原設計為下垂型噴頭,,甲方不想做吊頂,,故空調風機盤管改為側送,,噴淋也響調整為邊墻型擴展覆蓋面噴頭,但是在如圖所示位置有結構梁,, 此時采用該種噴頭是否可行,? 自噴規范6.1.3第3條 頂板為水平面的輕危險級、中危險級I級居室和辦公室,,可采用邊墻型噴頭,,是否違反這一條? 主要是梁比較靠近南側墻,,濺水盤下1.2m的話似乎對噴灑效果影響不大,。
知識點:清管器
大空間廠房(長216米;寬72米;高9.5_10.5米)丙級.現在防火處要求安裝自動噴淋.我想讓大家幫我想想該選用什么類型的噴淋?因為高度比較高,所以選用普通的DN15的噴淋頭可以嗎?望大家多提寶貴建議,謝謝!還有想問一下如果設置消火栓箱的話,在兩邊對稱設置雙出口的,中間不設置可以嗎?因為其寬度?2米,有人說超出了規范要求,中間必須再設置一排,兩邊也設置.我想把中間那排省掉可以嗎?
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
本帖最后由 mani2010 于 2013-3-27 17:16 編輯 我們用過雙八字跟井字植草磚,,雙八字植草磚看起來效果不是很好,,而井字植草磚又說容易卡高跟鞋,,大家一般都用什么類型的植草磚比較多呢?網上搜到還有蟹腳植草磚跟缺角植草磚,,大家有沒用過呢,,感覺效果行嗎?
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?
隨著現代工業、建筑業和交通運輸業的迅速發展,,各種機械設備,、交通工具在急劇增加,噪音污染日益嚴重,,它影響和破壞人們的正常工作和生活,,危害人體健康,在《中華人民共和國環境噪音污染防治法》中,,環境噪音是指在工業生產,、建筑施工、交通運輸和社會生活中所產生的影響周圍生活環境的聲音。隨著噪音的增加各種各樣的隔音材料和物品也是層出不窮,,比如隔音氈
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
黃色線表示的這個樓梯屬于什么類型樓梯,,是ATa嗎?
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?