使用國產CAD制圖軟件在給排水CAD圖紙中繪制噴頭時,,可以根據自身需求選擇不同的噴頭布置方式,。那么如果想要按照矩形或者菱形的方式布置噴頭該如何進行操作
天正“矩形噴頭”無記憶功能,,用起來不爽! 比如: 我現在建筑是輕危險級,點“矩形噴頭”,,選輕危險級,,布置噴淋。等會我再執行“矩形噴頭”時,,系統又默認“中危1級”了,,還得讓我選輕危險級。很不方便,,希望能增加記憶功能,。
用矩形噴頭命令布置噴頭時,,小房間布置不了噴頭,,見下圖!
最大離墻1800,、間距3600,,應該1個夠了吧?向各位請教,?[ 本帖最后由 nblys 于 2011-6-4 15:33 編輯 ]
布置選取第一角點,,會自動捕捉某一定點,,無法按捕捉點布置。,。,。[ 本帖最后由 kobe_bryant24 于 2012-3-13 13:26 編輯 ]
我在計算水力損失時遇到的問題:配水支管與配水管之間都是不規則的陳列,,最末端的噴頭間距2.4M,配水支管間距2.2M,那么計算的一個噴頭的保護面積為5.28平方米,可行嗎?因為最末端的配水支管在廠房外的走廊上,其它的配水支管在廠房內,,而且因為天花上要避開其它的如高效風口,、燈、煙感等,,不能按著全是規則的陳列來布置噴頭,。或者請教一下各位專家,,該如何計算一只噴頭的保護面積,?
各位,我想問一下,,噴規中危險級二級正方形布置3.4m間距是怎么得來的,,后面的條文說民推算,K=80,,P=0.1mp,噴水強度8L/min.m2,代入算出來時3.16的,,怎么是3.4的
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,麻煩指一條路,。
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?