亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣建筑的采暖系統大家怎么考慮,?

    平時都是做垂直單管系統的,不知道大家有沒有什么好的方法?。?/p>

  • 建筑采暖系統壓力的問題 謝謝

    小區要建換熱站,,包括3棟高層,,一個18 兩個24層,1~15層為低區 16~以上為高區 ,。 我提供了資用壓力:低區55KPa,,高區70KPa,建設方要我提供單體的工作壓力,,這個怎么提供,?我理解的是定不出來的呀 因為不知道補水泵的壓力 ,,是這樣的嗎,?請各位幫忙,?我需要怎么做?建筑方不需要我選泵 ,,只要單體的壓力 這個怎么定

  • 太陽能集熱器和建筑采暖系統結合

    太陽能建筑一體化(太陽能集熱器和建筑采暖系統結合)太陽能建筑一體化是多層和小高層建筑的必由之路,,在北方,我們有一部分是暖氣采暖,。特別是在南方和北方大型公共建筑里面,,空調采暖占相當大一部分比例。據有關數據統計,,空調采暖已經占建筑耗能50%左右,,這一個數字是各個部門推算出來的,比重相當大,。 空調采暖采用原有的空調熱泵技術,,特別是在北方地區,耗能了,,采暖效果不理想,。采用高端的制熱技術,低能耗,,又能夠保護環境和滿足人民生活的產品,,應該是當務之急。在節能方面,,采暖這一塊占得非常大,。建筑能耗耗費了水資源50%,原材料的50%,,造成了50%的空氣污染,,42%的溫室效應,50%的水污染,,48%的固體廢棄物,。建筑能耗為三峽年發電量的6倍。太陽能建筑一體化設計安裝,,充分利用建筑頂部的太陽能資源,,為建筑提供熱能,滿足人們洗浴和生活熱水需求,,減少建筑采暖對傳統能源的依賴,。太陽能玻璃管內插換熱流道承壓型集熱器結合建筑建筑頂部結構安裝,太陽能集熱器供水口和建筑采暖管道出水口接通,,太陽能集熱器出水口和下一棟樓房采暖供水口接通,;太陽能集熱器和采暖管道實現串聯

  • 關于采暖系統產氣的問題

    有一個小區10棟多層(4-5層),還有兩棟高層(12層),,采用間供的一個二次采暖系統供暖(熱源為板換換熱站,,沒分高低區),,但兩棟高層為二次系統末端。問題是從點火到停暖10棟多層沒什么氣,,兩棟高層不停地產氣,,總也放不完。系統補水正常,,定壓為5.4公斤,。求助各位高師:在高層不獨立加板換或不與其他供暖系統并網的情況下,還有什么好的辦法嗎,?謝謝啦,!

  • 采暖系統停暖后如何處理

    當冬天來臨時,大家都早早的準備好采暖措施,,抵御寒冷的天氣,。當春天悄無聲息地來臨時,天氣也漸漸回暖了,,大家沐著和煦溫暖的陽光的時候,,相信很多家庭將慢慢停止供暖,采暖系統在經過冬天長時間的運作之后,,你想過怎么比較安全合理的停暖嗎,?貓妹建議最好能對采暖設備進行檢修和清洗保養,這樣不僅能夠保證下一個冬季的正常采暖,,還能夠延長采暖設備的壽命,。下面就貓妹就和大家分享一下采暖設備停止供暖后如何進行保養吧! 壁掛爐 如果您家打算關掉采暖設備,,只需調整壁掛爐的使用模式,,將其調至生活熱水模式即可。 污垢問題:再好的壁掛爐也會受到水質的影響,。如果家庭用水的硬度過高,,就極容易產生水垢。特別是在熱水的條件下,,日積月累,,水垢就會附著在熱交換器和水道管路的內層,損壞壁掛爐,;隨著水垢的加厚,,熱交換器的管路會越來越窄,水流不暢,,還會對水泵造成壓

  • 關于采暖系統的分區問題

    望高手指教: 采暖通風與空氣調節設計規范上 規定50m宜分區,,但現有一小區,9幢19層的樓,1幢26層,,19層的高度大概58m左右,,那么該小區能不能1——19層分成低區,20——26分為高區?

  • 采暖系統節能對建筑節能的貢獻?

