遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?
我們在做工裝餐飲區的時候,,石膏板吊頂是跌級的(全部彩色乳膠漆施工),。高位又做了木格柵長條。請問我們這個隱蔽資料歸類到整體面層吊頂還是格柵吊頂啊,,
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎,?
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦?謝謝,。
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾,?請教一下?,?,?
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級,。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
我用的時候,設置了新的圖層,,作為輔助線,,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好