如題,,洗浴中心,接地,,沒有找到相關的圖集等電位圖集02D501-2上面只是說接淋浴噴頭,也沒有說,,幾個作為一路謝謝各位好心朋友
自動火災報警控制器,主機上有聯動接口,比如說上海松江產品的多線模塊(不帶地址碼),主要用來起停重要消防設備:消防泵,正壓風機,排煙機,防火卷簾等,問題是這些個聯動接口能否代替高規和建規上說的,消控中心應有重要設備的直接起動裝置,畢竟主機是微電腦的,可能會死機,那時候聯動多線模塊可能就不起作用了,消防隊也說法不一,我暈呢以前我是在县中心另做一套強電直起按?不管主機工作狀態怎樣,我在那兒都能開泵
平順縣康馨供熱中心直流屏 變壓器招標一,、項目概況平順縣康馨供熱中心位于長治市平順縣,設備采購所需資金為企業自籌,,已經落實,。二、招標內容:箱型固定高壓柜 HXGN15A-12(F.R) 2面高壓開關柜 KYN28-12 9面低壓開關柜 GGD2 9面直流屏 65AH 1面變壓器 S10-800KVA/10KV/0.4KV ,、S10-100KVA/10KV/0.4KV 11臺具體技術要求詳見招標文件,。三、投標人資格要求:1,、投標人在中華人民共和國境內注冊,,具有有效的營 業執照的法人企業或其他組織,具有從事招標貨物的生產,、制造,、供貨的企業,且具有良好的社會信譽和履行合同的能力,,能夠提供先進可靠的產品和良好的售后服,、務。2,、投標人提供的貨物質量必須滿足國家和行業標準,。3、同一法人代表(負責人)或存在控股,、管理關系的不同單位不得同時參加本項目的投標,。四、招標文件售價:售
若某個區域一個噴頭被人為破壞,這時噴頭噴水,,報警閥會動作并報警,,壓力開關直接啟動噴淋泵,在消防控制中心能查到在哪個區域噴水的嗎,?因為這時沒有火災,,煙感溫感也沒有動作,消防控制中心會顯示什么,?另外我想問一下 發生火災噴淋泵的啟動是由壓力開關直接啟動還是由消防控制中心那邊啟動,?另外用消火栓滅火時 ,只有按下消火栓箱邊上的啟泵按鈕才能啟動消防泵嗎,?有其他方法嗎,?謝謝
廣東省考試中心網一直上不去,,是不是被人黑了?,? 大家看一看,。。,。http://www.gdkszx.com.cn/
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?
Sweden Torsby Finnskog Center 設計方:Bornstein Lyckefors 位置:瑞典 這是由Bornstein Lyckefors設計的圖什比市芬司庫克中心,。這是一座新博物館及文化中心,,位于瑞典圖什比市郊區森林的一座老學校里。該博物館將致敬刀墾火種農業時期的芬蘭人(Finns),,他們在17世紀早期曾在這片森林深處安頓,。建筑師在森林中央和圖什比市郊的文化景觀設計了一個新博物館。該項目還包括一個展覽廳,,展示芬蘭人的建筑技術和手工藝,,并介紹述說他們的歷史、傳統和民間傳說,。該建筑曾用作小學,,如今被賦予了新的功能。建筑師在立面上選擇了來自森林的原始材料,。舊學校建筑被弄成黑色,,并覆蓋以突出的木材。正立面設有入口和開窗,,引入陽光,。突出
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?
原話是“IEC標準強烈建議三相IT系統只配出三根相線而不配出中性線,這是因為配出中性線后,,如果中性線絕緣損壞接地,,絕緣監測器對此故障不能作出反應,。”此處“做出反應”,,也就是說當中性線接地時,,絕緣監測儀發現不了,為什么,?還是我理解錯了,。[ 本帖最后由 liaozyong 于 2011-12-18 19:27 編輯 ]
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?