聚集在結構內部不易散發,,會引起混凝土內部急劇升溫。升溫試驗研究表明,,水泥水化熱在1~3d放出的熱量最多,,大約占總熱量的50%左右;
論文簡介:大體積混凝土澆筑技術交底,,學習大體積混凝土澆筑方法 投稿網友:a55701767b 上傳時間: 2013-11-20
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-20 20:56 編輯 大體積混凝土為什么要整體一次性連續澆筑,?不連續澆筑會怎樣?
C40級超厚大體積混凝土澆筑,,為避免混凝土產生有害結構裂縫,,在原材料選用與配合比設計,混凝土供應與澆筑,,混凝土內部溫度檢測與表面養護等方面采取了有效的措施。 福州建福廣場位于福州市古田路。建筑平面基本上為正方形,。地上28層,,地下2層。為全現澆外框內筒結構,?;A底板總面積約為2300m2(49.2×47.8),其砼總量約為3900m3,。整個基礎由內核心筒體區域的一個大承臺(面積約600m2),,周邊眾多小承臺及各承臺間的底板組成。底板混凝土厚0.6m,,承臺處混凝土厚達2.5m,,砼設計強度等級為C40。 基礎底板混凝土強度高,,厚度和體積大,,施工時正值寒冷春季,突出難度如下: 降低大體積混凝土內部最高溫度和控制混凝土內外溫度差在規定限值(25℃)以內,,存在3個極不利因素:①底板(承臺)混凝土超厚,,要一次性澆筑,混凝土內部溫度不易散發,;②混凝土強度等級高,,一般需用硅525或硅425水泥,水化熱高,;③春季施工,,環境溫度低,混凝土內表溫差大,。在這些因素綜合作用下,,混凝土內部必然形成較高的溫度,存在著產生裂縫的危險,。為防止混凝土產生裂縫(表面
大型結構靜動態實驗室工程有關鋼結構大平臺設備基礎,,混凝土的標號由于原圖設計為C35,后因設計變更更改為C35S6,,增加抗滲抗裂要求,,由此設計要求提高。針對這一變更要求,,為了確?;炷翝矒v的質量與安全,經參建單位多方討論一致,,現由我方編制大體積混凝土降溫措施方案,,即采用冷卻循環水管:從下部進水,,上部出水。在混凝土的中心部位經冷卻水管的低溫水進行熱交換后,,水溫升高,,隨后從上口排出。由此將熱量帶去,,達到降低混凝土中心溫度,,進而使混凝土的中心溫度與表面溫度、表面溫度與大氣溫度控制在理想溫度的范圍之內(25℃以內),。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 編輯 ]
論文簡介:大體積混凝土澆筑注意事項大體積混凝土澆筑注意事項 投稿網友:yuanshanghan 上傳時間: 2013-08-11
混凝土工程施工方案 施工特點:混凝土施工具有結構厚,、體形大、鋼筋密,、混凝土數量多,。工程條件復雜和施工技術要求高?;炷恋慕孛娉叽巛^大,,在混凝土硬化期間水泥水化過程中溫度增高,使混凝土內外溫差過大,,內外溫差產生的溫度應力大于混凝土的抗拉
本人急需大體積混凝土施工方案詳細內容,,要求其中有溫差控制計算內容及測溫方案和測溫點布置圖
建筑工程中的大體積混凝土結構中,由于結構截面大,,水泥用量多,,水泥水化所釋放的水化熱會產生較大的溫度變化和收縮作用,由此形成的溫度收縮應力是導致鋼筋混凝土產生裂縫的主要原因,。這種裂縫有表面裂縫和貫通裂縫 2 種,,在不同程度上都屬有害裂縫。 大體積混凝土施工中監理的控制主要是澆筑混凝土水化熱和內外溫差過大可能所帶來的一系列質量問題而必須采取的技術措施,。為了有效地控制有害裂縫的出現和發展,,必須從控制混凝土的水化升溫、延緩降溫速率,、減小混凝土收縮,、提高混凝土的極限拉伸強度、改善約束條件和設計構造等方面全面考慮,,結合實際采取措施,。一是選用低水化熱或中水化熱的水泥品種配制混凝土,如礦渣硅酸鹽水泥,、火山灰質硅酸鹽水泥,、粉煤灰水泥、復合水泥等,。二是在大體積混凝土中一般選用中粗砂或粗砂,,細度模數一般在 2.3~3.0 左右,。石子粒徑一般都要求采用連續級配的粗骨料來配制混凝土,應盡量選用粒徑較大級配良好的石子,。三是摻一定量粉煤灰外加劑可代替部分水泥,,且能改善混凝土粘塑性,。改善可泵性,,降低混凝土水化熱,改善后期強度,。四是大體積混凝土的養護和內部溫度進行監控,,測定澆筑后的混凝土表面溫度和
最近搞一個水閘,,閘底板順水流長38m,垂直水流向35m,為兩孔一聯,,閘凈寬15m,,中墩2m,邊墩1.5m,,底板厚2m,,這樣的底板應屬于大體積了吧,一次澆筑可能有裂縫,,應采取什麼措施,?據說可設置后澆帶,如何設置,?也可設置膨脹加強帶,,如何設置?沒用經驗,,請教各位了,,謝謝!
建筑物包括兩棟分別為8層及15層的高層辦公樓,、中庭,、報告廳及地下室,工程總建筑面積約6萬m2,。地下室共三層,,主要為車庫、設備用房,、庫房,、變配電室、柴油發電機室,,約1.8萬m2,;地上建筑總高度60m,,主要為辦公室、餐廳,、多功能廳,、會議室等,約4.2萬m,。擬建建筑物±0.00標高為48.
大體積混凝土基礎結構施工.ppt
送上大體積混凝土施工專項方案,!
大體積混凝土夏季施工方案
本文為行見BIM知士建工學院原創內容,,禁止轉載; 關鍵詞:混凝土,、深化設計,、工程量、施工模擬方案,、施工現場
規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土。但這個怎么理解呢,,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,,還是只要有承臺大于1米的,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,這個有地域性的關系嗎
大體積混凝土結構的澆筑方案有
大體積混凝土結構的澆筑方案有專題,,為您提供大體積混凝土結構的澆筑方案有相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與大體積混凝土結構的澆筑方案有 相關的專業交流討論,更多大體積混凝土結構的澆筑方案有相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題