火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?
看了網上對Ucs坐標系的介紹,,還是感覺很迷糊,現在碰到個利用Ucs進行標注三維實體的難題,,我標注樣式怎么改,,那個標注文字始終在尺寸線的中間,,我想調到尺寸線上方,怎么做?
問題補充:請問如何同時顯示柱和梁的鋼筋三維?做筏形基礎時如何同時顯示集水坑和筏板的鋼筋三維,?做獨立基礎加防水筏板時如何查看獨立基礎和防水筏板的鋼筋三維(同時顯示),,因為獨立基礎和防水筏板鋼筋三維一起查看方便檢查鋼筋排布。請前輩指點,!圖片中兩者都顯示是看見別人發的圖,。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,麻煩指一條路,。
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾,?請教一下?,?,?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
如何快速繪制三維球體呢?我們在CAD繪圖設計工作中,,常常會用需要繪制各種各樣的CAD圖形,,通常情況下我們都是一點一點練習繪制。但是有時候我們需要繪制各種各樣繁瑣復雜的CAD三維圖形,。這時候該如何快速繪制呢,?今天小編就為大家演示一下,如何快速繪制三維球體圖形,。具體演示步驟如下: 步驟一:首先,,我們先在電腦端下載安裝迅捷CAD 編輯器專業版。 步驟二:運行迅捷CAD編輯器專業版軟件,,點擊執行“繪圖”-“平面模型網絡”-“球體”命令,。 步驟三:此時CAD繪圖區域會顯示球體命令“FMSPHERE”的彈窗。我們選點擊彈窗中的“直徑(D)”選項,。 步驟四:然后在CAD窗口中移動光標向任意方向拉伸,,選擇合適的長度確定球體直徑。之后單擊鼠標左鍵確認,,需要的球體就繪制好了,。 步驟五:若是需要查看三維立體視圖效果,,我們點擊軟件上方的”視圖“-”三維視圖“-”鳥瞰,左前方(E)”選項,。 步驟六:此時三維立體視圖效果的球體就清楚完整的呈現在CAD繪圖區了,。 以上就
工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級,。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
我用的時候,,設置了新的圖層,,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
飛揚,,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,,顯示的圓在0層上,不方便,,能不能做個修改,,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作