    現在對建筑節能的管理建設部在嚴抓,!去年還進行專項檢查,,各地對節能設計的審查也越來越嚴。有個問題想請教一下各位高手,,采暖系統在進行設計時采用的一些設計手段,,對建筑節能設計的貢獻有多大?之前聽過朗四維教授的一個講座,,講過,,采暖空調系統對節能的貢獻率(北方)在20%,維護結構在25%,,剩下的是照明等其他系統貢獻的,。但現有的節能審查中都是審查維護結構的各項指標,沒有明確對采暖系統的節能具體指標,,是默認了采暖系統都達到了國家標準還是其他原因,?哪為高手解答一下?

  • 18層建筑,這樣的采暖系統常見嗎,?

    18層建筑,,這樣的采暖系統常見嗎,?

    這兩天看到這樣的樓梯立管設計,如圖,,請問暖通專業:這樣的系統常見嗎,?有什么優缺點?

  • 建筑給排水及采暖系統施工驗收規范

    建筑給排水及采暖系統施工驗收規范

  • 建筑設計中采暖系統的一些常見問題

    摘要:在分析當前采暖系統設計及運行中常見問題廈原因的基礎上,,提出了相應的改進措施,。 關鍵詞:采暖系統熱媒溫度分戶熱計量調節水力工況 abstract: on the analysis of current heating system design and operation problems and the reason in the foundation, proposes the corresponding improvement measures. key words: heating system; heating medium temperature; heat metering; regulation of hydraulic conditions 中圖分類號:tu2文獻標識碼: a 文章編號:2095-2104(2012)07-0020-02 1.熱媒設計溫度 當前,有一些設計單位存在著過多降低散熱器采暖熱媒沒計參數的傾向。原因是某些開發建設單 位在提供設

  • 七層辦公建筑選擇那種采暖系統好,?

    七層辦公樓做散熱器采暖,地下室為水庫及其泵房及配電室,無法做地溝,。一層及七層梁下均可走管道,。請教,此建筑采用何種采暖系統好,,單雙管的上供中回(沒見過這種系統)好還是分兩個區,,一層做上供上會,二至七層做單雙管上攻下回好,。(注意不能做單管上供中回,。)

  • 關于采暖系統壓力損失的計算

    請問,采暖系統的壓力損失是不是就是立管的沿程阻力加上局部阻力損失,?那住戶的散熱器或者地暖的損失算不算,?措施上說的是戶內壓力損失不大于30KPa,是不是應該再加上個30KPa?還有采暖入口的壓力損失怎么算,,如果直接接市政或是接換熱站又怎么算,?求解,一直不明白這個問題,?

  • 采暖系統的軟連接為什么被拉開,?,?

    我遇到了三次供暖系統中軟連接被拉開的情況第一次。偶然發現新風機的回水管軟連接也不知道什么時候被拉開,,管路向后坐了大概200mm的距離,,軟連接是DN80的。解決辦法:更換一個軟連接后,,將水管復位,,固定支架重新緊固。第二次,。采暖水泵夜間正常運轉,,突然一聲巨響水泵出水立管軟連接的外圈鋼絲斷裂,軟連接被拉伸損壞,,第二天下午,,同一個系統的另一臺水泵也遭此厄運,發生了同樣的情況,,當時據說水泵的進水壓力1.7mpa,,正常運轉的壓力為0.5-0.7mpa,隨即加急采購安全閥,,在每臺水泵進水橫管段 增加安裝,,設定超壓泄水,,問題再沒發生。此前這套系統正常運行了兩年未有事故,。第三次,。前幾天冬夏季轉換時,開啟采暖水泵進水閥門時,,突然一聲巨響,,采暖水泵的立管段軟連接變型,橫管段軟連接鋼絲被拉伸斷裂,,軟連接被拉伸100mm長,,所有水泵都沒有工作的情況下發生的事,不過系統里有1.0mpa的壓力我很不理解,,為什么都是在采暖系統中出現問題,。請高人們針對三次事件分析原因,,并針對問題各抒己見,。

  • 采暖系統各類管材的區別,?

    采暖采暖系統管材有很多種,,焊接鋼管、熱鍍鋅鋼管和PPR管有啥區別,,地暖管PE-X管,、PE-RT管及PB管都有啥區別?

