有誰設計過大水滴噴頭,?它和ESFR在系統上有什么區別,?優勢上當然還是ESFR強些,。只是ESFR的保護面積好像沒有大水滴的大。
某百貨倉庫建筑面積18*90=1620m2,,凈高7.10m,耐火等級一級,,貨品裝于瓦楞紙箱或木箱內,,堆積高度6m。噴頭直立安裝,,濺水盤距離頂板0.10m,。1、本工程火災危險等級應屬于:倉庫危險等級I級還是II級 key:(II級)2,、本工程最佳噴頭布置應是:A,、3*3m B、3*3.6m C,、3.6*3.6m D,、4×4m key:(A)3、末端試水裝置放水排入室外雨水管道,,其排水立管(鋼管)管徑應是:A,、100 B、150 C,、200 D,、250 key:(C)現在有個問題是:采用了ESFR噴頭后,布置間距應符合《噴規》中表“倉庫采用ESFR系統設計參數“中關于“配水支管上噴頭或配水支管的間距”(3.7~3.0m)的要求,。還是要符合表“同一配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距”(當噴水強度在12~20L/s時噴頭最大間距為3m),。感覺應該是3.7~3m,倉庫危險等級為II級,,噴頭布置不超過3.7m,,則第二題A、B,、C均可,。希望大家?guī)臀医忉屜隆Vx謝,。這個帖子應發到注冊學習子論壇,,但哪里人氣不太旺,還請斑
噴規中,用ESFR的基本設計參數中,為何沒有作用面積,是不是同樣也可以套倉庫的設計參數如果按(比如倉庫危險2及,作用面積300)那流量算出來好象不符?請不要灌水?
自己的設計心得, 希望對大家有用.
ESFR噴頭 是早期抑制快速響應噴頭 還是快速反應噴頭呢,? 如果是早期抑制快速響應噴頭 那快速反應噴頭的英文簡寫是什么呢?還有是不是快速反應噴頭和普通的噴頭系統的管道系統可以共用,,因為壓力要求一樣,?但是早期抑制快速響應噴頭不能和一般的噴頭的管路系統通用,必須單獨設置一套管路系統,,因為要求壓力比較大,,請問這樣理解對嗎?
ESFR噴頭在斜屋面下的安裝,,配水主管是放在屋頂中間向下供水,,還是主管放在下面向上供水?一般的普通噴頭呢,?我做過的項目一般的噴頭采用的是第二種方法,,但在網上看到的ESFR噴頭采用的是第一種方法,說這樣更利于排氣,,我覺得第二種方法更利于排氣,,?
最近手頭有一個工程,,工貿家電的一高架倉庫,具體什么情況還不是很清楚,,在這里想請教下各位,,高架庫房的噴淋設置有哪些需要特別注意的?比方說設計參數的選定,,噴頭的布置,,噴頭的選擇等,都有哪些要注意的??? 期待你們的回復,先謝過了??! 我的qq95345141 最好qq交流及時些。群號碼:21392637
提問一,,參考相關資料,,資料顯示,,不能采用K80等普通型噴頭的配管方式,,因為快速流量噴頭(以K200為例)的水流量更大,通過自噴規范9.1.1 水力計算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或廠家資料,,取值為0.35
在快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的設計中,面前市場上快速響應早期抑制噴頭ESFR一般有ESFR-14(K=200),,ESFR-17(K=242)以及ESFR-25(K=363),,但一般快速響應早期抑制噴頭ESFR系統只有下垂式,而沒有直立式,。根據《自動噴水滅火系統設計規范GB50084-2001》第6.1.3條第1小點:“不做吊頂的場所,,當配水支管布置在梁下時,應采用直立型噴頭”,,針對快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的使用場所一般為倉庫類型,,而快速響應早期抑制噴頭ESFR系統適用也只有濕式系統,那么此類情況下噴頭的安裝是否能改為采用下垂式,,而非根據規范的規定,,應采用直立型。關于噴頭的具體安裝,,見圖,。采用下垂噴頭回轉彎頭能滿足現在市場上快速響應早期抑制噴頭ESFR系統只有下垂式,而且噴頭的位置也在噴頭熱煙氣的敏感區域。應該說可以滿足規范的使用要求,。上面是本人一點點不成熟的意見,,大家可以討論下,是否可執行,?謝謝?。?!
新規范中表5.06中規定了倉庫采用ESFR噴頭的最大間距(例如3.7m),,規范7.1.2條表7.1.2中噴水強度>=12L/min,m2的矩形布置長邊邊長3.6m,且一只噴頭的最大保護面積9m2,。應按按哪個考慮呢,?表7.1.2并沒有說它只適用于標準噴頭呀。我現在在做凈高>8m的堆垛倉庫,。
大家好,我在一個凈高大于12米倉庫的設計中采用了早期抑制快速響應噴頭,,k=240的,,到了設備安裝時消防安裝公司說買不到這種噴頭,說國內這種噴頭都沒有相關的合格證,,消防驗收不能認同,,可是在04s206的國標圖集上就有這種噴頭,ESFR-25型,,請教高手們誰用過這種噴頭,。
k200的esfr噴頭 誰做過 上噴的?,?行不行,?我查樣本,K200的 有上噴和下噴兩種,,K360的 只有下噴,??偣ふf K200的也只能做成下噴的,不能做上噴,,,,有沒有 這么一說?,?
附件中是格柵管網計算書,! QQ:1136618698《消防工程CAD》符合國家標準(GB)的各種固定滅火系統設計軟件和美國(NFPA)標準、ISO國際標準以及歐盟(EN)標準的固定滅火系統設計和計算軟件,,可分別根據我國GB標準,、美國NFPA標準、國際標準或歐洲EN 標準對自動噴水滅火系統,、水幕系統,、水噴霧系統、消火栓系統,、細水霧系統,、泡沫滅火系統、消防炮滅火系統,、CO2滅火系統,、七氟丙烷滅火系統、IG541滅火系統等進行管網的布置,、智能預估管徑,、自動繪制出系統圖和系統原理圖,、進行高精度快速管網計算,,并可打印詳細的中文或英文計算書。 該軟件不僅能確保設計質量,、迅速得到最優化設計方案,,為國內和國際消防安全領域設計作出了貢獻,并能大大提高設計效率,,明顯降低工程成本及工程造價,。 專門為消防工程公司提供了無需重新描圖,即可直接從原設計電子版圖中高速,、精確進行工程量統計的《消防工程CAD工程公司版》,。
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
FM要求的K=200,,P>=520KPA的斜屋頂大型物流倉庫環狀格柵管網系統水力計算書。如下附件所示,。