1,、采用閉式噴頭傳動的話,閉式噴頭如何布置,,是否還應與普通閉式噴淋系統布置方式與原則一樣,,僅僅管徑不同,?2,、如果凈空高度大于8米,應該是不能采用閉式噴頭做雨淋系統的傳動管了吧,!這樣就要求采用火災報警系統聯動,,是否要同時設感煙、感溫兩類探測器(聯動邏輯自然設為一個感煙和一個感溫均探測到火警信號),?可不可以僅設感煙探測器,,而將聯動邏輯設定為“兩個感煙探測器均探測到火警信號”。工程在手,急盼解答,!謝絕無把握者,!諒解!
謝謝大神們??!舞臺葡萄架下要設雨淋系統,但是我也沒有見過舞臺葡萄架,,有幾個疑問:1,、葡萄架和舞臺上分的格柵是什么關系,格柵就是葡萄架嗎,?2,、雨淋噴頭裝在哪個高度,是舞臺格柵下方還是上方,? 3,、舞臺有上格柵和下格柵,是下格柵還是上格柵,?3,、屋頂到格柵的這部是是否要用噴淋保護?
在《給排水設計手冊》中規定: 在空管式雨淋系統中,噴頭可向上或向下安裝,,在充水式雨淋系統中,,噴頭應向上安裝。 采用空管式雨淋系統或是充水式雨淋系統有原則嗎,?還是任何雨淋系統采用那種都可以呢,?
雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點,? 開式灑水噴頭是無釋放機構的灑水噴頭,其噴頭口是敞開的,。 按安裝形式可分為直立式和下垂式,。 按結構可分為單臂和雙臂兩種。
雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點? 開式灑水噴頭是無釋放機構的灑水噴頭,,其噴頭口是敞開的,。 按安裝形式可分為直立式和下垂式,。 按結構可分為單臂和雙臂兩種。
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?
B-DSXC 雨淋(旋轉)噴頭采取旋轉式腔體布水設計,,自主發明了控制出水和噴淋效果的傘形活塞裝置,,感應部分采用可靠的溫感技術,產品整體技術目前世界上領先,。產品結構簡捷,,技術可靠、質量穩定,,具有覆蓋區域?,工作壓力低,出水流量足,,噴淋密度均勻,、安裝簡便、工程管網少等優點,。與傳統產品相比,,具有明顯高的性價比。 產品特點: 1 ,、雨淋(旋轉)噴頭利用水力學環流推動和空氣動力學原理,旋轉分布大水滴并能形成下壓強風的噴頭。 2 ,、溫感元件為玻璃球,。 3 、適合各種型號溫感玻璃球,。
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎,?
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。