請問側墻噴頭K115的噴灑半徑是多少,?
邊墻直立型噴頭流量系數有沒有K115的???找了很多廠家,都沒有K115的,,只有K80的,,有的甚至都沒有邊墻直立型的,不知道大家有沒有用過,,最好能提供給我廠家聯系方式?。《嘀x,!
噴淋系統為中危險Ⅱ級,,噴頭采用K=115的噴頭,,噴頭為梁間布置,最大間距為4.5mx4m,,根據計算,, 未端最不利點處的噴頭噴水強度大于8,滿足規范要求,。在這個前提下噴頭布置間距為4.5m,是不是合理,,請大家幫忙提提意見?/p>
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-11 16:05 編輯 酒店客房長*寬*高=7m*4m*3.3m,,要布置k115邊墻型擴展覆蓋噴頭,請問布置兩個k115邊墻型擴展覆蓋噴頭還是一個呢? 一個k115邊墻型擴展覆蓋噴頭又是什么規格,?各位設計大神指點下酒店客房長*寬*高=7m*4m*3.3m改怎
本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-12 11:37 編輯 有那位大神能提供進口邊墻型擴展覆蓋面k115噴頭樣品,?如美國RELIABLE等具體最新樣品信息的么,?
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,,上標4700,梁底5200,,樓板底6000,。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾?請教一下,?,??
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路,。
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級,。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
我用的時候,設置了新的圖層,,作為輔助線,,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,,顯示的圓在0層上,,不方便,能不能做個修改,,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
如下圖的客房,,房間尺寸是4.94mx3.75m,,墻到墻的距離,中危險一級,,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,,噴頭到墻的距離大于1.8米了,,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行,?沒規范支持,,不敢用啊。
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型,、下垂型噴頭與梁,、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1,、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,,是這樣嗎? 2,、如果是這樣,,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型,、下垂型標準噴頭,,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,,不應大于150mm,。相沖突了,如何解釋,? 3,、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,,該如何處理,?請設計師們指點。謝謝
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。