    日本柯尼卡美能達CA-210顯示器色彩分析儀 CA-210色彩分析儀的產品詳細介紹: CA-210顯示器色彩分析儀 可測量LCD,,OEL,F(xiàn)ED等顯示器件 更快速,、更,、對低亮度更敏感,、使用更簡便。 產品介紹 用于LCD顯示器白度與色彩控制的標準儀器 上一代機型CA-110液晶顯示器色彩分析儀是在1991年推出的,,那時采用液晶技術的顯示器即將問世,。自那時起,液晶顯示器和TFT顯示器就已成為計算機顯示器及許多其它行業的標準技術,,從而取代了CRT技術,。 顯示器色彩分析儀CA-210是柯尼卡美能達推出的全新標準儀器,它具有高度提升的功能和準確度,,同時沿襲了以往機型的功能和簡單易用的優點,。該產品的問世進一步證實了柯尼卡美能達在顯示器測量技術領域的地位。 <

  • 柯尼卡美能達CA-2000分光輻射亮度計

    分光輻射度計      CS-2000 分光輻射度計 新品 測量精度從極低亮度0.003 cd/m2開始,可獲得極精確的光譜輝度/色度數據   特征 測量顯示器輝度和色度的光譜數據,。 用途 LCD,、PDP、EL和其它顯示設備,,照明光源(如LED和燈)   產品信息 世界頂級分析極低輝度的儀器 * 分光式分光輻射度計 當今眾多FPD機型的設計理念在于提供更高的黑色級別再現或更佳的對比度,,最終生成更優品

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?

  • KONICA柯尼卡美能達CA210 CA310 CA410色彩分析儀CA2000/2500

    公司主營產品:手機綜合測試儀、藍牙測試儀,、網絡分析儀,、頻譜分析儀、信號源信號發生器,、示波器,、功率計、頻率計、LCR電橋,、電源,、數據采集儀、噪聲系數分析儀,、多用表校準儀,、萬用表、天饋線測試儀安立,、溫度記錄儀,、邏輯分析儀、色彩分析儀,、光波測量系統,、阻抗測試治具及附件、衰減器等,。 簡介: CA-310 新一代產品,,超越CA-210 測量LED背光的LCD顯示器時,精度更高,,速度更快 顯示器色彩分析儀 可測量LCD,,OEL,F(xiàn)ED等顯示器件  更快速,、對低亮度更敏感,、使用更簡便。  介紹: 為LED背光的LCD顯示器的白平衡調整提供高精度測量,,大大提高工作效率

  • KONICA MINOLTA柯尼卡美能達 CS-200色彩亮度計

    KONICA MINOLTA柯尼卡美能達 CS-200色彩亮度計 CS-200色彩亮度計 CS-200色度計可測量大尺寸等離子顯示器,、小型LCD和LED、戶外屏幕,、高壓 燈和儀表盤等各種發光產品的輝度和色度,。 精確度近似分光輻射度計的光源入射色度計 CS-200可以實現堪比分光鏡型儀器的高精確度輝度和色度測量,同時保留了三刺 激型儀器簡單,、易用和實惠的特點,。 CS-200配備40個傳感器,并使用與肉眼靈敏度相符的光譜靈敏度特性曲線(等色函 數)進行計算,。通過這種開發的光譜擬合方法,,可以獲取較傳統三刺激式色度 計更為準確的三刺激值(紅、綠,、藍的XYZ),,實現卓越的精確度。 可以對大范圍的輝度級別(從0.01 cd/m2的低

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?

  • 噴頭附近是大梁怎么辦,?急?。?!

    各位高手,,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦,?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些,?

    噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些,?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢,?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級,。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾?請教一下,?,??

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,,設置了新的圖層,,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]