素材-----木紋系列希望對大家有用下的請回帖,,,謝謝[ 本帖最后由 tmylw 于 2009-12-19 13:07 編輯 ]
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
大家談談感想?呵呵
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,麻煩指一條路,。
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾,?請教一下,??,?
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
現在業主對結構設計的經濟性要求越來越高,設計院之間的競爭也越來越激烈,,我想大家對于如何提高結構設計的經濟性,,都有自己獨特的設計方法和經驗。此專題就是為大家提供一個有關此方面問題的交流平臺 我覺得進行這樣的討論是有意義的,,希望大家能積極參與其中的討論,,與別人一起分享自己成功的經驗、技巧?,F(xiàn)在先設了三個分專題,,分別是有關板、梁,、墻的,,隨著討論的深入,將還會進一步擴展討論的范圍,,比如基礎設計等我想只要我們深入思考,,也許平時我們的做法還有很多可檢點之處,要知道習慣的并不一定是最好的 目的只有一個:就是讓大家在交流中不斷提高,,使彼此的設計更加合理,、高效、經濟,! “這樣設計最經濟”專題一:有關板的設計 http://co.163.com/forum/content/170_180394_1.htm “這樣設計最經濟”專題二:有關梁的設計 http://co.163.com/forum/content/170_180395_1.htm “這樣設計最經濟”專題三:有關剪力墻
素材---石材拼花系列[ 本帖最后由 tmylw 于 2009-12-15 11:23 編輯 ]
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級,。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,,墻到墻的距離,,中危險一級,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,,難道要布置4個,?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,,不敢用啊,。
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁,、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1),。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,,是這樣嗎? 2,、如果是這樣,,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型,、下垂型標準噴頭,,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,,不應大于150mm,。相沖突了,,如何解釋? 3,、如果梁寬為500,,噴頭正好在梁下面,該如何處理,?請?jiān)O(shè)計師們指點,。謝謝
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,,顯示的圓在0層上,,不方便,能不能做個修改,,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
負1 這篇是啥,?成套花園QQ群,500人超級大群,,日均在線240+人,,除了扯淡之外,晚上時候,,群主心情好時候,,會冒泡出來答疑。群主冒泡,,NTSK就玩命撈,。撈些只鱗片爪的知識,整理出來,,一來強迫自己記筆記,,二來,有些半截開始圍觀胡侃的群友可以看個大概明白——這倆半夜不睡說啥呢,。這篇是關于中壓柜五防的學習筆記,。
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q