亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 室外給水管網施工指引.pdf

    室外給水管網施工指引.pdf

  • 某室外管網施工組織設計

    某室外管網施工組織設計

  • 關于給水管網設計中的一些問題

    我是一名給排水專業的本科生 上周剛做完了一城市給水管網的課程設計,,有許多問題有待解決,希望大家幫幫忙?1)居民生活用水定額和綜合生活用水 在什么情況下用前者,,什么時候用后者,。 2)未預見和沿程漏失水量怎么處理 在算比流量是要不要加上這部分水量,,我們指導老師說是在管網初始段就扣除了,對嗎,? 3)關于冰凍線 管網的服務水頭包不包括冰凍線,?比如要保證管網某節點的服務水頭是20m,,這20m和冰凍線怎么算?

  • 關于景區給水管網設計問題

    目前我正在做一個景區給排水設計,,關于景區給水管網設計我有幾個問題,,希望大家幫忙解答?、如設計景區給水管網為支狀管網,,就不存在管網平差了,,但是否有水力計算呢?如何算?2,、景區給水管網是要布置到用水點嗎,?部分用水點遠離道路,如果給水管延伸出去至用水點,,將無法繪制縱斷面圖,。3、景區布置室外消火栓,,也算是一個有流量的節點嗎,?4、一般景區給水管網設計出圖都包含哪些東西,?

  • 廠區室外給水管網的布置

    一,、區內有單層鋼構廠房一棟,面積4200平方,,高度8米,,生產性質為機械加工,戊類,,二級,,未考慮室內消火栓。二,、辦公室一棟,,占地540,建筑1620,,三層,,檐口高11.4米,二級,,因V<10000,,未設室內消防給水。三,、廠區內幾乎無生產用水,只有生活用水,。四,、廠區設在鄉下,,只有枝狀市政給水管一路。室外給水是否可如下設置:一,、廠房V<50000,,所以,室外消防水量為15L/s(50016-表8.2.2-2),,無室內消防水量,。二、廠區設2個室外消防栓,,枝狀布置,。(8.2.7.室外消防給水管網應布置成環狀,當室外消防用水量小于等于15L/S時,,可布置成枝狀),。三、一路進水管(消防,、生產,、生活共用)。因市政只有一路,,并且廠區內采用枝狀,。四、進水管及室外給水管選用DN100PE管,。因按流速2.5m/s計算,,100管徑流量達19L/S,且消防水量和生產生活水量錯開,。簡言之,,就是什么時候可以允許一條進水管,又不需設消防水池的,?望各位能提出寶貴意見,。[

  • 室外消防給水管網的問題

    各位幫個忙啊,?我的室外消防供水管的揚程為106米,,我在選管材的時候選用PE1.25MPa的還是選用1.6MPa的呢?試驗壓力和工作壓力有什么區別???而且試驗壓力如何計算?可不可以按照給水的標準來計算,,就是1.5p,且不小于0.8MPa,。

  • 消防給水管網的設計要求

    1、消防給水系統中采用的設備、器材,、管材管件,、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的系統工作壓力,,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠,。 2、低壓消防給水系統的系統工作壓力應根據市政給水管網和其他給水管網等的系統工作壓力確定,,且不應小于0.60MPa,。 3、高壓和臨時高壓消防給水系統的系統

  • 急求.室外給水管道施工組織設計..

    一個工程是..農村自來水給水管線安裝...現在急需自來水管道給水施工組織設計.請教各位大師[email protected] 小弟謝謝了..

  • 建筑室外消防給水管網的設計要求

    先要搞清楚什么建筑需要設計室外消防給水,,室外消防給水的要求是什么,,最后是管網的材質要求和敷設要求,下面我就這幾個方面來做一個簡單的回答,。1,、設置室外消防給水的條件《建筑設計防火規范》(GB50016-2014 2018版)對需要設置室外消火栓的建筑作出明確規定: 對于倉庫、工廠,、堆場,、儲罐以及民用建筑的周圍和用于消防車停靠和消防人員救援使用的屋面均應設置室外消防給水(對于居住人數少于500人,,層數不超過2層的居民住宅區以及建筑的體積小于等于3000立方米的二級耐火等級戊類廠房可以不設置室外消防給水),;2、室外消防給水管網的布置要求a,、《消防給水及消火栓系統技術規范》要求居民居住區,、商務區和工業廠房集中的工業園區宜采用兩路市政消防供水。

  • 某縣污水管網施工組織設計

    某縣污水管網施工組織設計資料簡介(某縣污水管網施工組織設計) 工程概況青縣污水處理廠位于城區西北方向,,其配套管網主要收集北環以南、南環以北,、運河以西,、西環以東區域的居民生活污水及工業廢水。本工程為青縣北環路排水工程,,該排水收集新華路以北,、運河以西的排水。高速公路以東城區污水通過該管道入污水處理廠,,雨水通過溢流口入北環路北側的工商渠,。高速公路以西為污水管道入污水處理廠,。1.3.1工程位置管道起點為乾寧街與北環路交叉口東100m,終點為污水處理廠,,全長2689m,。W1—W28段:管道布置在小路北側與高壓電桿之間,管道中心線距離高壓桿5.5m,,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心線布置在距離高速公路東邊溝東邊7m位置,;W33—W34段:管道在高速公路橋下通過,;W35—W64段:管道布置在小路南側,管道中心線距離小路南邊5m位置,。1.3.2管徑,、管材與接口本段中管道規格主要為DN800、DN1000,、DN1500,,管材為二級鋼筋混凝土承插口管,采用柔性膠圈接口,。1.3.3工程內容

  • 誰有住宅小區的室外給水管網的設計計算書

    做住宅小區室外給水管網的畢業設計,,完全不知道該怎么做了,哪位大神做過,,給我發一份模板看看吧

  • 建筑室外消防給水管網的設計要求是什么?