  • 怎樣對采暖系統進行維護清洗

    隨著人們生活水平的日益提高,、節能環保意識的增強,,越來越多的采暖系統進入家庭,對采暖系統定期維護也成為了一種必須,。根據使用地區的不同,,確定采暖系統合理的維護周期,定期維護管路系統,,可節約能源消耗,、降低采暖費用,是利國利民的好事

  • 采暖系統的維護清洗知識

    家庭采暖系統主要由地板采暖系統和散熱器采暖系統組成,,系統主要由燃氣壁掛爐,、采暖管材或散熱器、分集水器和混水器等部件組成,,其中采暖管道或散熱器的熱傳遞能力決定了采暖系統的熱效率和能耗比,。所以對采暖系統來說,循環管道的維護對系統熱效率的維持是十分重要的,。一,、采暖管道為什么要定期維護清洗由于采暖管道中的水一直處于閉式循環狀態,,加上地暖屬于低溫采暖技術,長時間在35℃左右工作,,使用時間長了,,在管道內就會產生大量細菌和水垢,最終形成漿狀管道淤泥,,這些污垢會附著在管道內壁上,,輕者會導致管道的水循環阻力增大,管道的散熱傳導不暢,,增加能源消耗,;重者會使管道堵塞,影響居家生活質量,。據網上有關

  • 關于供熱采暖系統節能的研究

    供熱采暖系統可分為熱源,、管網和用戶三部分。理論上,,供熱采暖管網系統,,各用戶均能獲得設計水量、滿足其熱負荷的需求,。一般管網系統缺乏消除環路剩余壓頭的定量調節裝置,,有利環路的剩余壓頭較難只由管徑變化檔次來消除。截止閥及閘閥無調節功能,,無法滿足調節流量需要,。環路存在水力失調,使得流經用戶的流量與設計流量要求不符,,必然造成溫度失調,,近熱源處室溫偏高,遠熱源處室溫偏低,。為了緩和樓間室溫冷熱不勻,,常采取加大供熱末端管徑并增大水泵流量,形成大流量,、小溫差的不經濟運行,。這樣,雖然改善了供熱末端建筑內室溫,,但投資大幅增加,,煤電等能源嚴重浪費,所以,,水系統的平衡是節能及提高供熱品質的首要問題,。 供熱采暖系統中,熱網用戶設計采用了過濾式調節閥,,來消除剩余壓頭,,調節環路流量,,在采暖前期,對整個管網系統進行系統調整,,通過室內溫度計的室溫測量,,來調整調節閥的開啟度。這樣通過多次調整,,最終使各建筑用戶的水流量和室溫基本滿足設計要求,,這種調試方法費時費工,往往難以達到預期的效果,。 要實現供熱水力平衡,,就該有良好的流量調節性能,并且定量地顯示環路流量的一種閥門,。同時,,研究管網平衡調試方法

  • 關于南方間歇性采暖系統

    1、鋼制板式散熱器和壓鑄鋁式散熱器對于南方間歇性供暖哪個更合適,?鋼制板式可以產生煙囪效應,,形成的對流換熱效果有多大?壓鑄鋁式熱得快,,為什么市場的占有率不高,? 2,、壁掛爐采暖系統中散熱器的表面溫度一般是多少,?有經驗的高手說說表面溫度為多少比較合適?另外散熱器的換熱溫差有20度嗎? 3,、散熱器溫控閥上的溫包可以垂直于管道(管道為橫向,,溫包為豎直方向,非內置式)安裝嗎,? 4,、進水口裝自動恒溫控制閥,系統開啟,,進水端為什么會有噪音(潺潺流水的聲音),?將閥門開度關小噪音隨之減小,再小到一定程度就變成泚水的聲音了,,求各位大蝦說說散熱器內產生噪音的種類及原因,。

  • 如何選擇獨立家庭采暖系統,?

    如何選擇獨立家庭采暖系統?

    隨著人們生活水平的提高,,如今很多市民都會傾向于安裝地暖,。由于是從居家地面整體供熱,,且熱能由下而上擴散,因而這一采暖方式的舒適度是其他方式所不能及的,。 獨立家庭采暖系統的優點   采暖效果好,、舒適度高:室內溫度均勻、不干燥,、無噪音,、沒有空氣對流的不適感,只制熱不制風等特點,;使用成本低:以燃氣或燃油為能?,約是用電的1/3;操作方便:每房間可單獨開關,、調控溫度,。 從采暖系統來講,遺憾主要會出現在設計,、選材,、施工等方面。比如鋪裝地暖,,當初設計地暖的時候,,有些家庭會在選擇“地暖+散熱器”方式,這樣可能會減少局部費用,,但整體感覺可能不會舒適,,尤其是從