請教那為高手可以提供SN10-10少油斷路器的直阻最大限制?查<中華人民共和國電力設備預防性試驗規程>:1)大修后應符合制造廠規定 2)運行中自行規定請問第二項"自行規定"一般是多少?
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢,?它起什么作用呢,?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
SN10-35型少油斷路器,SN10-10Ⅱ型少油斷路器,,SN10-10I型少油斷路器,貌似各廠家都不生產了,,那位高人知道零備件何處能供應的請指點一下QQ80021872,,不勝感謝,!
這個斷路器的電壓是多少
配電室里是GG1A的柜子,,有一臺355kW的電機需要增加一臺開關柜,沒接觸過GG1A的柜子,,大家能否幫我一下,?斷路器選什么型號的呢?
各位大俠,! 誰有SW7-110I型少油斷路器的安裝圖,,有的發我郵箱:[email protected]我在這先謝謝他(她)。
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思,?謝謝各位DG,、DJ歡迎回貼!~
斷路器是電力系統中最常見的高壓電器之一,,盡管近年來SF6“斷路器在高電壓等級中迅速普及,,但<110 kV系統中少油斷路器還很多,因金屬帽進水,、絕緣拉桿受潮,,釀成內絕緣閃絡的事故仍時有發生,影響設備的安全運行,。除沒汁,、制造正藝、材質不良外,還有結構欠合理或維修工藝不良等原因,。1 少油斷路器進水受潮實例 鄭州熱電廠紅外工作人員巡視110kV建旁Ⅱ少油開關溫度時,,發現該開關溫度異常。停運后的預防性試驗結果表明A相絕緣電阻明顯偏低,,泄漏電流嚴重超標,,解體后竟放出清水近500mL。檢查發現三聯箱上一個螺栓脫扣,,無法擰緊,,造成密封不嚴,進水受潮,,險些釀成大禍,。 該廠試驗人員在110 kV建徐I少油開關預防性試驗時,發現C相線路側并聯電容器絕緣電阻僅50 MΩ,,比上次測量的2 500 MΩ明顯下降,。拆除后檢查,,發現該電容器墊老化,因冷熱循環產生的負壓進水,,導致內部絕緣下降,。 1998-06,該廠110kV建牛I開關C相靠母線側瓷套表面溫升35℃,,相間最大溫差20℃,,停
一個三相斷路器的容量160A 是指三根火線相加最大容量等于160A 還是每一根都可以達到160A啊。是指三根火線相加最大容量等于160A,? 53+53+54=160A ,? 還是每一根都可以達到160A啊,?160+160+160,?
為什么進線用4P的斷路器?。渴邪l(fā)電轉換柜卻用3P???
請教個問題啊,,一臺1600KVA的變壓器作為2臺1250KVA和1600KVA的變壓器的明備用,,備用變壓器的0.4KV側有2個備用回路出線分別到2臺變壓器,請問的是到1250KVA的那個回路的斷路器是按照1250KVA的工作電流還是按照1600KVA的電流選取啊,,謝謝,!還有個問題,2臺互為暗備用的變壓器,,進線回路的工作電流如何選取?。恐x謝大家,!
現在我們有一臺停用了10年的變壓器S7 35/0.4 1600KVA,現在想重新啟用,,但變壓器出現了漏油現象,,所以想請有資質的高手幫我們檢修;另有一少油斷路器SN10-35 額定電壓35kv,,額定電流1250A,,手車式與變壓器一起停用多年,問題也是絕緣油很少了,,也希望有人能幫忙檢修,。酬謝!想挑戰一下的朋友請聯系我qq269088747[ 本帖最后由 cwkabc 于 2009-12-17 23:52 編輯 ]
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面斷路器當中那個400A和下面的630A是額定電流還是整定電流啊謝謝
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確,。它只與線路的漏電值有關,,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析,。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點,。我們以電源A-電焊機-,。。,。的方向為战?,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,,電流B從P2到P1,,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,,PB為-50A,,PA+PB=+50+(-50)=0
1. 概 述 我國10kV(6kV)供配電網中仍有少油斷路器在運行,隨著科學技術的進步及用戶對供電可靠性提出更高的要求,,這部分開關柜均面臨著技術改造,。其改造方案可分為兩類,;一是開關柜的整體更新;二是保留開關柜的柜體,,僅對內部電氣設備進行更新換代,。第一種方案其投資大、改造工作量大,、停電時間長,,比較適合變電站的異地改造。而第二種方案具有投資少,、改造工作量小,、停電時間短等優點而被廣泛采用。 因真空斷路器具有使用壽命長,、可頻繁操作,、開斷能力強、結構簡單,、維護工作量少等優點,,在對少油開關柜改造中應作為首選開關。對各變電站的少油開關進行分期實施技術改造,,以實現變電站的無油化,。采用真空斷路器整體替代原由的少油開關,均采取保留柜體的技術改造方案,,
現在在做一個可行性研究咨詢了一個大廠家說現在不生產了不知道是不是淘汰產品,?還在還在用嗎,?(舊裝置除外)謝謝大家 后天就要匯報了急啊,!
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:46 編輯 ]
今天遇到一個問題,,讓我突然想到斷路器的報警觸頭,它和斷路器的普通觸點有什么區別,?當斷路器發生故障的時候,,它是就動作一下呢?還是一直就閉合呢,,直到故障解除呢,?{:2_76:}
少油斷路器
少油斷路器專題,為您提供少油斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與少油斷路器 相關的專業交流討論,,更多少油斷路器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題