河北寫真機技術人員說: 1. 管道中有空氣 對于NovaJet機器,經常會因為管道與墨頭接觸點松動或墨頭漏氣,,引起墨水回流到左側供墨倉,,致使墨頭空燒損壞,。如果在灌裝墨水的過程中含有氣泡,一般的燒毀會引起短路,,因而引起整組的噴孔失效,。對于HP2000CP、2500CP,、3000CP、3500CP,、50000,、5000PS機器,經常會因為向墨水盒加注代替墨水時,,注入太多空氣,,當氣泡在墨頭內引起供墨不足,,發熱體就會因為沒有足夠墨水對其進行冷卻從而使加熱晶片過熱燒毀,造成損壞,。 2.靜電干擾過于干燥的工作環境,,會直接產生大量靜電,直接造成墨頭電路損壞;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,,如PP、背膠介質時,,也會產生大量靜電;損壞墨頭或引起雜質堆積造成墨頭堵塞損壞,。 3.外部電壓 外部電壓過高或者不穩定,對于打印頭,,尤其是對NovaJet代替打印頭影響甚大,,可能造成機器燒壞打印頭或不識別打印頭。 4. 不注意操作和維護對于Epson系列打印頭,,造成其損壞的直接原因是物理損壞,,即由于紙張等介質翹邊,,在打印過程中刮傷
在日常工作當中,,寫真機噴頭保養是一件非常重要的工作,好的保養,,可以大大延長噴頭的壽命,;然而,許多人員都忽視了保養這一點,,在此,合肥俊財科技溫馨的提醒您,,要想工作起來事半功倍,,如下幾點在日常寫真機保養中必不可少的:一、安裝方法:(1)當寫真機噴頭出墨異常時,,首先要檢查下墨盒,查看墨盒內某個顏色的墨水是否已用完,,或是噴頭是否出現堵塞等常見問題,;(2)裝上噴頭后,新的噴頭我們都先清洗下打印頭,,一般清洗3-5次最佳,請至少對打印頭清洗一次,;(3)新換的噴頭一旦安裝完成后,,不要用手去觸摸噴頭,不要隨意取下,;二,、日常保養注意:(1)噴頭堵塞,,在平時使用寫真機,噴頭堵塞是個常用的問題了,,第當我們遇到噴頭堵墨時,,應先將噴頭內的墨水用注射器吸出,并用清水清洗干凈;噴嘴可用溫水浸泡2-3分釧,,再用注射器加入少許空氣,用于擠壓噴頭,,將污水排出,;(2)注意噴頭的密封性,空氣與噴嘴直接接觸,,會導致墨水堵塞噴嘴;長時間不使用時,,應注意將噴頭清洗干凈,,并密封好保存;(3)請使用質量好的墨水,,不要混合使
1、靜電干擾過于干燥的工作環境,,會直接產生大量靜電,,直接造成墨頭電路損壞;或者在使用打印材料,,尤其在使用塑基材料,如PP,、背膠介質時,,也會產生大量靜電;損壞墨頭或引起雜質堆積造成墨頭堵塞損壞,。 2、管道中有空氣 對于NovaJet機器,,經常會因為管道與墨頭接觸點松動或墨頭漏氣,,引起墨水回流到左側供墨倉,致使墨頭空燒損壞,。如果在灌裝墨水的過程中含有氣泡,一般的燒毀會引起短路,,因而引起整組的噴孔失效,。對于HP2000CP、2500CP,、3000CP,、3500CP,、50000,、5000PS機器,經常會因為向墨水盒加注代替墨水時,,注入太多空氣,,當氣泡在墨頭內引起供墨不足,發熱體就會因為沒有足夠墨水對其進行冷卻從而使加熱晶片過熱燒毀,,造成損壞,。 3、墨水質量 墨水中含有多種化學成份,,往往由于過濾不精細、粘稠度過高,、保濕液不過關等因素,造成打印頭出現故障,。 4,、不注意操作和維護對于Epson系列打印頭,造成其損壞的直接原因是物理損壞,,即由于紙張等介質翹邊,在打印過程中刮傷打印頭底部的金屬孔片,,造成打印頭噴孔損壞,,而無法正常噴射。 NovaJet機器右側墨頭保養站
明明沒有過多少就要光榮下崗嗎,?別急,先倒一點溫水,,把墨盒噴頭部分朝下放入溫水里,,泡三四分鐘,然后用干毛巾擦干墨盒,,注意噴頭部分不用擦,以免損傷噴頭,,然后再裝回打印機,,哈哈,打印機又能正常打出漂亮的照片了,。
生活中我們會遇到一些小的問題,,對于已經發生的或者還未發生的問題,,,大多數的人都是在問題已經發生了才會想到補救的方法,,有的 甚至看問題不大還想繼續拖一拖。全自動洗車機噴頭不出水了,在現在使用洗車機治理揚塵污染設備中,,洗車機是一款沖洗速度快、效果好的設備,。但是也會出現一些小的問題,,例如全自動洗車機噴頭不出水了,這樣的問題出現怎么辦呢? 全自動洗車機噴頭不出水了,其實都是和我們平常的使用有很大的一部分的關系的,,使用方法不恰當或者說保養不當?shù)脑挘际菚菀壮霈F(xiàn)問題所在,,在這里就給大家說一些90%的人都會犯的錯,。即便是同一家買的同款的洗車機,我們也會發現一個問題,,那就是沖洗效果會有很大的不一樣,,這就是操作的問題了,。全自動洗車機噴頭不出水了,首先在使用之前,是需要檢查清水池中是否有雜物,,樹葉,、方便袋,防止堵塞噴管,、噴嘴,,造成沖洗效果不理想,,嚴重的可能是會損壞設備的。 全自動洗車機噴頭不出水了,洗車機的噴頭都是可拆卸型的,,當我們發現不是因為堵塞的情況的時候,,就
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),,那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多,?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果,。解決的辦法,,一般是取下此風機盤機組,,在出水
雖然只是基礎考試,,但也很糾結考試結果,!怎么到現在還不出成績,一天刷新好多遍網頁,,都快得強迫癥了!有沒有知情的戰友透露下出成績的消息,!
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎,?
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦,?謝謝,。
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?