大型的變壓器的水噴霧消防,,如果用普通的水噴霧噴頭,噴頭的有效射程只有2.5米,,如果是碰到高壓220kv的,,和變壓器的保護距離都要有2米,而且,,一般噴頭都是環繞變壓器布置的,,那變壓器的中間部分不是不在噴頭的保護范圍內了,。哪為老手幫忙解決下這個問題。
我手里有個工程,鍋爐是燃油的,,日用油箱間內設置了水噴霧自動滅火系統,,設計噴霧噴頭在油箱(高1400vmm ,直徑800mm的圓罐)的四面各設置一個噴頭,正上方設置一個噴頭,,由于沒有給出噴頭與油箱的距離,,實際施工中噴頭與油箱只有200mm,問可以嗎?水噴霧噴頭常規設置距離為多少?
我這邊工程是一個酒店,,水噴霧系統噴頭主要是保護發電機和鍋爐,已經確定選擇高速的水噴霧噴頭,?其他的該怎么選擇確定噴頭類型呢,?
根據《水噴霧滅火系統設計規范GB50219-2014》第3.4.2的規定:水霧噴頭的平面布置方式可以為矩形或菱形,當按矩形布置時,,水霧噴頭之間的距離不應大于水霧噴頭水霧錐底圓半徑的1.4倍,,當按菱形布置時,水霧噴頭之間的距離不應大于水霧噴頭水霧錐底圓半徑的1.7倍,。 請問菱形不是的時候1.7R是如何得來的,,如何計算得出的,謝謝,。
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎,?
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
有一二類高層,已設置自噴系統,,其中有一小型電玩中心560平方米,,欲設置水噴霧系統,我想利用已有水泵和報警閥,,從報警閥后引出一支管,,在支管上加設一電磁閥代替雨淋閥,不知這樣行不行,望各位老師給個意見,,謝謝,。
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,,上標4700,梁底5200,,樓板底6000,。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,麻煩指一條路,。
發電機房有兩臺機組,,請問需要設置兩個雨淋閥以便每個服務于一臺機組么?如果只是設置一個,,那么一臺機組著火,,另外一臺也噴水,有關系沒有,?怎么結解決這個問題,?