打掃衛生間時用淋浴噴頭沖洗鑄鐵的下水排污豎管的時候突然有臭味,,平時幷未發現漏水或異味,只是每次打掃時沖洗那根管子會突然有臭味,。管子表面有銹跡但目測銹蝕幷不嚴重,,臭味的原因是什么?
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
甲方提出廠區的宿舍洗漱用水采用井水、廠房的沖洗用水,、綠化用水采用井水,。宿舍飲用采用自來水、廠房生產用水采用自來水,。請問上面用的井水要不要經過處理,?怎么處理呢?謝謝?。,。∵€有那個泵放到什么地方合適,?地上,?井下?(要不要考慮自灌)
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾?請教一下,?,??
各位高手,,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦?謝謝,。
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
我現在正在設計一個2萬噸/日的水廠,,反應池是波紋板反應池,,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均為穿孔排泥管排泥,,排泥閥為手動蝶閥(排泥管管徑DN200,,管材為A3,孔眼直徑Φ25),。 我計算了一下,,排泥時管道末端流速大概有4~5m/s,,在這種情況下我估計孔眼應該不會被堵住。但是業主提出來以前相同的工藝運行時排泥管容易出現堵塞現象,,所以讓我考慮增加沖洗裝置,。 請教各位,在這種情況下有沒有必要采取防堵塞措施,?如果有,,怎樣防止,是增加沖洗裝置還是改造排泥管結構,? 多謝賜教,!
規范要求大便器延時自閉沖洗閥的給水管段,大便器延時自閉沖洗閥的給水當量均以0.5計,,計算得到的 附加1.10L/s的流量后,,為該管段的給水設計秒流量。天正有時候計算得出的末端管徑為DN15,而在表3.1.14 衛生器具的給水額定流量,、當量,、連接管公稱管徑和最低工作壓力 中要求連接管公稱直徑應為25,這里有點不明白了!