本人現在遇到一個工地,,噴頭大概400來個,,有2層,,一層是會議室和餐廳3000M2,二層600m2,,只做噴淋的水泵房,想知道水泵的規格和水池的容量是多少,?有圖紙求解,,小白謝謝了
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
探討一下,,泵站同時往幾個水池抽水,,幾個水池高程相差不大,但位置不同,。泵站開啟后,,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,,并且第一個水池達到低水位就開這種功能,?
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些????,?我這個水池的進水是24小時不停的,,出水也是24小時不停。這個需要那些參數?。?/p>
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,,上標4700,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫免?
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾?請教一下,?,??
按規范要求,,水池超長了應該按要求設置伸縮縫,,一般情況下,我們結構計算的時候,取計算模型是不考慮縫的影響的,,但實際上由于縫的存在(伸縮縫是要求完全斷開的)將影響到我們池壁,,頂板和低板的邊界條件,也就是說水池的計算模型可能就變了,,在縫的兩邊形成了懸臂端,,那么計算和配筋是否按縫兩邊懸臂考慮,還是不考慮縫的影響,,還請兄弟們多多指教?。。,。,。?/p>