手上在做一個5層的酒店,屋頂水箱只高出5層的末端噴頭1.8m,,應該用管道增壓泵和氣壓罐聯合加壓的吧,?規范要求末端噴頭的最小工作壓力也要0.05MPa的。請教??!
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置,?2,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦,?謝謝。
我現在現場用的TROX的氣動氣密閥門(風系統),,需要壓縮氣驅動,,但現在現場提供的壓縮氣壓力不夠,需要購買增壓設備,。請問各位有知道這種設備的具體資料的嗎,?有哪些廠家生產這種設備呀?進口的國產的都可以??! 謝謝!??!
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,,要是做兩套氣壓增壓后,,還要放一套無負壓供水設備,根本放不下,,請問有沒有人做過,,或有更好的辦法,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置,?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,,麻煩指一條路,。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,,不能滿足要求,。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,,如果布設增壓裝置,,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
我用的時候,,設置了新的圖層,作為輔助線,,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]