屋面保溫層施工工藝標準(1001-1996)范圍 本工藝標準適用于工業與民用建筑工程屋面采用松散、板狀保溫材料和現澆整體保溫材料保溫層工程的施工,。施工準備 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度,、導熱系數等技術性能,必須符合設計要求和施工及驗收規范的規定,,應有試驗資料,。 松散的保溫材料應使用無機材料,如選用有機材料時,,應先做好材料的防腐處理,。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:爐渣或水渣,粒徑一般為5~40mm,,不得含有石塊,、土塊、重礦渣和末燃盡的煤塊,,堆積密度為500~800kg/m3,,導熱系數為0.16~0.25W/m• K。膨脹蛭石導熱系數0.14W/m•K,。 2.1.2.2 板狀保溫材料:產品應有出廠合格證,,根據設計要求選用厚度,、規格應一致,,外形應整齊,;密度、導熱系數,、強度應符合設計要求,。 a. 泡沫混凝土板塊:表現密度不大于500kg/m3,抗壓強度應不低于0.4MPa,;
一,、巖棉板的選購和施工方案施工圖設計的屋面做法:1、 室外面層2,、 40厚C20細石混凝土加4%防水劑剛性防水層,內配Φ6雙向鋼筋中距200,,原漿收光。3,、 20厚粘土砂漿,,其配合比為石灰膏:砂:粘土=1:2.4:3.64、 3厚 SBS改性瀝青防水卷材一道5,、 20厚1:3水泥砂漿找平層6,、 55厚巖棉板保溫層.(節能設計)7、 25厚1:3水泥砂漿找平層8,、 1:6水泥爐渣找坡,最薄處40厚9,、 刷基層處理劑一道乳化瀝青二遍,(隔汽層)10、20厚 1:3水泥砂漿找平層11,、鋼筋混凝土屋面板(原漿收光) 市場上55mm厚的巖棉板的容重(密度)有70kg/m3~220kg/m3等多種,,生產符合特定要求的巖棉板,受多種因素制約(如:石材原料品種,、品質,,生產規格,容重,、密度,,壓縮變形系數,防水性能等),,立纖維巖棉板的加工最大尺寸為1
6.2.8 對於水溫為7~65℃的冷熱水管道保溫,,其保溫層厚度不應小于表6.2.8 表6.2.8空調冷熱水管最小保溫厚度表(mm) 管徑DN ≤20 25~32
防止屋面滲漏的施工方法.rar
有保溫層的屋面結構環境類別,二級防水,,本人認為為一類,,關鍵"露天"一詞怎么解 因為防水層能讓混牧不接觸水。,?,?混凝土規范9.1.1條表中注33 當屋面無保溫或隔熱措施時,框架結構,、剪力墻結構的伸縮縫間距宜按表中露天欄的數值取用,;二a類么,?大家說說
本施工方案為住宅建筑的屋面,、門窗,、外墻保溫施工方案,屋面為擠塑型聚苯板保溫層,,門窗為中空塑鋼,,外墻為膠粉聚苯顆粒保溫漿料保溫,一般施工均可參考,![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 10:42 編輯 ]
本人現有別墅工程,外墻有3公分保溫層,要在保溫層上貼長600×寬400×厚20MM花崗石,由于600×寬400×厚20MM花崗石的自重太重,用專用粘貼劑怕日后掉落,用干掛又會破壞保溫效果,懇請賜教解決方案,謝先!