    建筑室外消防給水管網的設計要求是什么,? 是建筑小區室外消防給水系統的重要組成部分,。在設計時應滿足以下要求: (1)室外消防給水管網應布置成環狀。在建設初期,,采用環狀管網有困難時,,可采用枝狀管網,但應考慮將來有連成環狀管網的可能,。同時在消防用水量較大的單位(例如消防用水量超過20L/s,,應設消防水池。一般居住建筑和企事業單位內,,如果消防用水量不大,,例如消防用水量小于15L/s,設置環狀管網有困難時,,可采用枝狀管網,,火場用水安全問題可由消防隊采取相應措施予以保證。 (2)環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當其中一條發生故障時,,其余的干管應仍能通過消防用水總量。 (3)為確保火場用水,,避免因個別管段損壞導致管網供水中斷,,環狀管道應用閥門分成若干獨立段,每段內消火栓的數量不宜超過5個,。管網上的消防閥門設置應在管網節點處按“n一l”原則進行(n為管段數,,如三通管處需布置的閥門數為3一1=2個),并以兩閥門間的管道上消火栓數量不超過5個進行校核,。若超過5個時,,應增加消防閥門。

  • 【資料】建筑室外消防給水管網的設計要求

    建筑室外消防給水管網的設計要求: 是建筑小區室外消防給水系統的重要組成部分,。在設計時應滿足以下要求: (1)室外消防給水管網應布置成環狀,。在建設初期,采用環狀管網有困難時,,可采用枝狀管網,,但應考慮將來有連成環狀管網的可能。同時在消防用水量較大的單位(例如消防用水量超過2OL/s,,應設消防水池,。一般居住建筑和企事業單位內,如果消防用水量不大,,例如消防用水量小于15L/s,,設置環狀管網有困難時,可采用枝狀管網,,火場用水安全問題可由消防隊采取相應措施予以保證,。 (2)環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,,其余的干管應仍能通過消防用水總量,。 (3)為確保火場用水,,避免因個別管段損壞導致管網供水中斷,,環狀管道應用閥門分成若干獨立段,每段內消火栓的數量不宜超過5個,。管網上的消防閥門設置應在管網節點處按“n一l”原則進行(n為管段數,,如三通管處需布置的閥門數為3一1=2個),并以兩閥門間的管道上消火栓數量不超過5個進行校核,。若超過5個時,,應增加消防閥門。 (4)在設計企事業單位室外消防給水管網時,,

  • 建筑室外消防給水管網的設計要求是什么?

    室外消防給水管網是建筑小區室外消防給水系統的重要組成部分,。在設計時應滿足以下要求: (1)室外消防給水管網應布置成環狀,。在建設初期,采用環狀管網有困難時,,可采用枝狀管網,,但應考慮將來有連成環狀管網的可能。同時在消防用水量較大的單位(例如消防用水量超過2OL/s,,應設消防水池,。一般居住建筑和企事業單位內,如果消防用水量不大,,例如消防用水量小于15L/s,,設置環狀管網有困難時,可采用枝狀管網,,火場用水安全問題可由消防隊采取相應措施予以保證。 (2)環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當其中一條發生故障時,,其余的干管應仍能通過消防用水總量。

  • 室外是否需要設置環狀給水管網,?

    小區內一般要設置環狀的給水管網,保證生活,、消防用水,。但是如果是一個單體工程,是否需要也在單體的周圍設置環狀網,,生活,、消防用水直接接市政網是否可行?

  • 玉林某水廠供水管網施工組織設計

    本工程為玉林市某水廠供水管網配套工程:包括廣場東路施工區,、江濱路東段施工區,、人民西路—人民中路施工區、人民中路施工區,、大南路施工區,、玉公公路施工區、二環北路施工區,、工業大道施工區和民主北路施工區,。1、本工程采用球墨鑄鐵管為主要,,采用柔性膠圈接口,;在特殊地段采用鋼管,鋼管材質采用Q235,,采用焊接連接,;每條焊縫連接完畢后均必須進行無損探傷檢查,,超聲波檢查必須達到100%,X光片抽樣必須達到10%,,檢查結果必須達到II級,。2、為防止敷設在野外的管道遭到破壞,,埋入地下的部分管道回填后在管道正上方每隔100米設置標志樁,,標志樁為C20預制砼樁,樁長600mm,截面為150mm*150mm,埋入地下400mm,樁內配4ф8縱筋,,ф6@300箍筋,,外露部分涂成藍色。3,、基坑開挖:原則上采用大開挖,,土方不宜堆放在溝坡5m內的地方。施工時應根據現場情況進行組織設計,。管道距構筑物較近時,,宜采用鋼板樁等方式加強支護,以防基坑塌方事故和損壞領近構筑物,。4,、地基處理:管道大部分落于較好的原狀土層上,其地耐力大于120Kpa,,直接以

  • 給水管網課程設計指導書

    有一點的參考價值

點擊加載更多

室外給水管網施工組織設計

室外給水管網施工組織設計專題,,為您提供室外給水管網施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外給水管網施工組織設計 相關的專業交流討論,,更多室外給水管網施工組織設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度