GY1001-1996屋面保溫層施工工藝標準
大家好,,目前發現我們好多工程的冷凍水管道保溫層的施工質量很不好,,造成吊頂內大面積的積水,主要是保溫層施工質量問題,,第一,,保溫層與管道脫落,造成保溫層里積水,。第二:保溫層的接縫處沒有密封,。大家看到的做的好的項目的保溫層,發點圖片來看看呢,,就是接縫處的那個膠帶,,做的好的是怎樣做的呢,沒見到過,,想知道呢
巖棉專用保溫釘施工步驟1.定位:保溫板粘貼在墻體之后,,確定錨固點位置;2.鉆孔:穿過已就位的保溫板,,按規定尺寸鉆孔(注:入墻實際深度應在7CM以上),;3.嚙合:將保溫釘的桿身穿過保溫盤,使保溫釘的四條肋于保溫盤嚙合,;4.植入:將釘管直接插入鉆好的釘孔至保溫盤于保溫板貼緊,;5.敲入:將配套塑釘用手錘敲入釘管中(塑釘應與保溫板平行為準)。
今天我們來講屋面保溫層如何套定額。因為內容比較多,,我們分兩篇文章來講,。今天先講第一講,。 屋面保溫層,我們一共從圖集中找到11條做法,,如圖1所示。
1、由于甲方催促工期,,要求施工單位在冬季進行屋面保溫層(珍珠巖)和水泥砂漿保護層的施工,,冬季施工時也采取了覆蓋的保溫措施,但是在冬季過后,,水泥砂漿保護層出現大面積得開裂,、空鼓現象。另外在破除保護層的下面,,珍珠巖保溫層濕度很大,,人站上面都能看到水印,不知道這樣的質量問題該如何處理,?2,、、如果上述質量問題需要返工,,保護層全部拆除,,保溫層是否必須重新更換材料,而且該部分的費用該由誰出,?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 16:30 編輯 ]
一,、水埠、景觀墻,、擋土墻施工 水埠:依據設計圖中水埠的位置,,定線,做好基層,。先漿砌塊石,,再鋪上水泥砂漿黏結層,刮平后鋪上黃銹石,。景觀墻:景觀墻放樣標高以設計圖為主,,主要施工順序:基底夯實 300厚碎石墊層 150厚C10素砼 梅園石(420*420*400) 80厚梅園石 磚砌體 20厚抹灰 象牙色外墻涂料。擋土墻:主要作
關于黃土隧道的施工方法
各種幕墻形式的施工方法
屋面保溫、防水工程施工方法和技術措施 屋面工程是建筑工程六個分部中的一個重要分部工程,,做好屋成工程的細部,,既是確保屋面不滲漏的關鍵,,也是屋面觀感質量的重要方面。 一,、清理基層 將結構層所有雜物清除,,并用水沖洗干凈,凡凸出基層的混凝土疙瘩,、鋼筋頭,、落地砂漿等鑿去。 二,、水泥砂漿找平層 ⒈ 水泥砂漿找平層水灰比不宜過大,,鋪好后用2m壓尺刮平打實＞磨板磨?,然后用鐵抹子壓實磨光,。注意把死坑、死角的砂眼抹平,。溝邊,、女兒墻腳、柱腳抹成圓弧,。在砂凝固后澆水養護,,必要時可蓄水養護,養護時間一般不少于7天,。 ⒉ 找平層宜留置分格縫,,縫寬一般為20mm??v橫的間距不宜大于6m,。 三、保溫層鋪設 本工程保溫層采用30mm厚擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板保溫隔層,。 ⒈ 4.2.9 保溫材料的含水率必須符合設計要求,。 ⒉ 鋪設保溫層的基層應平整、干凈,、干燥,。 ⒊ 保溫板不應破碎、缺棱掉角,,鋪設時遇有缺棱掉角破碎不齊的,,應鋸平拼接使用。 ⒋ 干鋪保溫材料,,
屋面女兒墻外有排水天溝,那么在做擠塑板保溫層及細石混凝土面層的時候是做到女兒墻根下還是做到離女兒墻30厘米的地方?是為什么?圖集有規定嗎
論文簡介:近年來,,隨著建筑設計理念的國際化,住宅工程的體型、立面也呈多元化,、國際化發展趨勢,,越來越多的歐式建筑出現在我區各地,為城市園區建設提供了一道亮麗風景,。 投稿網友:xinxinmisky 上傳時間: 2013-09-27